Автор Тема: перепасовка канатов  (Прочитано 41043 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн vorronah

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 3
  • > Спасибо: 0
Re: перепасовка канатов
« Ответ #60 : Ноябрь 11, 2014, 23:13:53 »
Так цепи пропиливают пол приямка,за счет того,что растянулись тяговые канаты,еще с монтажа. расстояние противовеса до буфера всего 20мм.бревно я нашел,завтра буду пробовать.

Объединены сообщения подряд
« Последнее редактирование: Ноябрь 20, 2014, 18:42:41 от Lift-man »

Оффлайн vorronah

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 3
  • > Спасибо: 0
Re: перепасовка канатов
« Ответ #61 : Ноябрь 20, 2014, 08:54:25 »
2ва лифта перепасовали быстро,без проблем.бревно,таль,струбцины.

Оффлайн Лифтер

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 5
  • > Спасибо: 0
Re: перепасовка канатов
« Ответ #62 : Август 12, 2017, 08:34:00 »
Как установить новые канаты на гидравлический лифт, где кабину ставить на буфер.И как добиться равномерности натяжения канатов.

Оффлайн Ale

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 617
  • > Спасибо: 58
Re: перепасовка канатов
« Ответ #63 : Август 14, 2017, 20:45:15 »
Канаты меняются по одному, лифт при этом перемещается по шахте на остальных. После замены всех канатов укорачиваете в удобном для вас положении. Или придется устанавливать настилы даже в простейшем случае рюкзачной подвески, не говоря уже о 2:4 с кучей отводных блоков
Равномерность регулируется как обычно, гайками под пружинами