1. Блок микропроцессорный предназначен для подключения к нему платы ПУ3, МПУ, или устройства управления лифтом УКЛ-30-02 УХЛ4 АЕИГ.656353.039ТУ любых модификаций в любой конфигурации и обеспечивает:
электропитание подключенных плат (шкафы, подключаемые к блоку, имеют собственное электропитание);
обработку поступающих от плат и шкафов сигналов и расчет эмуляционных параметров;
индикацию поступающих от плат и шкафов сигналов;
управление подключенными платами или шкафами по алгоритмам имитирующим реальные устройства;
оперативное управление реальной матрицей коммутации вызовов по командам с РС;
демонстрация всех режимов работы обслуживания и программирования платы лифтового контроллера ПУ3, МПУ или шкафа;
визуализация процесса динамической работы датчиков лифтовой шахты ДТО, ДВЭ, ДНЭ, ДЗ;
визуализацию процесса динамической работы датчиков лифтовой кабины ОД, ЗД, 15кГ, 110%;
осуществление цифрового обмена по последовательному интерфейсу RS-232 или по USB с ЭВМ верхнего уровня по внутреннему протоколу.
оперативное управление динамическими датчиками лифтовой шахты ДТО, ДВЭ, ДНЭ, ДЗ, ВКО, ВКЗ путем установления их в любое состояние ВКЛ. или ОТКЛ с возможностью восстановления их нормального функционирования (РЕЖИМ ЭМУЛЯЦИИ).
оперативное управление статическими датчиками, аварийными сигналами и сигналами обратной связи в лифтовой шахте и шкафу управления ПО, 2ДШ, ПКФ, Перегрев2, ОС дверей, ОС привода, ВЛ, ДШ, Блокировка, ДК путем установления их в любое состояние ВКЛ. или ОТКЛ с возможностью восстановления их нормального функционирования (РЕЖИМ ЭМУЛЯЦИИ).
предусмотрена возможность дальнейшей модернизации (введен дополнительный разъем на задней панели Х4) использования блока для подключения макета дверей кабины лифта и дверей шахты, как с классическим приводом дверей так и использования современного блока БУАД.
2. Блок осуществляет индикацию поступивших сигналов на графическом интерфейсе ЭВМ верхнего уровня.
Индикация измеренных параметров и вывод другой алфавитно-цифровой информации осуществляется на графическом интерфейсе ЭВМ верхнего уровня.
Блок имеет один светодиод, индицирующих наличие напряжений питания ~ 110в, постоянного 24в и ~ 10в.
Питание платы МПУ осуществляется переменным напряжением 10в и постоянным 24в. Для связи платы с блоком или шкафом применяется жгут. Нормальное функционирование обеспечивается при длине соединительного жгута между блоком и платой (шкафом) не более 5 м. Разрешается применение экранированных проводов в жгуте.
Характеристики интерфейса:
гальваническая развязка выходных цепей интерфейса от корпуса Блока и его внутренних цепей (прочность изоляции 1000 В постоянного тока в течение одной минуты);
тип интерфейса - RS-232 или USB ;
программируемая скорость передачи до 115200 бит/с;
программируемый контроль четности;
логический протокол – оригинальный.
Характеристики входных и выходных токовых сигналов блока:
число выходных токовых матричных сигналов с током 0…20 мА - восемь;
число входных токовых матричных сигналов с током 0…20 мА – восемь;
число входных изолированных токовых сигналов с током 0…20 мА – шесть;
число выходных токовых сигналов 70… 110В 200 мА – шесть;
число выходных токовых сигналов 24В 100 мА – четыре;
число резервных выходных токовых сигналов для расширения функций 24В 100 мА – четыре;
число резервных входных изолированных токовых сигналов с током 4…20 мА сигналов для расширения функций– четыре;
число резервных выходных токовых сигналов 70… 110В 40 мА – два