Автор Тема: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...  (Прочитано 170205 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • Лифтфорум клуб
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1018
  • > Спасибо: 236
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #435 : Ноябрь 13, 2019, 06:24:20 »
Алексей-,
Что именно по смарт лоджику (13 группа) интересует?

Оффлайн Алексей-

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 298
  • > Спасибо: 0
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #436 : Ноябрь 13, 2019, 08:33:22 »
Разжевать как они работают


Помеченное восклицанием думается не дописано.
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2019, 08:56:56 от Алексей- »

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • Лифтфорум клуб
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1018
  • > Спасибо: 236
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #437 : Ноябрь 14, 2019, 08:29:06 »
Нужен общий смысл? Или по каждому оператору?

Общий смысл в том, что при запуске включается набор 1, в котором отключена быстродействующая проверка состояния выходов. Через 200мс идет переключение на 3 набор, где она есть...
Станция выдает команды на запуск частотника и включение контактора одновременно. Частотник успевает запуститься быстрее чем контактор и фиксирует потерю фаз. Весь огород городили чтобы оставить защиту, но избежать ошибок при запуске.

Если привод LD302, а не MLD, то для понимания операторов лучше посмотреть через ноут в MCT10. Там можно не только 13 группу смотреть, но и есть выделенный Smart Logic. В нем это разрисовывается в много более удобном виде. Менять можно как через параметры 13 группы, так и в графическом виде (все изменения тут же будут отражаться на значении параметров). В MLD почему то графическое представление убрали. Для MLD можно создать новый привод LD302 в проектах, скопировать всю 13 группу туда и в нем посмотреть.

P.S. А в целом, там сейчас не оптимально все сделано. Плюс через смарт-лоджик еще реализовали ускоренный останов в МП2/ревизии/при аварии. Так что изменения еще будут.

P.P.S. На FC302 это тоже работает. Смарт лоджик тоже есть и ничем не отличается.

спасибо


Оффлайн Алексей-

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 298
  • > Спасибо: 0
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #438 : Ноябрь 14, 2019, 10:57:24 »
Спасибо. За развернутый ответ.

Оффлайн Саняchel

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 119
  • > Спасибо: 17
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #439 : Февраль 06, 2020, 20:26:35 »
Прошу совета. На новом лифте (УЛ) сделал сброс на заводские настройки ЧП(FC302), вбил все параметры заново, в соответствии с инструкцией с версией 3.11. Вылезла проблема - не запускается АДД. Пишет PRESS HAND. Нажимаешь кнопку Hand, никакой реакции. Перемычка 12-37 имеется. Параметр 5-12 отсутствует.
Кто нибудь встречался с таким?
« Последнее редактирование: Февраль 06, 2020, 20:38:29 от Саняchel »

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • Лифтфорум клуб
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1018
  • > Спасибо: 236
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #440 : Февраль 06, 2020, 21:08:53 »
Саняchel,
А из световых индикаторов слева что горит?
Которые On, Warn, Alarm...

Оффлайн Саняchel

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 119
  • > Спасибо: 17
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #441 : Февраль 06, 2020, 21:25:43 »
Светиться On и индикатор над кнопкой hand.
https://cloud.mail.ru/public/79VG/Qk2dZiF7Y
До сброса автоматическая адаптация проходила успешно
Сброс выполнил потому что выходили ошибки А30, А31.
Скорее всего, монтажники неверно заполнили смарт лоджик
« Последнее редактирование: Февраль 06, 2020, 21:39:28 от Саняchel »

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • Лифтфорум клуб
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1018
  • > Спасибо: 236
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #442 : Февраль 06, 2020, 22:38:36 »
Ну попробуй отключить смарт лоджик в параметре 13-00.
Хотя, там вроде сложно так накосячить, чтобы ручной запуск не работал... там вообще нет запрета работы, только сетапы переключаются.

Оффлайн adam2602

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 9
  • > Спасибо: 0
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #443 : Апрель 17, 2020, 20:57:27 »
Добрый день, на ПЧ Данфос станция УЛ в монтажном режиме не меняется скорость ревизии 3-10(2), ставлю 30% он сохраняет, но все равно едет на 16%, подскажите что смотреть?

Оффлайн AlexS

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 459
  • > Спасибо: 87
  • Лень - двигатель НТП
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #444 : Апрель 18, 2020, 07:08:55 »
Похоже, со скоростями проблема. Проверьте правильность подключения и назначение входов. На время монтажа всю группу параметров 3-10 можно поставить 30%.

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • Лифтфорум клуб
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1018
  • > Спасибо: 236
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #445 : Апрель 18, 2020, 07:16:02 »
А в 3.10.[1] случаем не 16%?
Если да, то входы скоростей попутаны. 274 и 275.
Если со входами все нормально, то могут не совпадать работающий набор и редактируемый...

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1194
  • > Спасибо: 343
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #446 : Апрель 18, 2020, 08:12:24 »
adam2602, параметр 0-11=1.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн adam2602

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 9
  • > Спасибо: 0
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #447 : Апрель 20, 2020, 22:39:01 »
Всем спасибо, поменял параметр 0-11 на 1 и все хорошо.

