SJEC. Контроллер NICE 3000

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Roman2688

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 4
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #120 : Март 18, 2019, 20:25:59 »
Здравствуйте, не могу обучить шахту через параметр F1-11-3.  При нажатии Run включается вентилятор и частотник, мигает TUNE и все, кабина стоит на первой остановке и ничего не происходит. Хочу уточнить, что лифт предназначался для другого объекта на 4 остановки, переделал на 2е через F6-00 F6-01 Внешие приказы подключены и настроены, предконцевые работают нормально, тюнинговку с вращением производил. Подскажите пожалуйста.

Оффлайн alex-chlm

  • -> Спасибо: 77
  • ***
  • 369
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #121 : Март 19, 2019, 13:03:28 »
В толмуте указаны требования для начала обучения:
1. Лифт в режиме инспекция
2. Кабина лифта находится на нижнем этаже в точной остановке
3. Сигнал выключателя замедления вниз активен "Down slow-down switch"
4. NICE3000 не в ошибке. Если на индикаторах отображается ошибка "E**-***", то нужно сбросить ее нажатием ESC на пульте. Если не сбрасывается - то найти и устранить причину этой ошибки.
Если у лифта 2 остановки, то один из датчиков точной остановки должен быть ниже шунта.
Установка количества и типов датчиков выравнивания и точной остановки - в параметрах F5.
Так же советую использовать параметр FA-26 для контроля входных сигналов датчиков шахты (по привычке контролировал по "иксовым" светодиодам, в итоге потерял 2 дня).
Также проверьте F6-52 бит 6 "Soft limit switch"
P.S.: вообще лифт на 2 остановки обучать не очень удобно, так как из за требования нахождения одного из датчиков точной остановки (выравнивания) ниже шунта приходиться опускать датчик "переспуска кабины 30-50мм" Down limit switch, а после обучения возвращать его на место.
« Последнее редактирование: Март 19, 2019, 14:04:36 от alex-chlm »
Уважай лифты: они делают твою жизнь комфортнее

спасибо


Оффлайн Sergey Dmitrievich

  • -> Спасибо: 0
  • 1
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #122 : Март 29, 2019, 16:38:49 »
Всем привет, подскажите пожалуйста, кто пользовался программой NEMS V2.08? Есть пара вопросов)

Оффлайн Sevas

  • -> Спасибо: 2
  • **
  • 71
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #123 : Апрель 09, 2019, 22:19:26 »
Доброго времени суток всем . Подскажите кто сталкивался : лифт joy life , станция nice 3000new, г.п. 1000кг. , скорость 1,5м/с. . Всё нормально запустился , по этажам ездиет. Одна проблема , в кабине , на большой скорости чувствуются рывки. Наплавляющие проверяли по штихмассу и на отклонения , всё четко , башмаки не зажаты. На дисплее программатора плавают обороты двигателя, примерно на 25-ты единиц. Какие параметры в nice отвечают за контроль скорости ?

Оффлайн Sevas

  • -> Спасибо: 2
  • **
  • 71
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #124 : Апрель 23, 2019, 11:51:24 »
Доброго времени суток!! Подскажите кто сталкивался nise3000new , ошибка Е66. Нет ни в одной инструкции.

Оффлайн Alex1807

  • -> Спасибо: 84
  • *****
  • 1495
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #125 : Апрель 23, 2019, 12:56:03 »
err66 – ошибка обнаружения тормозного усилия.
1. Установите A1-08 Bit6 = 1, это значение отключает эту ошибку. Если нет возможности установить A1-08 Bit6 = 1, пожалуйста, сделайте обнаружение тормозного усилия.
2. Пожалуйста, определите тормозное усилие. Когда лифт в режиме ревизии, выставить F-8 = 8, затем проверить значение параметра F7-09, если F7-09 = 2, лифт имеет Err66, если F7-09 = 1, тормозное усилие обнаружено. Когда лифт обнаружит тормозное усилие, основная плата покажет E88.

З.Ы. А,вообще,несколько вариантов решения проблемы лежат интернете в нескольких местах.
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?

спасибо


Оффлайн baks1519

  • -> Спасибо: 18
  • **
  • 153
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #126 : Апрель 23, 2019, 15:58:22 »
Все зависит от версий программы
Профессиональный монтаж оборудования и пуско-наладочные работы, выполняются квалифицированными специалистами.

Оффлайн alex-chlm

  • -> Спасибо: 77
  • ***
  • 369
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #127 : Апрель 25, 2019, 12:26:48 »
если е66 китаец сказал проверить параметр F6-52 bit 10 и изменить его с "0" на "1"
Уважай лифты: они делают твою жизнь комфортнее

Оффлайн Sevas

  • -> Спасибо: 2
  • **
  • 71
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #128 : Май 21, 2019, 09:10:49 »
Доброго времени суток. Подскажите кто сталкивался. Лифт Joylive, станция nice 3000new, лифт на тринадцать этажей , параметр F6-00 с завода стоит 01 и не меняется, значение не мигает. Переставляли плату на другой лифт , нечего не меняется. Я так понял нужно перепрошить ПО ?

