Прошу прощения у всех, зарапортовался. В моем предыдущем ответе следует все цифры 3 (номер группы) поменять на 13.
Вот ведь коварная группа с номером 13. Вначале 3 часа провозился с программированием, затем еще и выставил себя в неприглядном свете.
Дополнительные подпараметры типа 13-00[0] и т.п. появились начиная с прошивки 8.41. Когда писалась могилевская инструкция их еще не было. Поэтому и упоминаний нет.
Если все было вбито правильно, то вам надо было поменять только для первого смарт-лоджика (у которых на конце [ноль]). И все должно было работать.
В новых прошивках сделали 4 смарт-лоджика. Каждый из которых может работать сам по себе. Свое условие запуска, свое условие останова, своя последовательность действий.
При этом, компараторы, булева логика, таймеры у них одни и те же - работать могут в любом (количество их увеличено).
Сами действия в каждом из смарт-лоджиков (при каких условиях какие действия будут выполнены) задаются "состояниями"/"действиями" (Event/action) - и вот они для каждого смарт-лоджика свои.
Для первого смарт-лоджика, который и должен был быть использован, они выставляются параметрами 13-51/13-52. В инструкции эти параметры и указаны для вбивания.
Для второго (13-00[1] и т.д.) это параметры 13-53/13-54
Для третьего смарт-лоджика (13-00[2] и т.д.) это параметры 13-55/13-56
Для четвертого (13-00[3] и т.д.) это параметры 13-57/13-58
Как видите никаких пересечений нет. Если вы забили только как положено 13-51/13-52, то остальные смарт-лоджики пустые. Включать/отключать их и выставлять условия запуска/останова бессмысленно. Никакие действия при этом производиться не будут.
Так что, скорее всего, это все-таки невнимательность при вводе...
Особенно, если забивали графической панелью. Там эти события сгруппированы вместе. Заходим в 13-5* Состояния (Events), видим там Состояние 1, заходим в него и там подряд идут параметры события/действия (Events/Action) для всех четырех смарт-лоджиков. В наименовании параметра указано к какому смарт-лоджику сие относится (имена типа SL Controller 1 Event - номера меняются, как порядковый, так и номер параметра).
В 8.41 может и мог быть глюк какой, но на 8.43/8.53/8.60 я проверял как работают до трех смарт-лоджиков одновременно. Никаких глюков с нумерацией и самостоятельной работой каждого из смарт-лоджиков не наблюдалось.