Эксплуатация, техническое обслуживание, срок службы частотных преобразователей.

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Nerevit

  • -> Спасибо: 205
  • *****
  • 4614
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
А владельцам нужно объяснять что магическая цифра 25 лет написана про железо лифта, а не про электронику. Любая электроника, наверное и военная даже, не может работать столько без неисправностей и замен и рассчитана в основном на сроки от 5 до 10 лет. Максимум 15.
Если не понимают, то спрашивать через сколько лет они меняют телевизор, который работает в домашних условиях при практически, одной температуре. Так для них доходчивее... ;D
Можно еще напомнить как часто они ремонтировали советские телевизоры и вопросы про 25 лет думаю прекратятся сразу. Начнутся-чем менять и сколько стоит... :)

Оффлайн Lift-man

  • -> Спасибо: 831
  • Олег Аксёнов
  • *****
  • 5215
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Виталий, ты общался с владельцами лифтов дорогого жилья? В том числе с помощью приведенной выше таблицы приходится доказывать. Флуд про телевизоры тут без темы.
« Последнее редактирование: Август 18, 2013, 12:35:07 от Oleg Aksenov »

Оффлайн Nerevit

  • -> Спасибо: 205
  • *****
  • 4614
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
По вопросу- приходилось.  Все "крутые" владельцы дорогого жилья прекрасно знают и сколько стоит обслуживание их мерсов в месяц и сколько стоят их телевизоры и все другое прочее. Только любят из себя строить таких убогих и неимущих. Давно замечено что чем круче дом тем жаднее его обитатели.
Какой нефлуд тебя еще интересует? Ты ждешь таблицу в которой будет написано когда сломается плата?
« Последнее редактирование: Август 18, 2013, 12:42:24 от Nerevit »

Оффлайн Nerevit

  • -> Спасибо: 205
  • *****
  • 4614
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Согласно закону О Защите Прав Потребителей, применительно к товарам долговременного пользования (Статья 6 ОЗПП)-
При отсутствии ограничения срока службы, указанного в соответствующей документации, производитель обязан обеспечить возможность технического обслуживания в течении 10 лет.
Ну т.е обеспечить производстов и продажу запчастей.
http://ozpp.ru/laws/zpp/6.php
Та таблица для Омрона это и есть ограничения остальное -до 10 лет. Так что французы правы.
Кстати на Отисовский частотник то же нечто подобное есть.
« Последнее редактирование: Август 18, 2013, 13:11:41 от Nerevit »

Оффлайн Наладчик

  • -> Спасибо: 175
  • *****
  • 5335
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Да, но кто обяжет производителей поставлять запчасти к своим лифтам, которые они в свою очередь закупали у других - обанкротившихся и закрывшихся ныне фирм? а как быть с лифтами старше 10-ти лет?

Оффлайн Lift-man

  • -> Спасибо: 831
  • Олег Аксёнов
  • *****
  • 5215
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Просто поднимаю тему, данная ситуация коснется не меня одного. В этом подъезде живет владелец компании, жалуются непосредственно ему, а он в свою очередь обещает нам "головы поснимать". В моём случае возможно ещё есть вариант, с прошлых лет завалялись две неисправные платы, на одной конкретно неисправен контроль шины постоянного тока, буду пробовать починить. 

Оффлайн Nerevit

  • -> Спасибо: 205
  • *****
  • 4614
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Женя. К ответу на вопрос- никто. Вопрос не о производителях лифтов. вопрос о производителях электроники коей они комплектуются и деталей из которых она сделана. Так вот когда фирма снимает с производства детали то она может это сделать только когда аналоги выпускаются другими. Аналогично и с блоками/платами. А как ты их будешь приобретать это твоя забота-у производителя лифта или в интернет магазине или еще как... главное чтобы они выпускались 10 лет. И на западе и в Европе это действует (вспомните тот же Даллас на ПКЛ)
 Хотя 10 лет это по нашему закону может у них и больше или меньше -незнаю.
Ну а дальше-проблема владельца. Женя ты ноут через десять лет тоже будешь ремонтировать или выкинешь , потому что ремонт будет дороже нового?
Олег -уже такие ситуации проходили. Не нужно играть в альтруизм а нужно объяснять заказчику-чем это меняется и сколько стоит.
Проблема другого плана-если нет подходящей замены вообще или ее невозможно "пристроить"... тогда заказчик попадает на большое бабло.
 Как с ягуарами за 60 т.р которые и за эти деньгу уже не купить и ЩЛЗ не обеспечивает никакой альтернативы документальной. И даже 10 лет не прошло.
« Последнее редактирование: Август 18, 2013, 13:08:22 от Nerevit »

Оффлайн Lift-man

  • -> Спасибо: 831
  • Олег Аксёнов
  • *****
  • 5215
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Каким образом все эти должны приложить к данной ситуации, если никто ничего слушать не хочет. Перечитай мой пост, я его подредактировал.

