SIEMENS Logo!

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн egene

  • -> Спасибо: 5
  • **
  • 151
SIEMENS Logo!
« : Январь 19, 2015, 21:44:46 »
Имеется строительный подъемник управляемый SIEMENS Logo!, на нем уже несколько раз были сбои, т.е. начинает путать этажи и кнопки вызова, вместо того чтобы ехать вниз едет вверх на концевик или не на тот этаж. Может кто знаком с SIEMENS Logo! из-за чего это может быть? До этого решал проблему перекидыванием кнопок приказов и датчиков этажей, так чтобы подъемник работал как положено, потом мог происходить сбой и приходилось ворачивать схему обратно к исходной, может можно сделать какой то сброс к исходным настройкам, почему происходят сбои у лого?
Ремонт лифтов уже 25 лет.

Оффлайн Наладчик

  • -> Спасибо: 175
  • *****
  • 5335
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: SIEMENS Logo!
« Ответ #1 : Январь 19, 2015, 22:27:19 »
Ну видимо дело на в LOGO- как -то годик наблюдал за их работой -проблем с самим PLC не было. Была масса проблем иного характера.

Оффлайн egene

  • -> Спасибо: 5
  • **
  • 151
Re: SIEMENS Logo!
« Ответ #2 : Январь 20, 2015, 06:17:00 »
А в чем тогда может быть дело? Схему ни кто не трогал, все работало как положено и вдруг начинает ехать не туда.
Ремонт лифтов уже 25 лет.

Оффлайн Наладчик

  • -> Спасибо: 175
  • *****
  • 5335
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: SIEMENS Logo!
« Ответ #3 : Январь 20, 2015, 10:14:48 »
А на чём у вас сделана система позиционирования?

Оффлайн egene

  • -> Спасибо: 5
  • **
  • 151
Re: SIEMENS Logo!
« Ответ #4 : Январь 20, 2015, 10:35:51 »
Установлены датчики герконовые, подъемник на этаже - геркон разрывает цепь. Датчики исправные.
Ремонт лифтов уже 25 лет.

Оффлайн Наладчик

  • -> Спасибо: 175
  • *****
  • 5335
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: SIEMENS Logo!
« Ответ #5 : Январь 21, 2015, 00:44:20 »
http://www.eneq.ru/download/26/
Дабы не закачивать и не возиться со ссылками - от оно на сайте лежит - документация, в том числе и на русском. Только сначала подумайте , а сможете ли вы восстановить работу подъёмника ежели залезете в LOGO? Вы бы схемку отсканили и объяснили толком как он себе ведёт пари сбое... PLC не может менять назначение входов самопроизвольно...

Оффлайн egene

  • -> Спасибо: 5
  • **
  • 151
Re: SIEMENS Logo!
« Ответ #6 : Январь 21, 2015, 10:06:31 »
Схему отсканирую, в лого лезть не хочу.
Ремонт лифтов уже 25 лет.

Оффлайн egene

  • -> Спасибо: 5
  • **
  • 151
Re: SIEMENS Logo!
« Ответ #7 : Январь 21, 2015, 18:28:31 »
Схема:
Сегодня подъемник поработал чуток, потом опять сбой произошел.
Ремонт лифтов уже 25 лет.

Оффлайн egene

  • -> Спасибо: 5
  • **
  • 151
Re: SIEMENS Logo!
« Ответ #8 : Февраль 13, 2015, 07:39:01 »
Нашли причину: залипало реле в Лого.
Ремонт лифтов уже 25 лет.