Оффлайн hugo_boss_m

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 28
  • > Спасибо: 10
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #448 : Июнь 24, 2020, 18:00:34 »
Сегодня вынужденно выполнял настройку смарт лоджик  ЧП Danfoss LD302. Вынужденно, поскольку с недавнего времени эксперты Могилевлифтмаша при выполнении проверки лифта перед вводом в эксплуатацию (в Беларуси - неотъемлемая часть всех проверок) внимательно проверяют, чтобы ЭТО работало.
Лифт 10 ост, 1 м/с, 400 кг, версия ПО ЧП 08.43.
В моем распоряжении была инструкция, аналогичная как в ответе 437, но, судя по всему, видоизмененная. Версия документа 3.11. В инструкции довольно понятно изложена последовательность действий, ручками пришлось вбивать все необходимые параметры группы 13 (там все по умолчанию с завода) и когда в результате лифт не поехал с ошибкой 30 на приводе, я совсем не удивился. Пришлось звонить разным специалистам, в том числе в сервисный центр по данфосам и тем, кто самолично пробовал действовать по данной инструкции и уверял, что "все работает".
Результата нет. Для тех, кто не желает лишний раз наступить на те же грабли расскажу, где в инструкции кроется подвох. Параметры 13-00, 13-01 и 13-02 на самом деле суть массивы из четырех параметров. Т.е. существует 13-00[0], 13-00[1], 13-00[2], 13-00[3]. Аналогично для 13-01 и 13-02. Я первоначально изменил только 13-00[0], 13-01[0], 13-02[0]. Для корректной работы надо аналогично запрограммировать в группах [2]  и [3].
Не пришлось бы мне об этом рассказывать, изложи составители инструкции примерно так:
13-00[0], 13-00[1], 13-00[2] присвоить значение "включена [1]"
13-01[0], 13-01[1], 13-01[2] присвоить значение "true [1]"
13-02[0], 13-02[1], 13-02[2] присвоить значение "false", ноль в квадратных скобках.

всем успехов.

p.s. практика показала, что именно параметры группы 13 гораздо удобнее вводить с панели LCP-101 (по сравнению с LCP-102).

Исправил опечатки.
« Последнее редактирование: Июнь 30, 2020, 08:57:55 от Мишаня »

спасибо


Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • Лифтфорум клуб
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1018
  • > Спасибо: 236
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #449 : Июнь 25, 2020, 07:24:42 »
Параметры 3-00, 3-01 и 3-02 на самом деле суть массивы из четырех параметров
На самом деле есть 4 полных набора параметров (setup).
Каждый набор содержит ВСЕ параметры.
Спойлер
[свернуть]
13 группа (смарт-лоджик) едина для всех наборов всегда. Все значения параметров этой группы для всех наборов всегда идентичны.
В первом сетапе (где отключена проверка фаз) частотник работает 200мс на старте, все остальное время он работает в сетапе 3 (имеется в виду время именно работы, а не простоя).

Я первоначально изменил только 3-00[0], 3-01[0], 3-02[0]
А на кой ляд вам вообще понадобилось менять 3-00, 3-01 и 3-02?
Там вполне нормально стоят заводские значения и их не требуется менять. От слова совсем.
Эти параметры задают как именно формируется задание. Как проценты задания скорости интерпретировать.

Для корректной работы надо аналогично запрограммировать в группах [2]  и [3].
Сетап 2 вообще никогда не работает. Что-то в нем менять не имеет смысла.
Сетап 1 редактировать тоже смысла мало. Только параметры двигателя настроить, входы/выходы, ну и работу на старте. Параметры заданий скорости в нем практически не работают. За 200мс до них просто не доходит, еще отрабатывается стартовая функция (параметры 1-7*).
После первоначальной забивки параметров (а это все можно сделать и в первом) и копирования в третий набор, можно спокойно переключиться на этот третий набор и с ним и работать в плане подстройки...

В любом случае, значения параметров 3-00, 3-01, 3-02 никак не могли повлиять на успешность старта и срабатывание проверки фаз.
Скорее всего работать все начало в результате того, что вы попрыгали по сетапам. Меняя номер редактируемого/активного (0-10, 0-11)... ну или изначально смарт лоджик не включили (13-00 - 13-02) или не задали ему условия работы. Не происходило у вас нормального переключения наборов как предусмотрено.
Причина в том, что вы на каком-то этапе что-то сделали не верно. Не так как написано в инструкции...


p.s. практика показала, что именно параметры группы 13 гораздо удобнее вводить с панели LCP-101 (по сравнению с LCP-102)
Практика показывает, что удобнее всего пользоваться ноутбуком... :)  там сразу все четыре набора видишь.
При использовании графической панели параметры смарт-лоджика группируются по другому. Под графическую панель табличку параметров надо рисовать немного не так. Тогда все будет вполне удобно. Как показано под спойлером (значения параметров тут другие, это просто пример как должна выглядеть табличка, данный смарт-лоджик писался не под Могилев)
Спойлер
[свернуть]
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2020, 07:42:12 от SVKan »