Автор Тема: Ошибка b9  (Прочитано 9714 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Ошибка b9
« : Июнь 20, 2016, 11:33:04 »
Не первый уже случай, когда после появлении ошибки b9, начинают сразу перепаивать EPROM. Справедливости ради, описание ошибки не даёт полной ясности при отсутствии опыта.
По сути ошибка b9 возникает при не соответствии параметров программы в памяти процессора EEPROM данным во флэш-памяти EPROM. Соответственно, в том числе, как это сказано в описании, при неисправность самой флэш-памяти EPROM, однако это достаточно редкий случай. Всего микросхем EPROM две, в одной записаны параметры, в другую записываются ошибки. После появления b9, прежде чем бросаться менять EPROM, следует выполнить перезапись заводских настроек из памяти процессора: функция F7-> C5=1. После перезаписи заводских настроек в EPROM (небольшая пауза), плата автоматически пере запускается. Чаще всего b9 возникает при замене процессора с другой версией ПО. 
Абсолютно те-же самые действия после физической замены EPROM - заводские настройки записываются на чистую микросхему флэш-памяти. Спасибо разработчикам, которые предусмотрели данную ситуацию.

Оффлайн Rafail

  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 990
  • > Спасибо: 24
  • Тяжело в деревне... без нагана.
Re: Ошибка b9
« Ответ #1 : Июнь 20, 2016, 15:25:35 »
Хм, как то ни разу еще не было нужды перепаивать флеш. Наверно везло, физически не выходили из строя.
Что, на самом деле есть ребята, напрасно меняющие флеш?
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!

Оффлайн AlexS

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 459
  • > Спасибо: 87
  • Лень - двигатель НТП
Re: Ошибка b9
« Ответ #2 : Июнь 20, 2016, 17:21:30 »
ФАИД как-то вместо  УИРФ ставил. Решил сбросить на заводские и всё получилось. Один коллега обратился ко мне с таким вопросом после замены микросхем. Мой вопрос к нему был: зачем?

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Ошибка b9
« Ответ #3 : Июнь 21, 2016, 01:07:35 »
Хороший вопрос: а какова ситуация в случае замены EPROM с ПО УИРФ? В УИРФ то нет опции перезаписи заводских настроек. Возможно необходимо будет подтвердить каждый параметр ??? Я всегда менял ПО УИРФ -> на ПО ФАИД, но никогда наоборот.

Оффлайн AlexS

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 459
  • > Спасибо: 87
  • Лень - двигатель НТП
Re: Ошибка b9
« Ответ #4 : Июнь 21, 2016, 18:24:52 »
Абсолютно согласен. Перебирать придётся, УИРФ не ставлю.

Оффлайн Э-ЛИФТ Горецкий Борис

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 32
  • > Спасибо: 13
    • Э-Лифт
Re: Ошибка b9
« Ответ #5 : Июнь 21, 2016, 18:31:22 »
В старых программах УИРФ под УЛ нет возможности возврата к заводским уставкам, в современных программах под УЛ есть возможность стирания памяти с записью заводских уставок.

Оффлайн Praschur

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 39
  • > Спасибо: 10
Re: Ошибка b9
« Ответ #6 : Июнь 21, 2016, 21:11:31 »
ну как же нет возврата к заводским установкам с УИРФом?
там автоматом - любой параметр поменяй и готово.
заводские установки.
а для того чтобы сохранить пользовательские - надо подтвердить ВСЕ параметры по списку.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Ошибка b9
« Ответ #7 : Июнь 21, 2016, 21:38:19 »
Praschur,
Это есть в FAQ - это для совсем старых версий 2005 года. В них нужно все параметры последовательно пройти и либо изменить и сохранить, либо просмотреть.

Оффлайн Praschur

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 39
  • > Спасибо: 10
Re: Ошибка b9
« Ответ #8 : Июнь 22, 2016, 14:17:30 »
Да, Олег, я в курсе.
как и в курсе того, что УИРФ плохо (или вообще никак) диагностирует исправность платы.
к примеру, пока УИРФ на ФАИД не поменяешь - не поймёшь, что вход датчика контроля скорости на плате неисправен.

Оффлайн SkOi

  • Лифтфорум клуб
  • участник
  • ***
  • Сообщений: 287
  • > Спасибо: 14
Re: Ошибка b9
« Ответ #9 : Июнь 23, 2016, 08:45:04 »
Lift-man, в версиях УИРФ в9-в12 также меняем и сохраняем параметры при b9 если стояла ФАИД

Оффлайн Valery_m

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 17
  • > Спасибо: 0
Пытаюсь заменить на плате прошивку УИРФ на ФАИД , выскаквает ошибка B9. Пробую сбросить на заводские C5=1 , но при попытке войти в любой параметр МП2-> F7 ->C5 кн. Вниз не входит в редактирование параметра а обратно выскакивает C5 . Так-же и при попытке войти в другие параметры. При установки обратно УИРФ дает все менять без проблем. Кто сталкивался с данной проблемой подскажите как решали?

Оффлайн Nerevit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4616
  • > Спасибо: 205
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
А перемычка 5-7 есть?

Оффлайн Valery_m

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 17
  • > Спасибо: 0
Обои выкушены 5-7 ,4-6 . За что они отвечают?

Автоматическое объединение сообщений.

спасибо . Поставил обе перемычки и все пошло.
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2017, 07:09:22 от Valery_m »

Оффлайн Morenacs

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 119
  • > Спасибо: 7
Valery_m, Из инструкции.

При изготовлении плат ПУ-3 на заводе-изготовителе устанавливается перемыч-ка «5-7», разрешающая программирование всех параметров системы управления. При отсутствии данной перемычки разрешается изменение уставок только в пара-метрах А8 и А9.
Во избежание несанкционированного изменения уставок параметров, желатель-но, по окончании наладки лифта на объекте перемычку «5-7» удалить.


При использовании УЛ для управления пассажирским лифтом с неподвижным полом необходимо удалить заводскую перемычку 4-6 на плате ПУ-3.

Оффлайн Valery_m

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 17
  • > Спасибо: 0
Ошибка b9
« Ответ #14 : Октябрь 10, 2017, 06:25:53 »
Спс. Еще вопрос, через день-два слетают настройки - вылетела одна из ЭКР1568РР1?