Оффлайн ART73

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 128
  • > Спасибо: 0
  • Artur Zemzale
    • запускальщик
    • RIGA
Re: MP Lifts (Macpuarsa)
« Ответ #15 : Июня 13, 2018, 22:05:41 »
В станции там нет вводного.Естественно до станции отключал.Этот прикол я уже давно прошел.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5261
  • > Спасибо: 145
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Лифтовод, -вед, -фил
    • Москва
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: MP Lifts (Macpuarsa)
« Ответ #16 : Июня 14, 2018, 01:39:16 »
Собственно при отключении питания, UPS переходит на внутреннее питание и через data port и сопутствующую плату  (маленькая такая) информирует об этом плату через соответствующий вход -например CH120 -кстати при запуске могли не подключить сей серый провод, а могли подключить на CC120 например, что не одно и тоже... Ну а дальше уж плата переводит ЧП в режим эвакуации resen и поехали до точной остановки. Вот собственно и шагайте по этому пути...

спасибо


Оффлайн ART73

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 128
  • > Спасибо: 0
  • Artur Zemzale
    • запускальщик
    • RIGA
Re: MP Lifts (Macpuarsa)
« Ответ #17 : Июня 14, 2018, 07:11:32 »
Как я понял ЧП переходит в эвакуацию через разъем XC3 и параллельно контроллер переходит в эвакуацию через CH120.Ну а команда изначально идет от УПС .


Автоматическое объединение сообщений.

Собственно при отключении питания, UPS переходит на внутреннее питание и через data port и сопутствующую плату  (маленькая такая) информирует об этом плату через соответствующий вход -например CH120 -кстати при запуске могли не подключить сей серый провод, а могли подключить на CC120 например, что не одно и тоже... Ну а дальше уж плата переводит ЧП в режим эвакуации resen и поехали до точной остановки. Вот собственно и шагайте по этому пути...
Как в воду глядел,CH120 сидел наCC120.
« Последнее редактирование: Июня 14, 2018, 14:31:45 от ART73 »