Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться

petrovi432 и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн LiftPribor-756

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 5
    • Инженер
    • Москва
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1455 : Ноября 15, 2017, 15:07:01 »
Всем спасибо за участие. В решении проблемы помогло общение с разработчиком. На платах стояли прошивки 5.0.2. 3-04. Это прошивка со стандартными параметрами, которая может работать при неисправном Далласе. В этом случае параметры изменить невозможно.

Оффлайн Nerevit

  • -> Спасибо: 148
  • *****
  • 4329
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
    • Инженер-электроник
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1456 : Ноября 15, 2017, 15:19:20 »
Если бы ответили на мой вопрос правильно и пользовались поиском по форуму, то не ходили бы по граблям
версия ПО?
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2017, 16:20:47 от Nerevit »
Je suis Liftforum

Оффлайн stefan888

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 21
    • наладчик
    • Новосибирск
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1457 : Ноября 26, 2017, 11:10:29 »
Всем доброго! Станция ШУЛМ двухскоростная, периодически взрывается стабилизатор 24В на плате ПЗМП. После замены работает от двух месяцев и дольше. Может кто сталкивался? И как бороться.

Оффлайн Nerevit

  • -> Спасибо: 148
  • *****
  • 4329
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
    • Инженер-электроник
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1458 : Ноября 26, 2017, 11:32:56 »
Искать причину появления на 132 проводе другого напряжения выше 24В или на входе стабилизатора напряжения выше 40В. Поставить супрессор вольт на 27-30 на выходе стабилизатора и если он бахнет то где -то коротит или идет всплеск напряжения на 132. Если будет целый при убитом стабилизаторе значит перенапряжение было по входу.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2017, 11:42:12 от Nerevit »
Je suis Liftforum

Оффлайн Lift-man

  • -> Спасибо: 420
  • Олег Аксёнов
  • *****
  • 4261
    • инженер-наладчик
    • Москва
    • Лифтфорум
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1459 : Ноября 26, 2017, 13:30:23 »
Так можно и на входе поставить вольт на 40.


Оффлайн GROSS

  • -> Спасибо: 15
  • ****
  • 607
  • ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиW
    • Lift-man
    • Санкт-Петербург
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1460 : Ноября 26, 2017, 20:10:17 »
Лифт одиночка?если нет проверить на второй станции предохранитель fu4 и разьеденить между станциями пожарные провода 132-247.И вызвать слаботочников.

Оффлайн Призрак

  • -> Спасибо: 20
  • ***
  • 240
    • Инженер-наладчик, обслуга
    • Москва и область
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1461 : Ноября 26, 2017, 20:30:54 »
Всем доброго! Станция ШУЛМ двухскоростная, периодически взрывается стабилизатор 24В на плате ПЗМП. После замены работает от двух месяцев и дольше. Может кто сталкивался? И как бороться.
Проверяйте нулевой рабочий провод питания( освещения кабины и БУАД) на кабине. Выход из строя КРЕН и двух защитных диодов(на ПКЛ-32 и ПЗМП) наблюдал в момент включения автомата питания БУАД. 

Оффлайн stefan888

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 21
    • наладчик
    • Новосибирск
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1462 : Ноября 27, 2017, 13:22:10 »
Спасибо за инфу. У меня таких станций с десяток. Такое впечатление, что проблема из-за плохого  заземления.  Однажды стабилизатор взорвался на лифте с выключенным ВУ во время грозы.

Оффлайн Nerevit

  • -> Спасибо: 148
  • *****
  • 4329
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
    • Инженер-электроник
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1463 : Ноября 27, 2017, 19:05:16 »
Гроза это мрачное дело-что хочешь взорвет ...
Je suis Liftforum

Оффлайн спящий

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 5
    • механик
    • Краснодар
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1464 : Ноября 29, 2017, 17:50:31 »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Лифт ШУЛР ПКЛ-32, с подвальным помещением, лифт не корректируется (не определяется). То есть, если лифт потеряется (при выключении света), дотягивается до ближайшей точной и стоит (не открывает двери что бы определится) и не едет вниз корректироваться, до последующего пере сброса питания. Когда вытаскиваешь даллас, едет в низ корректироваться. Рядом такой-же лифт (без подвала), в случае не определения этажа едет вниз на корректировку. Меняли платы, далласы, частотники - результат ноль. Проблема в программе или параметр.
При замене далласа не видит время на всех лифтах(на старых видит).

Исправлено: орфографические ошибки и расстановка пробелов.
« Последнее редактирование: Января 02, 2018, 10:34:53 от Lift-man »

Оффлайн AlexS

  • -> Спасибо: 33
  • ***
  • 218
  • Лень - двигатель НТП
    • наладчик
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1465 : Ноября 29, 2017, 19:09:59 »
Должен быть задан парковочный этаж.

Оффлайн спящий

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 5
    • механик
    • Краснодар
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1466 : Января 01, 2018, 23:13:05 »
Уже что только не пробвали, не открывает двери для определения положения (при отключении в неточной остановке) и не корректируется. Может из за прошивки? У меня LW501E. Группу отсоединяли. Без Даласса корректируется.
Рядом стоит такой же лифт, с такой же прошивкой - едет корректируется на 1 этаж. От чего это зависит?
может быть из за расключения матрицы этажей? - по идее он бы показывал неправильный этаж.

Исправлено: орфографические ошибки, расстановка пробелов.
« Последнее редактирование: Января 02, 2018, 10:27:35 от Lift-man »

Оффлайн AlexS

  • -> Спасибо: 33
  • ***
  • 218
  • Лень - двигатель НТП
    • наладчик
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1467 : Января 02, 2018, 12:28:21 »
Есть три лифта. Один с матричным УБ, где лифт может определиться на любом этаже и два с мостовой схемой, где определение по крайнему этажу. Даллас в первом варианте меняли не раз. И хватало на месяц-два. В итоге для него заказали прошивку с жёсткими настройками, где всё необходимое внесено персонально для этого лифта. Другие раз в полгода встают с абсолютной белибердой. Выход один: Сброс настроек и по-новой. По какой-то причине настройки настолько сбиваются, что система не может понять что там прописано. Если у вас проблема частая - закажите персональную прошивку с указанием нужных вам настроек. На данный момент можно сделать сброс на заводские параметром П-1 и настроить заново.

Оффлайн спящий

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 5
    • механик
    • Краснодар
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1468 : Января 02, 2018, 21:31:01 »
 в принципе он не ломается, точнее редко.Просто при выключении света не корректируется.Мы сбрасывали в ноль до заводских - не работает! но далас вытаскиваешь - вуаля,корректируется)
Подскажите какую прошивку можно поставить ,двери кабины без Булада, на пускателях.

Оффлайн Lift-man

  • -> Спасибо: 420
  • Олег Аксёнов
  • *****
  • 4261
    • инженер-наладчик
    • Москва
    • Лифтфорум
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1469 : Января 02, 2018, 22:48:07 »
Список значений параметров конкретно из Dallas.
Последняя версия для ШУЛК(Р) ПКЛ-32 LW5.0.2.3(E).