Автор Тема: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться  (Прочитано 643219 раз)

0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн так надо

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 18
  • > Спасибо: 0
  • Не зная броду,не лезь в воду.
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1620 : Ноябрь 11, 2019, 08:29:17 »
В полне,проверил протяжку в экодрайве,крос плату на кабине,все в норме.

Оффлайн Александр Журавлев

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 8
  • > Спасибо: 1
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1621 : Ноябрь 12, 2019, 23:21:52 »
Дорогие друзья, есть проблема, станции шулм, работа в паре, какое-то время все нормально (час -пол дня), потом пассажирский лифт останавливается и ездит только грузопассажирский. Малый на вызова не реагирует. Стоит выключить грузопассажирский или выдернуть разъем парной работы, как малый начинает кататься по этажам, видимо по ранее зарегистрированным вызовам. Платы менял с соседним подъездом на обоих лифтах, основные и платы питания, ни чего не меняется, тоесть платы не при чем. Ошибок нет. Если малый сделать ведущим то постепенно загорятся все вызова,видать куда он не приехал. Прошивка С5067 N. Подскажите куда смотреть, с монтажа заселение дома было мало никто не жаловался и проблему не замечали

Хочу отчитаться, спасибо всем за помощь, спаял сканер, 12этажей. Были посажены на pu+,pu- 271 и 273 (хрен заметиш 273 не используется)в приямке от кнопки вызова, пожарная связь, из-за такой вроде бы незаметной ошибки такие проблемы, признаюсь честно сам расключал, перепутал шлейф.

спасибо


Оффлайн Юрий Шеремет

  • новичок
  • Сообщений: 1
  • > Спасибо: 0
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1622 : Ноябрь 18, 2019, 09:15:02 »
Всех приветствую. Станция шулм. Привод упдкл. Лифт может неделю работать, может час, потом встает с ошибкой 63 - одновременное срабатывание вкз и вко. Происходит это в момент отпирания замка ДК.
В какую сторону копать?

Оффлайн Alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1495
  • > Спасибо: 84
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1623 : Ноябрь 18, 2019, 11:34:38 »
В сторону регулировок замка ДК-ДШ.
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?

Оффлайн Александр23

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 180
  • > Спасибо: 26
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1624 : Ноябрь 18, 2019, 16:21:01 »
Для начала продуть энкодер, а лучше заменит его, протянуть провода на УПДКЛ.  Крайний случай замена УПДКЛ.

Оффлайн ReAnimator

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 307
  • > Спасибо: 50
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1625 : Ноябрь 18, 2019, 17:43:05 »
Здравствуйте, скажите пожалуйста, сталкивался ли кто - нибудь с проблемой в виде отсутствия импульсов IND на плате ПКЛ17 ? Не идут уже непосредственно с регистра. Сам регистр заменен, так же проверена работа дешифратора ИД7 (DD10). ПЗУ рабочее.
На плате ошибка 61, цепи ДЗ и ДТО проверены и исправны.
UPD: Был неисправен процессор.
« Последнее редактирование: Ноябрь 19, 2019, 18:08:56 от ReAnimator »

Оффлайн Donkrat

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 16
  • > Спасибо: 0
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1626 : Февраль 03, 2020, 21:40:56 »
Коллеги, поделитесь пожалуйста схемой пкл32-06, ну а если не жалко то и всего шкафа со спецификацией, заранее спасибо
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2020, 21:50:21 от Donkrat »

Оффлайн Alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1495
  • > Спасибо: 84
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1627 : Февраль 03, 2020, 22:20:55 »
http://naladchik2006.ru/viewforum.php?f=60 Доступно становится после регистрации.
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?

Оффлайн Андрей Гордеев

  • новичок
  • Сообщений: 1
  • > Спасибо: 0
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1628 : Февраль 06, 2020, 10:42:28 »
Всем доброго дня. Не судите строго. Лифт шулм. Ошибка 2 - несанкционированное открытие шахты на нескольких площадках. KV13 есть, Все шахтные микродатчики есть в рабочем состоянии. Что может быть, что смотреть?

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1629 : Февраль 06, 2020, 16:08:07 »
Резисторы соединенные через контакты охраны дверей шахты подключены к плате ПЗМП. Проверяйте сопротивление на входе ПЗМП, при закрытых дверях = бесконечность. Читать здесь

Оффлайн wityaz

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 13
  • > Спасибо: 0
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1630 : Февраль 17, 2020, 14:35:29 »
привет всем. Нужна  помощ. Пкл-17 нет на 3,6,8 -ах индикации на приказах,вызовах и соответственно на динамическом табло индикации в кабине не работают три сигмента, но сами сигменты исправны( проверялось отдельно подачей 5 вольт) .нет сигнала с самой платы контроллера. Возможно погарели ключи управления, но нет принципиальной схемы платы контроллера. dt_10p_wityaz@mail.ru у кого есть поделитесь ну или советом помогите.

Оффлайн ReAnimator

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 307
  • > Спасибо: 50

Оффлайн ReAnimator

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 307
  • > Спасибо: 50
Здравствуйте, есть ли в открытом доступе схема на ПУ-4-0 КЕУЛ.758727.001   ?

Оффлайн ReAnimator

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 307
  • > Спасибо: 50
Нашел https://yadi.sk/d/PzJwpLa1R5TgIA
Почему - то не могу изменить свое же сообщение   ???

спасибо


Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Почему - то не могу изменить свое же сообщение
Время в течение которого можно редактировать своё сообщение - 2 дня.