Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #90 : Ноябрь 16, 2016, 13:28:31 »
При автонастройка появляется ошибка SC - IGBT КЗ - короткое замыкание выходных цепей. Прозвонили все силовые кабели, все в порядке, замыкание на землю нет, подключено по схеме. В чем может быть проблема? Может ли ошибка возникать из-за параметров? Если да, то каких?

ЧП новый L1000A
Лебедка новая Lancor 2000 MSYP-160.60-16 7Kw 19.9А.
Станция управление УЛ, лифт без МП, с режимом эвакуации.



Оффлайн gromyko_a

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 106
  • > Спасибо: 32
    • Вектор технологий
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #91 : Ноябрь 16, 2016, 15:58:50 »
Если возможно, то пришлите мне фото боковой шильды ПЧ! (andru@vec-tech.by)
Может оказаться так что он бракованный,  по данным шильды это можно проверить!
SC возникает в случае неисправности одного из транзисторов силового модуля или из-за закороченых выходов пч, что вы как я понял уже проверили, а неисправность транзистора на месте проверить невозможно и при прозвонке не определяется.
техподдержка «Вектор Технологий», официальный дистрибьютор HPMONT/  Yaskawa

Оффлайн viktor476

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 79
  • > Спасибо: 3
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #92 : Ноябрь 16, 2016, 16:09:05 »
Фото смогу выслать завтра с утра.

Еще как вариант: в схемах станции УЛ есть пускатель КМ8*, который закорачивает фазы двигателя, не обратили на это внимания, возможно он не правильно работает, если есть в наличии...

Схема ФБИР.484430.467 Д03, лист 2.

Оффлайн gromyko_a

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 106
  • > Спасибо: 32
    • Вектор технологий
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #93 : Ноябрь 16, 2016, 16:21:59 »
Да, я слышал про данное введение МЛМ, но ниразу не видел. По идее вы можете убрать перемычки с него и проверить будет при запуске появляться данная ошибка или нет. Задача данного пускателя затормаживать лебедку если не наложился тормоз, замыкая накоротко обмотоки двигателя!
техподдержка «Вектор Технологий», официальный дистрибьютор HPMONT/  Yaskawa

Оффлайн viktor476

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 79
  • > Спасибо: 3
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #94 : Ноябрь 18, 2016, 08:11:49 »
Дело было в пускателе КМ8, убрали перемычки и лебедка прошла автотюнинг без проблем.

Gromyko_a, еще вопрос, какие параметры отвечают за пид-регулятор?

Оффлайн gromyko_a

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 106
  • > Спасибо: 32
    • Вектор технологий
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #95 : Ноябрь 18, 2016, 11:36:34 »
Группа параметров  С5
техподдержка «Вектор Технологий», официальный дистрибьютор HPMONT/  Yaskawa

спасибо


Оффлайн afh64

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 23
  • > Спасибо: 0
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #96 : Ноябрь 19, 2016, 10:22:44 »
L1000V,станция УЛ(Могилёв),дв. асинхронный, 5,5kW, 980 об/мин, 1м/сек, 400 кг. Подключен в режим монтажной ревизии. Пуск нормальный, но при остановке выдаёт ошибку LF. При этом ошибка сбрасывается автоматически через секунд 5-6, либо остаётся до перезагрузки (50/50%). LF- потеря двигателя , обрыв провода и т.д. Всё проверили. И ещё вопрос. В доке Могилёва по ЧП, в схеме подключения к станции УЛ написано, что вход S6 использовать  при наличии режима эвакуации (у нас его нет), а в общей доке на лифт указана перемычка PC (готовность привода)- S6(режим эвакуации). Где правильно? И если не ставить перемычку, отключать ли вход S6? Поставка  Н.Новгород.
« Последнее редактирование: Ноябрь 19, 2016, 10:34:06 от afh64 »

