Вопрос поставил платы,для групповой работы LCEGTWO2,на одиночки с отдельными стояками.
Подключаю между платами LGTWO2 XG1A-XG1B,резюки установил на 1-2.
LCECPU 561 подключил между лифтами XG3A-XG3B,,в оседании разъемы ставлю,согласующиеся резисторы XG3A-XG3B.
Стояки вызовов были непосредственно на разъем XH12.
В меню 4-60 и 4-61 правильно видны,но спарка не работает.
Лифт реагирует,только на свою кнопку стояка,кнопка другого лифта не загорается и лифт не реагирует.
Кто знает,что не так ?
Протокол LON 5-7-1 сделал,обучение тоже 5-2-1.
Возможна,версия CPU программы лифта,без спарки ?
Возможно,что Финские коне,не хотят работать с платами LCEGTWO2 ?
А нужны платы LCEGTW или LCEGTWO ?