Автор Тема: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...  (Прочитано 209352 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Головняк

  • Лифтфорум клуб
  • участник
  • ***
  • Сообщений: 304
  • > Спасибо: 12
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #165 : Сентябрь 27, 2013, 08:10:55 »
afh64.вот рабочие настройки Ул с Данфосс: Пар. Данфосс 3-10(1)-12%,3-10(2)-25%,3-10(3)-100%,3-51--3,5сек,3-52--3,55сек,3-42--5сек.
Пар. УЛ С2--24(при калибровке было 29).Чтобы не переходил ДТО на 1 этаже в Ревизии,поднял одну половину шунта ДТО до конца.Теперь останавливается почти порог в порог. Эти настройки установлены на 6 лифтах.Расхождение по точным остановкам 1-2мм.
« Последнее редактирование: Сентябрь 27, 2013, 08:16:30 от Головняк »
Умный в гору не пойдет, умный лифт изобретет.

Оффлайн Evgeniy38RUS

  • новичок
  • Сообщений: 2
  • > Спасибо: 0
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #166 : Октябрь 03, 2013, 17:13:17 »
здравствуйте.запускаю лифт Могилёвский станция УЛ,и частотником данфосом fc 302,проблема следующая: при включении ВУ станция выдаёт ошибку 45 (нет готовности ПЧ). сбрасывается ошибка нажатием кнопки Хэнд Он на частотнике,но на самом частотнике появляется ошибка А63.документация,которая была вместе с данфосом,от fc300,и даже там нет такого описания,как ошибка А63.порывшись в инете,узнали,что это либо перегруз по току,либо что то с тормозом.перепроверили все провода,фазы заходят в сам частотник,но на выходе (на двигатель) все фазы по нулям! это заводской брак,или ещё что то можно посмотреть?

да,забыл добавить: автоадаптацию двигателя провели без проблем.данфосс ни на что не ругался

Evgeniy38RUS, предложения в русском языке начинаются с большой буквы, а между знаками препинания пробел. Безграмотность - нарушение правил форума!

Соединены сообщения подряд без интервала времени.
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2013, 22:39:48 от Oleg Aksenov »

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3530
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #167 : Октябрь 03, 2013, 17:47:36 »
 Читай внимательно всю тему. Ошибка 63 уже обсуждалась.

Оффлайн WladB80

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 7
  • > Спасибо: 0
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #168 : Октябрь 04, 2013, 23:14:04 »
Уважаемые коллеги! Подскажите,кто знает. Лифт в работе месяц а сегодня прекратил ездить на  большой скорости, ПЧ FC302,станция могилевская. Все блокировки, параметры в ПУ на месте.Прозвонил все провода от ПУ к ПЧ т.е. управление проходит. Режим МП1 включаются светдиоды СК1,ск2,ск3 ну и направление а едет на малой скорости до  (Код ошибки 53 – время движения кабины между двумя соседними остановка-ми превысило контрольное значение ) и выключает автомат.Также и в НР.  на индикаторе ПЧ частота 9-10Гц. В режиме МП2 тормоз снимается но движения нет и на ПЧ частота 0.

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3530
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #169 : Октябрь 04, 2013, 23:57:17 »
 Задание скорости не доходит до ПЧ. Плата гальванической развязки есть?

Оффлайн WladB80

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 7
  • > Спасибо: 0
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #170 : Октябрь 05, 2013, 01:45:33 »
Да

Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4607
  • > Спасибо: 284
  • Кина не будет
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #171 : Октябрь 05, 2013, 12:01:12 »

Оффлайн Alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1494
  • > Спасибо: 84
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #172 : Октябрь 05, 2013, 12:22:36 »
Собственно говоря, автомат и должно выбивать при любой ошибке ПУ-3. vlad, а я всё мультиметром вычислял :) Оказывается, можно было визуально "пошупать" :D
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?

Оффлайн Evgeniy38RUS

  • новичок
  • Сообщений: 2
  • > Спасибо: 0
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #173 : Октябрь 10, 2013, 19:03:17 »
Данфосс оказался неисправным. Сегодня узнал, что лифт был куплен не напрямую у завода , как ранее , а в Екатеринбурге. Поставили другой частотник , и всё заработало

Оффлайн WladB80

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 7
  • > Спасибо: 0
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #174 : Октябрь 11, 2013, 10:34:19 »
Ustas, Соединил без гальванической развязки и все поехало. Всем спасибо!

Оффлайн Faqil

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 56
  • > Спасибо: 0
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #175 : Ноябрь 24, 2013, 18:11:28 »
Из-за того что перепутаны провода L16, L26, L36 c L18, L28, L38 на частотнике была ошибка А45. Поставили по инструкции А45 исчезла. Могло там что-нить погареть?
На данный момент в МП2 при нажатии вверх выскакивает ошибка W59. Пускатель главного привода и тормоза включается, но тормоз на движке не отжимается. Отжимаю вручную тормоз - лифт едет вверх. Жму вниз отжимаю тормоз лифт не едет, но кручу чуть-чуть штурвал и сразу едет вниз.
Тормоз исправен, проводка исправна.
Заметил что напряжение в сети вместо 380 В 570В, одна фаза 330 В.
Вот видео-описание проблемы http://vk.com/video14944685_166810554
Ставлю 1,22 600 В, жму вниз кабина едет и сразу ошибка А13. Всё происходит быстро и не могу разглядеть отжимается тормоз или нет, скорее всего нет.
7,5 КВт; 17,4 А; 970 об/мин; 380В; 1.60 120%; 1.63-0.20; 1,71-1с; 1,76-2,5А; 2,01-100%; 2,02-1с; 2,03-10об/мин; 2,20-2,5А; 2,21-0; 2,23-0,3с; 3.10.1-30; 3.10.2-25;3.10.3-100%; 4.16-320%; 4.17-330%; 4.18-160%; 5.42.0-0,5; 5.42.1-1;
На таких же параметрах ездят 4 лифта в соседних подъездах, на других лифтах тоже 570 В, они работают.

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3530
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #176 : Ноябрь 24, 2013, 18:50:07 »
 "Когда она поет -- хочется сесть ей на лицо".  (с) Михаил Жванецкий.

спасибо

Diver-ptm

Оффлайн MBC

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2361
  • > Спасибо: 42
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #177 : Ноябрь 24, 2013, 19:33:26 »
Заметил что напряжение в сети вместо 380 В 570В, одна фаза 330 В.
Обязательно скажите местным электрикам. Пусть пускают излишек налево.

570 вольт какого напряжения? Это я так, для наводки
Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.
Фаина Раневская

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3530
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #178 : Ноябрь 24, 2013, 20:26:40 »
 Миша, это напряжение на шине постоянного тока.
 А, я понял. Это ты для наводки.

Оффлайн Rubik01

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 7
  • > Спасибо: 0
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #179 : Декабрь 02, 2013, 13:53:07 »
Добрый! А подскажите есть у кого рабочая программа по наладке Danfoss на ноут.( МСТ-10 вроде )