Re: Sibocom L11 (ABB ACS880)
« Ответ #15 : Сентябрь 29, 2021, 08:52:41 »
Можете контролировать наличие всех сигналов управления на DI в параметре 10.01
Не выловить), вчера часа 2 гонял этот лифт и все ОК, но каждый день на него заявки, что ехали 10минут до 1го этажа, другие думают, что вообще застряли.....
Придётся наверное пересадить с di4 на di5 275 провод и запрограмировать 83.07-83.16

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 382
  • > Спасибо: 90
    • Сибоком-М
Re: Sibocom L11 (ABB ACS880)
« Ответ #16 : Сентябрь 29, 2021, 09:07:22 »
Добрый день, как вариант можете и так сделать, хотя в этом случае подключение будет отличаться от согласованной схемы, хотя ничего при этом не измениться. Не забудьте перед тем, как менять назначение входов, указать в параметре 83.06 тип станции управления - "нет в списке".
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Андрей Шляхов

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 4
  • > Спасибо: 0
Re: Sibocom L11 (ABB ACS880)
« Ответ #17 : Декабрь 03, 2021, 09:34:14 »
Не помогло, лифт также раз через раз трогается и едет на скорости дотягивания, сигналы скорости приходят, нашли в настройках Delay на dio, пробовали увеличить (ну вдруг) .... Но что то все же с ним не то.
У вас в СПб нет представителя, с которым можно связаться?

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 382
  • > Спасибо: 90
    • Сибоком-М
Re: Sibocom L11 (ABB ACS880)
« Ответ #18 : Декабрь 03, 2021, 09:58:19 »
Добрый день!
В данном приводе есть функция приоритета низких скоростей перед высокими. Поясню - если пришел код скорости дотягивания или ревизии, а затем пришел код номинальной скорости, то привод код номинальной скорости будет игнорироваться. Это было сделано для безопасности в случае, если по причине неисправности платы управления на ревизии или дотягивания придет код большой скорости.
У вас, видимо, ЦПУ УЭЛ иногда формирует 274, а потом 275 вместо того, чтобы формировать одновременно 274 и 275. Время опроса цифровых входов для этого привода - около 5 мс.
В последней версии есть возможность отключать данную функцию. У вас же эта функция не отключаемая(
Есть параметр 10.51 Фильтр цифровых входов. Попробуйте максимально его увеличить (до 100мс).
Напишите, пожалуйста, по результату.
P.S.: перепрошить флешку под обновленное ПО с отключаемой функцией зажиты по сигналам тормоза могу только я, поэтому если фильтр из 10.51 не поможет - могу предложить вариант передачи вам флешки, прошитой под новое ПО, а вы нам передадите флешку с вашего лифта.
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2037
  • > Спасибо: 118
  • Техподдержка ПЧ Sibocom
Re: Sibocom L11 (ABB ACS880)
« Ответ #19 : Апрель 20, 2022, 22:14:38 »
"Остапа понесло..."
Друзья, Пользйтесь прогаммой "Drivetune"
Даром на Гугл плай. Всё.
WhatsApp: +79150803385
Мнение большинства - всегда ошибочно,ибо большинство людей - идиоты. Эдгар Аллан По.

спасибо