поставлена задача по объединению изначально одиночных 2х лифтов в группу (УЭЛ 085)
900, -L;701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708;для собирательного управления вниз (жилой алгоритм):805, 855 - 8 остановок;805, 855, 806, 856 - 16 остановок;805, 855, 806, 856, 807, 857 - 24 остановки;805, 855, 806, 856, 807, 857, 808, 858 - 30 остановок.дополнительно для полного собирательного управления (административный алгоритм):801, 851 - 8 остановок;801, 851, 802, 852 - 16 остановок;801, 851, 802, 852, 803, 853 - 24 остановки;801, 851, 802, 852, 803, 853, 804, 854 - 30 остановок.
В итоге имею некорректную работу каждого лифта (сбои коррекции, которых до этого не было)
при уходе обоих лифтов с 1го этажа автоматически регистрируется вызов 1го.
Сбой местоположения происходит на 2м этаже, лифт открывает двери, после выдержки закрывает и едет на коррекцию почему то на последний этаж.