Оффлайн gromyko_a

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 106
  • > Спасибо: 32
    • Вектор технологий
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #97 : Ноябрь 21, 2016, 12:04:54 »
Это происходит из-за отключения контактора двигателя раньше чем перестанет выдавать шим ПЧ (характерно именно для режима наладки), на время монтажа  установите параметр L8-07 на значение 0.
Если у вас нет бесперебойника на клемму S6 ничего подключать не надо и в параметрах можно не отключать.
Перемычка должна быть между клемами РС-Р1, на сколько помню в последних станциях ее разрывают через НО доп- контакт контактора двигателя (как только станция отключает контактор рвется этот контакт и ПЧ закрывает ключи, чтобы не повредить контактор и сам ПЧ) при этом пока контактор двигателя не замкнется ПЧ выдает аварию Hbb. 
техподдержка «Вектор Технологий», официальный дистрибьютор HPMONT/  Yaskawa

спасибо


Оффлайн SkOi

  • Лифтфорум клуб
  • участник
  • ***
  • Сообщений: 287
  • > Спасибо: 14
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #98 : Ноябрь 23, 2016, 10:09:18 »
Помогите с ошибкой SE2. Лифт могилев 630, УЛ ФАИД, 10эт. Несколько раз в день частотник останавливает по SE2 при пуске (кабина даже не трогается с места) и лифт сам возвращается в работу после автосброса. Пускатель главного привода проверен, на движке клеммы протянуты. Ток хх на частотнике выставлен 80% (по рекомендации Bulaev), параметр S6-02 на максимум. Автонастройка без канатов была или нет- неизвестно.

Оффлайн gromyko_a

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 106
  • > Спасибо: 32
    • Вектор технологий
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #99 : Ноябрь 23, 2016, 10:41:48 »
Увеличте немного! параметр S1-10.
SE2 появляется из-за того что ПЧ начинает выдавать ШИМ раньше чем замыкается пускатель двигателя. Увеличив S1-10 должна скампенсироваться задержка включения пускателя станцией и ПЧ будет выдавать ШИМ когда пускатель уже точно включился.
техподдержка «Вектор Технологий», официальный дистрибьютор HPMONT/  Yaskawa

спасибо


Оффлайн LisT

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 13
  • > Спасибо: 1
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #100 : Ноябрь 27, 2016, 19:58:43 »
Коллеги подскажите по поводу автотюна на L1000 7,5кВт, Т2-01=1 проходит успешно, а на 10 может выдать или Er-2 или Ос по току. Не могу понять почему и описание ошибки Er-2 какое то расплывчатое. Плата энкодера PG-X3 энкодер ERN421,главное других ошибок нет, значит плата и энкодер живые. Может кто встречался с подобным?

Оффлайн gromyko_a

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 106
  • > Спасибо: 32
    • Вектор технологий
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #101 : Ноябрь 29, 2016, 11:51:45 »
ER2 указывает на то что есть аварийное сообщение. Вам нужно выйти на главный экран и в параметре  U2-01 и U2-02 посмотреть какие там ошибки и от них отталкиваться.
техподдержка «Вектор Технологий», официальный дистрибьютор HPMONT/  Yaskawa

Оффлайн LisT

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 13
  • > Спасибо: 1
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #102 : Декабрь 01, 2016, 07:42:25 »
Спасибо, сегодня проверю и отпишусь. И еще один вопрос - нужен ли обязательно энкодер с Z- меткой для платы PG-X3 или подойдет с каналами А,В,А/,В/.

Оффлайн gromyko_a

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 106
  • > Спасибо: 32
    • Вектор технологий
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #103 : Декабрь 01, 2016, 12:54:13 »
Z-не обязательна.
техподдержка «Вектор Технологий», официальный дистрибьютор HPMONT/  Yaskawa

Оффлайн LisT

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 13
  • > Спасибо: 1
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #104 : Декабрь 01, 2016, 19:16:03 »
Посмотрел ошибки U2-01 "Fault Trace", U2-02 "oC", когда с платы снимаю любой из проводов из А,В,Z,А/,В/,Z/ загорается  Alarm, получается плата видит энкодер?
Высылаю ссылку, там есть видео некоторых параметров "U" и сам автотюн. Может это наведет на какие нибудь мысли. Может плата барахлит, а может энкодер, пока не понятно.
https://cloud.mail.ru/public/NBz6/YYGZGJGfD

Объединены сообщения.
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2023, 19:24:58 от Мишаня »