KONE

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Олег Встратов

  • -> Спасибо: 0
  • 1
Re: KONE
« Ответ #585 : Июнь 16, 2018, 11:45:35 »
кто-то может подсказать что значит ошибка 0263?

Заранее благодарности  :)

Оффлайн sneke

  • -> Спасибо: 4
  • **
  • 53
Re: KONE
« Ответ #586 : Июнь 16, 2018, 15:00:08 »
Евгений Каганович,
Должны быть,еще ошибки,надо перед этой,какая ошибка смотреть !
Олег Встратов,
Вы точно посмотрели ошибку ?
И правильно ее написали ?

Оффлайн Alex1807

  • -> Спасибо: 84
  • *****
  • 1495
Re: KONE
« Ответ #587 : Июнь 16, 2018, 15:37:44 »
sneke, правильно он написал .
http://naladchik2006.ru/viewtopic.php?f=17&p=74241#p74241
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?

Оффлайн sneke

  • -> Спасибо: 4
  • **
  • 53
Re: KONE
« Ответ #588 : Июнь 16, 2018, 17:34:31 »
мажет и так,миллион мануалов,и не в одной ее нет.
Так что сорри

Оффлайн Hunter

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 4
Re: KONE
« Ответ #589 : Июль 02, 2018, 14:02:35 »
Доброго времени суток господа. Есть проблема с лифтом KONE ЧАСТОТНИК V3F25 без машинки.
Возникают ошибки по приводу 0127 и по контроллеру 36 по очередной
127, 36 и т.д 99 раз понятно что одна от другой. И так были поменены все добконтакты, были усилены свободными контактами. Вообще вся цепь контакторов была отрезервирована. Ошибки продолжают сыпаться
Что можно еще посмотреть?

Оффлайн Dmitry-de

  • -> Спасибо: 0
  • 1
Re: KONE
« Ответ #590 : Июль 30, 2018, 21:15:21 »
Здравствуйте форумчане, хотя бы кто-нибудь подскажите...Ко мне попали платы Kone: kone 376640G01, kone 375405G02 и kone 398270G01. Как я понял - ещё недавно они имели себе цену. А сейчас? Они уже устарели или ещё используются?

Оффлайн Nerevit

  • -> Спасибо: 205
  • *****
  • 4616
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: KONE
« Ответ #591 : Июль 31, 2018, 06:58:15 »
Всё имеет свою цену......

Оффлайн Андрей Фетисов

  • -> Спасибо: 0
  • 1
Re: KONE
« Ответ #592 : Август 07, 2018, 03:51:22 »
Ищу сертификат пожарной безопасности до 2002 года на лифт mono space pw13/10-19. Кто поделится, тому пиво с балтийской рыбкой курьером пришлю =) Почта 39spb@mail.ru

Оффлайн S_Alien

  • -> Спасибо: 2
  • **
  • 88
Re: KONE
« Ответ #593 : Сентябрь 14, 2018, 09:18:23 »
Добрый день.
Подскажите пожалуйста ошибка 109 субкод 3066, а затем 83. Что означает этот субкод? Ошибка в ТО с 30, 61u, 61n и направлением вниз. Или дайте ценный совет как это победить.
Если  можно поделитесь пожалуйста полным перечнем ошибок cancho@inbox.ru.

Оффлайн Мишаня

  • -> Спасибо: 343
  • *****
  • 1194
Re: KONE
« Ответ #594 : Сентябрь 14, 2018, 11:07:37 »
109 3066. Привод потерял точное положение и нуждается в выполнении синхронизирующего прогона. Проблема с сигналами 61, неисправен датчик положения вала двигателя, неисправность кабеля датчика положения или неправильная параметризация системы. Привод сравнивает текущее и сохраненные в памяти положения (61), и в случае слишком большого рассогласования, срабатывает система контроля.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн Pavel Famin

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 9
Re: KONE
« Ответ #595 : Ноябрь 10, 2018, 10:49:34 »
Доброго времени суток, лифт kone 3000s minispace KDL16, ошибка 126, субкод 1046 ou, помогите пожалуйста с расшифровкой. Если что вот эмейл skinoom@yandex.ru, заранее спасибо!

Оффлайн Мишаня

  • -> Спасибо: 343
  • *****
  • 1194
Re: KONE
« Ответ #596 : Ноябрь 10, 2018, 10:55:39 »
Автоматическая проверка тормоза.Слишком большое количество безуспешных автоматических проверок тормоза.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

спасибо


Оффлайн Sevas

  • -> Спасибо: 2
  • **
  • 71
Re: KONE
« Ответ #597 : Ноябрь 30, 2018, 20:29:12 »
Доброго времени суток. Подскажите кто сталкивался: Лифт Kone mono space 2012 года. Ошибка 213. Как написано в инструкции лифт не может найти контрольные точки. Я так понимаю надо переобучить шахту?

Оффлайн Мишаня

  • -> Спасибо: 343
  • *****
  • 1194
Re: KONE
« Ответ #598 : Ноябрь 30, 2018, 20:58:16 »
0213. Узловые платы на этажах не обнаружены. Запаздывание подачи питания или отсутствие питания шахты.

Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн Sevas

  • -> Спасибо: 2
  • **
  • 71
Re: KONE
« Ответ #599 : Ноябрь 30, 2018, 21:18:05 »
Это на новых лифтах ошибка 213 не найдены этажные платы, а в этой инструкции 213 это не найдены точки пересечения с этажами, что это означает? Все датчики работают корректно.

Автоматическое объединение сообщений.

Плата 375 LCECPU40