для ATV58F:
|
|
|
|
|
Скорость | | Параметр | | 275(Ск.2) | | 274(Ск.1) | | 015 |
|
|
|
|
|
удержания | SP2 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
не используется | SP3 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
|
|
доводки до этажа (МС) | SP4 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
не используется | SP5 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
ревизии | SP6 | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
не используется | SP7 | 1 | 1 | 0 |
|
|
|
|
|
номинальная (БС) | HSP | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
для ATV71, Lift:
|
|
|
|
|
Скорость | | Параметр | | 275(Ск.2) | | 274(Ск.1) |
|
|
|
|
|
удержания | LSP | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
доводки до этажа (МС) | SP2 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
ревизии | SP3 | 1 | 0 |
|
|
|
|
|
номинальная (БС) | SP4 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
015 - не используется/ отсутствует в схеме.
Последовательность сигналов управления ПЧ на платах ПУ-1, ПУ-3, МПУ:Выходы команд управления преобразователем частоты - зеленые светодиоды напротив разъёма Х12, входы сигналов обратной связи ПЧ - жёлтые светодиоды напротив разъёма Х5:
"готовность привода" (014) - горит при включении реле исправности ПЧ - гаснет при ошибке ПЧ;
Подаётся команда направления на вход ПЧ
"вверх" (252) или
"вниз" (251) - включается сигнал
"пускатель привода" (253), включается пускатель привода и замыкается блок-контакт +24V -
015 (при его наличии), зажигается
"ОС привода" (013); если в соединении ПЧ-двигатель всё в порядке и через обмотки электродвигателя протекает допустимый ток - зажигается
"контроль тока" (012) - включается
"скорость1" (274),
"скорость2" (275) (соответственно коду скорости), включается сигнал
"пускатель тормоза" (254), включается пускатель тормоза.
В случае применения преобразователей частоты Emotron, Omron и т.д.
015 используется как сигнал разрешения Enable.