Величина замедления при правильной поездке, инициируемого выключателем 1LS или 2LS, является постоянной (1,2 м/с2) и не зависит от параметра DEC. Если нормальная поездка замедляется выключателем 1LS или 2LS, необходимо увеличить значение параметра 1LS DLY или 2LS DLY. После увеличения значения параметра 1LS DLY или 2LS DLY должен быть произведен корректирующий прогон (переместите кабину в режиме ERO за пределы зоны дверей и переключитесь обратно в нормальный режим работы). Время "подползания" кабины к этажу при корректирующем прогоне должно быть больше 500 мс.