Коллеги, Здравствуйте.
Подскажите два ул в группе, один ездит на 2 этажа вниз т.е. у него: -1 и -2, монтажники поставили стандартные ФАИД00101-54. Возникает проблема - не возможно вызвать лифт в подвал. Пробовал ставить ФАИД00003-51 все работает, только если бы был один -1 , а вот на -2 ехать по вызову категорически не хочет, и второй в группе тоже не хочет воспринимать -2.
Что делаю:
Лифт с подвалами в А2: -2, -1, 1,2...... в А3: 3
Лифт без подвалов А2: аналогично, в А3: 1 (приказы и вызова расключены как надо т.е. 1 эт. как 3-я остановка)
Что происходит :
Лифт с подвалами не реагирует на вызов -2.
Лифт без подвала , на 1-эм этаже показывает -1, и сдвигает приказы и вызова на один.
Может что-то не так делаю? Или для таких вещей нужна какая-то спец-спец ПЗУ.