Оффлайн Наладчик

  • -> Спасибо: 175
  • *****
  • 5335
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
в кризис закрылись многие фирмы в европе, какие на фиг обязательства при этом? Просто была фирма, клепала плата. другая фирма комплектовала этими платами свои лифты. теперь фирма производитель лифтов есть, а фирмы производителя плат нет и где тот закон ?

Оффлайн Nerevit

  • -> Спасибо: 205
  • *****
  • 4614
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Женя так может быть в России в Европе иначе там законы работают..
Или ты про Китай в котором уже делают всё "европейское"? ;D

Оффлайн Nerevit

  • -> Спасибо: 205
  • *****
  • 4614
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Каким образом все эти должны приложить к данной ситуации, если никто ничего слушать не хочет. Перечитай мой пост, я его подредактировал.
Сколько в данном случае отработал лифт?

Оффлайн Наладчик

  • -> Спасибо: 175
  • *****
  • 5335
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
законы работают относительно живых фирм. к тому же крупых-скажем к европейским иномаркам родных деталей зачастую не существует. но есть запчасти из тайланда или китая, но там ситуация другая - чисто экономика. пока есть спрос есть и предложения, а уж легально они клепают или нет - никого не волнует. а кому выгодно клепать платы к лифтам вштучном колличестве?

Оффлайн MBC

  • -> Спасибо: 42
  • *****
  • 2355
По поводу качества тайских товаров - хорошо бы выложить примеры.
Пока, на бытовом уровне, сталкивался с фактом, что обычно качество несравнимо выше сделанного в РФ.
Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.
Фаина Раневская

Оффлайн Наладчик

  • -> Спасибо: 175
  • *****
  • 5335
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Прости? тебе опять померещилась ложь в моём сообщении? перечитай ещё раз-там нет даже намёка на плохое качество тайских товаров...

Оффлайн Lift-man

  • -> Спасибо: 831
  • Олег Аксёнов
  • *****
  • 5215
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Недавняя практика ремонта развеяла моё заблуждение, о том, что с керамическими конденсаторами ничего не может случится:
1) силовая плата ЧП, драйвер управления модулем IGBT. На выходе драйвера короткое замыкание конденсатора, параллельный диод цел и сам драйвер тоже. Замена конденсатора и ЧП снова работоспособен.
2) случай значительно более заковыристый. Припёрла необходимость ремонта той самой платы ЧП с неисправностью контроля шины постоянного тока, о которой я писал выше. Ситуацию облегчало наличие второй неисправной платы, но с исправной цепью контроля шины постоянного тока.  Пришлось "раскуривать" схему посредством отслеживания SMD схемы платы и изучения скачанных даташитов на компоненты.  Упрощённо схема представляет собой делитель напряжения - компаратор - оптрон с логическим выходом - триггер шмитта с инвертированным выходом - делитель - процессор. Напряжение на выходе оптрона с логическим выходом значительно отличалось от платы с исправным контролем при равном входном напряжении - казалось, что дело в оптроне. Однако выход оптрона был засажен последующей микросхемой триггера шмитта с инвертированным выходом. Поменял микросхему, но напряжение выводимое монитором ЧП составило лишь примерно половину от входного. Причиной этому оказался SMD конденсатор 0,1 мкф непосредственно по входу процессора относительно общего минуса. При том, что этот конденсатор, будучи выпаянным с платы и проверенный мультиметром (с опцией проверки ёмкости) на замыкание "не звонился" и показывал соответствующую номиналу ёмкость. Тем не менее стал делителем напряжения.
К чему весь этот рассказ? В данном конкретном случае имела место конкретная постоянная неисправность, но как может себя вести подобный конденсатор в другом месте схемы - неизвестно. Напрашивается логичный вывод, если производитель написал срок службы 7 лет - значит это 7 лет. В ближайшем будущем возрастет спрос на ремонт/ замену снятых с производства частотных преобразователей на действующих более 7 лет лифтах.