На складе функционирует подъемное устройство, грузовой лифт.Достался от предыдущих арендаторов. Две мачты,образующие шахту, внутри них передвигается платформа. Все это дело присоединино к мезонинным стеллажам , с 5-ю уровнями. Привод у подъемника -таль производство Болгарии 3,2 тн. Управление приводом осуществляется с помощью пульта клавишами 'вверх' 'вниз'. Напряжение на управлении 24в. В последствии пульт был отсоединен и произведена разводка по этажам :
а) на каждом этаже стоит пост управления с двумя кнопками -'вверх' и 'вниз'
б) на каждом этаже стоит концевой выключатель.
Пример: стоим на 3 этаже.Лифт на 1-ом. Вызываем лифт к себе на этаж кнопкой 'вверх'. Подъемник поднимается, проежая 2 этаж делает на нем остановку(срабатывает концевик), жмем кнопку еще раз и подъемник продолжает движение до 3 этажа. Грузим товар, отправляем с той же не нужной нам остановкой на 5 этаж. Ежели с 5 на 1 , то имеем кучу лишних остановок.
Директору кто-то вдолбил в голову про контроллер Simatic. Хочет,чтобы:
а) с любого этажа необходимо отправить подъемник на любой этаж, нажатием одной конкретной кнопки с номером этажа. При этом избегая лишних остановок.
б) вызвать к себе на этаж лифт
в) на каждом этаже должен быть пост управления с 5-ю кнопками
Програмирование, настройка, ввод в эксплуатацию -сильно ли затратное дело? И есть ли специалисты ( тут), которые могут эти задачи решить?