I2C расширители портов довольно дорогие и по даташиту, например MCP23009, максимум можно только 8 таких расширителей на I2C поставить, а при требуемых 64 выходах и 32 входах этого явно не хватает. Поэтому старый способ увеличения портов регистрами сдвига. И не уверен, что какой-нибудь 74HC595 сможет включить оптопару. Даже если сможет, то в схему надо будет добавлять на каждый выход регистра токозадающий резистор, что усложнит печатку.
MAX7300 - 28 портов, цена 140 руб. (7301 для SPI) входная емкость 10пФ (при том что на шину максимум 400пФ) работает на скорости 400 кбит/с. ток порта 30мА правда максимальный ток по GND 800мА.
Так же есть много драйверов, с 8-16 выходными мощными ключами и наличием опторазвязанных входов (как-то попадались мне такие)  , количество элементов на шине i2c ограниченно их общей входной емкостью и максимально возможным коэффициентом адресации.
Можно использовать вторую шину I2C.
Я просто предложил, как вариант.
Я сам еще эксперименты на железе не ставил,  поэтому не утверждаю что это самый лучший вариант, есть еще и другие интерфейсы широко поддерживаемые МК на аппаратном уровне и производителями ИС,  повторюсь -для этого интерфейса много библиотек и различных ИС.
Просто, с интерфейсом, можно предусмотреть возможность расширения и модификации, без необходимости что-то переделывать в основной плате, что является только плюсом.
« Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2011, 19:23:51 от Scorpion »
Жизнь, как компьютерная игра - задумано хреново, но графика обалденная.
Поможем детям - http://www.pomogi.org/

Оффлайн Андрей1414

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 226
  • > Спасибо: 0
Re: Тестовые стенды для плат управления
« Ответ #106 : Ноябрь 11, 2011, 20:33:02 »
Принцип работы самый простой, наглядно сразу видно проходит информация на разъемы от МК или нет (мигают светодиоды или нет), при включении DIP переключателей видно проходит информация до МК или нет (высвечивается номер разъема и номер контакта). Точно определяет неисправную микросхему EEPROM. Круговое гашение индикаторов точно определит неисправную линию в шине данных (попробуйте это определить на других стендах). Чередование логической единицы и нуля позволяет без проблем идентифицировать неисправный элемент при прохождении сигнала. Приведен список характерных неисправностей и возможные причины.  А стоимость платы  2,5т.р. (единой для УКЛ и УЛ) - не последнее ее достоинство. На такой же основе уже сделана плата для УЭЛ, но ПО находится в процессе отладки. 
Это же на гальванической развязке матрицы. Вот у меня есть случай на плате УЛ, когда не исправность выражается на лифте, как езда по всем этажам с верхнего на нижний и заканчивается  процесс реверсом на нижнем этаже. Вот нужен такой алгоритм выявления неисправности , при котором при выходе  из следования и остановки процесса выявлялась та неисправная деталь.
Учение без размышления бесполезно, но и размышление без учения опасно!

Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4605
  • > Спасибо: 282
  • Кина не будет
Re: Тестовые стенды для плат управления
« Ответ #107 : Ноябрь 16, 2011, 20:56:44 »
Опробовал сегодня этот девайс:



правда без платы, только процессор с тестовой программой. Интересная цветомузыка. Есть неисправная ПУ-3, не программируется, при программировании выдает какой-то бред, ошибок тоже не выдает. Было подозрение на флэш-память. Вставил процессор с тестовой программой, включил питание и на индикаторе сразу высветилась ошибка, указывающая на конкретную флэшку. Заменить пока нечем.

Оффлайн Nerevit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4616
  • > Спасибо: 205
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: Тестовые стенды для плат управления
« Ответ #108 : Ноябрь 16, 2011, 21:01:11 »
Насколько я понял практическая ценность данного девайса -почти 0. Неисправность логики -одна плата за пять леть. Если логика убита грозой-девайс не поможет.
Память , если моя  память не подводит, один раз меняли , да и в случае ее неисправности есть стандартный код ошибки.

Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4605
  • > Спасибо: 282
  • Кина не будет
Re: Тестовые стенды для плат управления
« Ответ #109 : Ноябрь 16, 2011, 21:10:58 »
Если логика убита грозой-девайс не поможет.

А что поможет?

Память в случае ее неисправности есть стандартный код ошибки.

У меня плата с рабочей программой ошибку не показывала

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Тестовые стенды для плат управления
« Ответ #110 : Ноябрь 16, 2011, 22:36:10 »
А что поможет?
Осциллограф. Если процессор не запускается, ни тестовая программа, не стенд не помогут. Я с Виталием согласен, неисправности в тестовой программе предусмотренные. Память на УЛ, УКЛ дохлая изредка попадалась, а вот EPROM ни разу. Распознавание неисправной EPROM приятная опция, но лишь эпизод. Выдернуть микросхему восьми выводную и поставит кроватку 10 минут.

Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4605
  • > Спасибо: 282
  • Кина не будет
Re: Тестовые стенды для плат управления
« Ответ #111 : Ноябрь 16, 2011, 22:59:34 »
Всё время для ремонта таким пользовался:



А тестовая программа в добавок к нему вообще хорошо

Оффлайн avgust75

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 31
  • > Спасибо: 1
Re: Тестовые стенды для плат управления
« Ответ #112 : Ноябрь 21, 2011, 13:06:40 »
А что поможет?
Осциллограф. Если процессор не запускается, ни тестовая программа, не стенд не помогут. Я с Виталием согласен, неисправности в тестовой программе предусмотренные. Память на УЛ, УКЛ дохлая изредка попадалась, а вот EPROM ни разу. Распознавание неисправной EPROM приятная опция, но лишь эпизод. Выдернуть микросхему восьми выводную и поставит кроватку 10 минут.
Вопрос - как Вы узнаете какую из двух микросхем памяти надо менять?

Оффлайн arininsm

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 196
  • > Спасибо: 29
Re: Тестовые стенды для плат управления
« Ответ #113 : Ноябрь 21, 2011, 14:13:50 »
Цитировать
Вопрос - как Вы узнаете какую из двух микросхем памяти надо менять?
В микросхеме DD5 хранятся заводские паараметры и параметры программирования, т.е. если возникает ошибка неисправна флеш, меняй младшую микросхему. Если вместо кодов неисправности, без неисправности по ошибки флеш, видиш абракадабру разбирайся со старшей. Если при замене микросхемы с программой возникает ошибка неисправна флеш, по С5 сбрось на заводские и посмотри


поправил цитату

« Последнее редактирование: Ноябрь 21, 2011, 18:12:46 от Evgeniy07 »

Оффлайн arininsm

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 196
  • > Спасибо: 29
Re: Тестовые стенды для плат управления
« Ответ #114 : Ноябрь 21, 2011, 14:22:28 »
Всё время для ремонта таким пользовался:



А тестовая программа в добавок к нему вообще хорошо


Вообще то, есть тест от разработчиков для контроллера при котором при минимальной обвязке, т.е. соединив определенные входы с выходом , можно определить неисправность контроллера даже на объекте в машинном

Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4605
  • > Спасибо: 282
  • Кина не будет
Re: Тестовые стенды для плат управления
« Ответ #115 : Ноябрь 21, 2011, 16:09:09 »
Вообще то, есть тест от разработчиков для контроллера при котором при минимальной обвязке, т.е. соединив определенные входы с выходом , можно определить неисправность контроллера даже на объекте в машинном

Сергей Михайлович, дай информацию по этому тесту

Оффлайн avgust75

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 31
  • > Спасибо: 1
Re: Тестовые стенды для плат управления
« Ответ #116 : Ноябрь 24, 2011, 12:15:31 »
Здравствуйте, уважаемые   спецы!
посоветуйте где купить стенд для УЭЛ, чтобы помог освоиться с новой техникой?
papa75@list.ru
http://shot.photo.qip.ru/004rqR-201qEgP
Все остальное описано раньше (аналогично платы проверки УКЛ(УЛ), исключена проверка RAM
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2012, 20:55:04 от avgust75 »

Оффлайн Андрей1414

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 226
  • > Спасибо: 0
Re: Тестовые стенды для плат управления
« Ответ #117 : Ноябрь 27, 2011, 09:57:24 »
Конечно стенд экономит время и усилий по нахождению неисправности.
Конечно от стенда со обыкновенными переключателями перешли к динамическому(имитатору). Почему у стендов  все подключение по тестировании платы осуществляется от внешних клемм платы управления?
Вопрос создается о создании стенда или уже прибора   прямым контактом с  платой управления по адресам и данными.
Учение без размышления бесполезно, но и размышление без учения опасно!

Оффлайн MBC

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2355
  • > Спасибо: 42
Re: Тестовые стенды для плат управления
« Ответ #118 : Ноябрь 27, 2011, 10:15:52 »
Почему у стендов  все подключение по тестировании платы осуществляется от внешних клемм платы управления?
Может быть для того, чтобы при тестировании платы проверять и внешние клеммы платы управления? :)
Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.
Фаина Раневская

Оффлайн Андрей1414

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 226
  • > Спасибо: 0
Re: Тестовые стенды для плат управления
« Ответ #119 : Ноябрь 27, 2011, 10:37:46 »
От внешних клемм хорошо. Но не видно что происходит внутри платы управления.