Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)

0 Пользователей и 5 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн chusov1@rambler.ru

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 6
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2100 : Июль 24, 2018, 04:36:56 »
Нет не отображается. Я засомневался что это вечерний режим. Суть неисправности такова, лифт нормально работает по приказам, а вызовы все что выше кабины присутствуют все что ниже отсутствуют кроме 1 этажа. Пример: кабина стоит на 4 этаже, вызовы 1, 4, 5, 6, 7, 8 этажа есть, а 2 и 3 этажа отсутствуют. 

Оффлайн ReAnimator

  • -> Спасибо: 51
  • ***
  • 308
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2101 : Июль 24, 2018, 07:19:43 »
chusov1@rambler.ru, 90% как вариант.

Оффлайн stefan888

  • -> Спасибо: 1
  • *
  • 42
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2102 : Июль 24, 2018, 10:26:21 »
Прошивка какая? И желательно версию , в уголке наклейки.
В то время, когда наши космические корабли бороздят просторы Вселенной...

Оффлайн Lift-man

  • -> Спасибо: 832
  • Олег Аксёнов
  • *****
  • 5226
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2103 : Июль 24, 2018, 10:48:24 »
А если почитать FAQ, информация, ответы на часто задаваемые вопросы или воспользоваться поиском:
Цитировать
лифт с неподвижным полом, не идёт на вызовы ниже того этажа, на котором стоит

Оффлайн chusov1@rambler.ru

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 6
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2104 : Июль 25, 2018, 04:11:09 »
А ларчик просто открывался. Механник мёл шахту и грязь попала под микрик 90%. Всем большое спасибо.

Оффлайн Argus

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 22
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2105 : Июль 30, 2018, 05:43:26 »
Добрался наконец до своего рабочего стола. Олег, на 1-scanmo dd20 мой "старичок" импульсов не видит, но видит при вкл. лог.1 с размахом 4.5 в, которая переходит в лог. 0 при появлении ош. 41. На 11-adr1 dd20 импульсы есть, размах 4в. Присутствуют всегда при вкл питании. На рабочем лифте эта пу-3 даёт ош.42. Одновременное присутствие ДТО и ВКЗ. При принудительном сигнале  гот. при.  на стенде, пу-3 запускается. Даю диод на ДТО в матрице, светодиод ДТО  на плате гаснет. Также при шунтировании ВКЗ диодом, светодиод ВКЗ тоже гаснет.  На выходах DD20 14 str3-503 и 19 str8 -508 импульсы есть. Где не проходит импульс разрешения?

Оффлайн ReAnimator

  • -> Спасибо: 51
  • ***
  • 308
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2106 : Июль 30, 2018, 08:38:50 »
Здравствуйте, фаид 301 - 52, отправил запрос на описание прошивки и параметры, но пока тишина, если у кого есть, то скиньте пожалуйста. Вопрос касается так же ошибки d0, насколько я помню. Какой узел нужно проверить?  В описании ошибки говорится, вроде бы, о том, что после открытия ДШ (ДК) цепь ДЗ осталось замкнутой, что имеется в виду под ДЗ на грузовиках? Опыта с ними нет вообще, как и описания.

спасибо

М1

Оффлайн Lift-man

  • -> Спасибо: 832
  • Олег Аксёнов
  • *****
  • 5226
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2107 : Июль 30, 2018, 09:06:59 »
При включении на доли секунды проскакивает код 41 потом постоянно  код 45 и снимается сигнал гот. привода.

Argus, понятнее ситуацию следует описывать. Я правильно понимаю 41 -> 45 несмотря на наличие 24V на входе "Готовность привода" -> отключение выхода "Линейный пускатель"??? 

Оффлайн Argus

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 22
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2108 : Июль 30, 2018, 17:18:31 »
Олег, Вы меня подтолкнули глянуть выход "Линейный пускатель". Каюсь, стар, над столом лампа мощная и она засвечивала светодиоды. Рукой прикрыл свет и подал питания на плату. Сразу загорелся светодиод выход на "линейный пускатель". Замерил сопротивление выхода  регистра DD25 на Л. пускатель н18,  оказалось 5.5к. Наверно всё дело  в регистре. Большое спасибо.

Оффлайн Виталий Базилевич

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 3
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2109 : Август 16, 2018, 13:14:59 »
Здравствуйте, не могли бы вы помочь мне в решении некоторых вопросов... Лифт 630, 1 м\с., чп (Yaskawa 1000), остановки происходят счетным способом, есть один высокий этаж ( до 10м ). Не получается настроить меж-этажный и по-этажный разъезд. Перед этим лифт проезжал крайние остановки, я это исправил уменьшением значений в ЧП ( С1-01 и С1-02 ), а вот с меж-этажными... сколько не менял параметры ( С2 ) и ( С4 ) на плате ПУ, корректно работать не хочет. И да, после калибровочного рейса в параметрах ( С2 ) выдает значение 6... (мне говорили что это слишком мало), а при изменении параметра С4 с 00 на 01 например, лифт вообще не реагирует на команду (вниз/вверх + ТО), просто едет до крайнего этажа...Буду благодарен любому совету, спасибо.

Оффлайн Morenacs

  • -> Спасибо: 7
  • **
  • 119
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2110 : Август 16, 2018, 16:18:35 »
Виталий Базилевич, Если верить Руководству по эксплуатации ФАИД.484430,013 РЭ то приблизительные значения при скорости 1,0 м/с будут С2 = 15-18 С4 = 0-3. Сейчас на платах есть джампер - делитель импульсов возможно проблема кроется в нем.

Оффлайн Виталий Базилевич

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 3
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2111 : Август 16, 2018, 21:32:38 »
переставлял я этот джампер, после калибровочного рейса параметр С2 показывает 00

Оффлайн SVKan

  • -> Спасибо: 237
  • Кан Сергей
  • *****
  • 1020
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2112 : Август 16, 2018, 21:45:12 »
А подумать чуток прежде чем делать?
Если делитель менять, то это надо делать ДО калибровочного рейса. А то при калибровке будет одно количество импульсов, а при работе другое. Как оно ездить то будет?

Стандартно ставят делитель на два. При этом один импульс будет соответствовать смещению на 8.4см если правильно помню...

Оффлайн Виталий Базилевич

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 3
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2113 : Август 16, 2018, 21:50:13 »
Удалена цитата предыдущего сообщения.

прошу прощения...посмотрите где запятая стоит.Естественно калибровочный рейс я делал после смены положения джампера  ...
« Последнее редактирование: Август 17, 2018, 10:25:06 от Lift-man »

Оффлайн Lift-man

  • -> Спасибо: 832
  • Олег Аксёнов
  • *****
  • 5226
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2114 : Август 17, 2018, 08:46:49 »
Так а что у вас в качестве импульсного датчика? Импульсы то идут с датчика? Рекомендации по подключению и регулировке выполнили? В разделе специально темы выделены для слабовидящих :o, читать здесь:
Безшунтовое замедление с УКС (УЛ ПУ-3, ПУ-4)