Спасибо за информацию!
Вот она, табличка двигателя...
Короче, это происходит скорее всего из-за того, что скорость мотора в 99.09 установлена 1500 об/мин. Для этого мотора, мощностью 5 кВт, установите в 99.09 - 1380 об/мин. Затем в 99.12 установите "0", посмотрите вычисленное значение момента в 98.01 и его установите в 99.12 (должно быть примерно 34.6 Нм). Сделайте тест двигателя по-новому.
Также не написано, что установлено в 83.01 - 83.04 (странно, что скорость 1051 об/мин для больничного лифта), 84.05 - очень важные параметры. Указан параметр 82.04, которого нет в списках параметров...
Если все скорости перебирали, то после установки скорости нужно перезапускать программу. Если ничего не помогло, тогда нужен другой переходник, например, MOXA UPore 1110.