Оффлайн alex-chlm

  • -> Спасибо: 77
  • ***
  • 369
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #129 : Май 21, 2019, 16:17:31 »
Лучше сразу лифт на новый поменять (шутка).
Параметр F6-00 (top floor of the elevator) необходимо задавать перед проведением самообучения шахте Shaft Auto-tuning. Это делается вручную (смотри мануал)
Нужно задать:
F0-04=скорость лифта м/с
F6-00=номер верхнего этажа (в вашем случае 30)
F6-01=номер нижнего этажа (в вашем случае 1)
потом задать процедуру Shaft Auto-tuning F1-11=3
« Последнее редактирование: Май 21, 2019, 16:28:24 от alex-chlm »
Уважай лифты: они делают твою жизнь комфортнее

Оффлайн baks1519

  • -> Спасибо: 18
  • **
  • 153
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #130 : Май 21, 2019, 16:27:44 »
10101
Профессиональный монтаж оборудования и пуско-наладочные работы, выполняются квалифицированными специалистами.

Оффлайн alex-chlm

  • -> Спасибо: 77
  • ***
  • 369
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #131 : Май 21, 2019, 16:34:47 »
У самого выскочила на днях ошибка Е66-102. Вот дословная переписка с китайцем (на английском, чтобы не было ошибок в переводе)
"Good afternoon. On the Elevator which I started, there was an error E66-102. Not in the description. What is the error and how to fix it?

Victor 8:25
For E66-102,please check the parameter F6-52 BIT 10,change the value 0 to 1

8:30
What's the error? Why she goes?
Parameter F6-52 is not even in the description.

Victor 8:37
This is brake force test error,but it is superfluous function for this type controller baord.We all ignore it on site.
So it doesn't description in the book.

8:41
And you can straight for the description of full?

Victor 8:43
My book aslo no this description,it is from Monarch R&D Department,It belongs to hidden parameters."
Уважай лифты: они делают твою жизнь комфортнее

Оффлайн baks1519

  • -> Спасибо: 18
  • **
  • 153
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #132 : Май 21, 2019, 16:44:31 »
UCMP
MNK Security level:internal use 
E66   brake force test error

есть новый мануал на английском языке  там все написано 
проста они не хотят давать нам
Вот описание переводил гугл с китайского языка у них с№№№№ка  есть на ихнем
E65, E66 Анализ и обработка
сбоев функции UCMP 2016-07-30 07UCMP Подробная информация о неисправностях функции
Для фона Nice3000 + Для соответствия новым нормам лифта новый национальный стандарт GB7588.1 предотвращает случайное движение автомобиля. NICE3000new all-in-one по умолчанию использует функцию UCMP и функцию определения тормозного усилия. Поэтому о неисправностях E65 и E66 можно сообщать во время ввода в эксплуатацию или эксплуатации лифта. Анализ неисправностей Функция UCMP: Предотвращает случайное перемещение автомобиля защитным устройством. Обнаружен ли автомобиль модулем MCTC-SCB-A / A1 / C? Когда система обнаруживает неожиданный сдвиг, система управления немедленно прекращает вывод и сообщает о неисправности E65. Определение силы торможения: через выходной крутящий момент системы тормоз не открывается, обнаруживается изменение импульса? Когда система проверяет, что тормозное усилие тормоза является неквалифицированным, система управления немедленно прекращает вывод и сообщает о неисправности E66. Решение 1 treatment Устранение неисправностей: E65 (устранение неисправностей) 1. Проверьте, не заклинили ли механические части тормозного тормоза или нет, вызванные тормозом, 2. Проверьте, не работают ли верхний и нижний нивелирующие переключатели, E66 (устранение неисправностей) 1 Проверьте тормозной зазор; 2. Проверьте состояние износа рабочей поверхности тормоза; 3. Увеличьте F2-39 и увеличьте импульс датчика, чтобы определить ошибку избыточности; 2. Сброс ошибки: E65 (неисправность ремонта) 1. Статус проверки; 2 сбросить дополнительный тормоз (SCB-C); 3, сбросить контрольный выключатель; 4, сбросить неисправность;

5. Система выполняет выравнивание. E66 (неисправность ремонта) 1. Состояние проверки, 2. Проверьте зазор тормозов, чтобы убедиться, что тормоз работает нормально, 3. Повторите определение силы торможения,

« Последнее редактирование: Май 21, 2019, 17:20:18 от baks1519 »
Профессиональный монтаж оборудования и пуско-наладочные работы, выполняются квалифицированными специалистами.

спасибо


Оффлайн Sevas

  • -> Спасибо: 2
  • **
  • 71
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #133 : Май 21, 2019, 19:34:45 »
Это понятно. Параметр F6-00 не изменяется , выбираешь F6-00, нажимаешь enter , высвечивается 01 и не мигает , как будто не изменяемый параметр. Всё остальные параметры меняются. Поставили другую плату всё меняется , обучение шахты прошло. Не рабочую плату поставили на рабочий лифт тоже самое F6-00 не меняется.

Оффлайн baks1519

  • -> Спасибо: 18
  • **
  • 153
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #134 : Май 21, 2019, 20:46:11 »
Марка оборудования ?
параметры
1)FA-04=?
2)FA-05=?
3)FA-06=?
Ошибки есть ?
Перепутал  :)
« Последнее редактирование: Май 21, 2019, 21:04:05 от baks1519 »
Профессиональный монтаж оборудования и пуско-наладочные работы, выполняются квалифицированными специалистами.

спасибо