Могилев УЛ ПУ-5 Без МП , ЧП Yaskava но суть в другом.
В комплекте UPS Delta RT -2k однофазный (серверный) , устанавливается в специальном ящике имеющем клемы для подключения и перемычку объединения N входа и выхода . В режиме байпаса( т.е. вход UPS соединен с выходом) при отключенном выходном разъеме, вычислил где у него нетраль а где L , соответственно подключил в разъеме что бы не было КЗ. В этом же режиме (байпас) все работает как надо , но при переключении в режим on-line (собственно работа бесперебойника) он выдает ошибку 14 (Недопустимое отклонение напряжения шины постоянного тока), если же отсоединить либо разъем входа, либо разъем выхода то ошибка уходит.
Т .е. я так понимаю ошибка возникает из-за попытки объединения нейтралей, а по схеме без этого никак . Кто подскажет как быть?