В программах 00501 и старых программах контроль 24В организован по другому, там и ошибка ДНЭ, ДВЭ одновременно или нет 24В
При применении программ актуальных в настоящее время: ФАИД.00405-07, 00505-07, 00562-03, 00452-05, 00503-51, 00453-02, 10562-1, 10552-06, 10452-3, назначение смотри таблицу на сайте ЦПКБ, необходимо проверить установку (наличие) элементов VU94, R339, VD85 и отсутствие дорожки с вывода DD30:6 (на стороне установки элементов дорожка с вывода до переходного отверстия, необходимо обрезать или откусить вывод на микросхеме).
В программе:
В параметре а7 есть возможность выбрать контрольное время 20с
При установке 3 в параметре b8 на индикатор выводится режим пожарной опасности.
Индикация  ВКО - при наличии,  индикатор ВКЗ в плате мигает.
Пост ревизии в приямке. КБР подключается 608-505. При отсутствии необходимо заблокировать диодной перемычкой. Часто при первом запуске дает ошибку, например 42 и не пускает в F7. Не пускает именно по ошибке 54, на индикатор выводится ошибка с младшим номером.
В программах для проходных кабин введен фотореверс 2 (607-507)
Параметр а6 - выбор контакта НО или НЗ пожарной опасности (по ГОСТу должен быть НЗ).
Параметр b4 – спящий режим, есть или нет.
Контроль включения тормоза (отход колодок), ошибка 57. На входе Х6:8 (бывшая ОС дверей) при включении тормоза должно подаваться 110В с контактов контроля колодок (контрольное время 1.5с.). При отсутствии цепи необходимо подключить 110В на постоянной основе.

Объединены сообщения.
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2024, 16:02:02 от Мишаня »

Оффлайн Nerevit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4616
  • > Спасибо: 205
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2431 : Февраль 12, 2024, 21:03:34 »
дравствуйте, скажите, пожалуйста, ФАИД 00405-06 совместим со старыми платами (в дип исполнении)?
Поставил эту прошивку на старую плату - 41 ошибка, до этого проблемы во взаимозаменяемости не было.
Сейчас плата старого образца с 00501 - 55 работает на стенде, да и точно помню, что на лифте она тоже исправно выполняла свои задачи.
На вопрос так и не было ответа. Значит не совместимо получается новое ПО со старыми платами?

И еще: с какого года ПО стало несовместимо (чтобы по году на наклейке ориентироваться а не запоминать версии)?
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2024, 21:16:02 от Nerevit »

Оффлайн arininsm

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 196
  • > Спасибо: 29
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2432 : Февраль 15, 2024, 19:48:39 »
В дополнение. При установки выше перечисленных программ необходимо отключить независимый ресцепитель. Данные программы в старых платах (выводной монтаж) работать не будут. В данных платах необходимо применять программы для жилья ФАИД.00401 - регулируемый привод, ФАИД.00001 не рег. привод и 00501 или 00101 административка. В жилых версиях есть возможность вызова лифта с широким проемом. То есть, если стоит программа 00501 или 00101 и нужно ее заменить в жилье, ставьте 00401 версию или 00001.