Ни фига себе, а где ты видел двери EI120?
Сейчас они присылают наклейки
Кстати, могу подсказать по доброте душевной брать EI30, а не EI60, т.к. теплоизоляция (мин.вата) идет по одной толщине (для унификации и простоты для производства).
Порталы в исполнении EI30 слишком "легкие" и при движении издают неприятный писк, хоть двери и отрегулированы, башмачки в пороге свободно. С чем связано непонятно? Грешим на материал башмачков, которые идут на новых лифтах. Помещение "сухое" и грязь с улицы успевает оттаять пока дойдут до лифта. Осталось только маслом башмачки смазать попробовать. На порталах EI60 такого эффекта нет. Да и разница работы порталов EI30 и EI60 заметно отличается. EI60 лучше.