Спасибо всем за подсказки, лифт заработал. А теперь расскажу по порядку:
Приехали уже с механиком после рабочего дня и принялись за ремонт пациента. Заметили что при пуске помимо направления срабатывает светодиод "ОС", а как в алгоритме частотника гласит: после получения сигнала ОС плата ПУ-3 должна выдать сигнал "Скорость2", а уже после этого отпускание тормозов частотником, но скорость2 так и не появилась. Снова подозрение пало на плату, но все равно для проверки взяли плату и унесли на соседний подъезд, подключили, запустили и были в полном тупике - плата рабочая и нормально работает с соседним частотником! К счастью, подозрения на плату счезли сами собой и вернулись мы обратно установить плату и взялись за частотник. Сбросили все параметры, сделали повторно адаптацию, по пусконаладочной книжке "Зенита" выставили все параметры+параметры движка и только после полной корректировки параметров из книжки частотник завелся и лифт заработал. Что с ним произошло так и осталось загадкой, но факт тот что после 45 ошибки вчера он тупо похерил настройки и не давал плате запускать режимы, может сбой микропрограмы, может еще что-то. В итоге я в шоке от таких фортелей Данфоса, механик с многолетним опытом работы и с опытом монтажа-первичной пусконаладки частотников тоже в шоке.