С введением технического регламента таможенного союза "Безопасность лифтов" и отменой ПУБЭЛ стало непонятно на какую нормативную документацию теперь опираться. В ТР ТС очень скудно написано о средствах диспетчеризации. Смешно конечно, но вплоть до того что забыли написать о необходимости двусторонней связи с диспетчером. Конечно понятно что фактически нагружать диспетчеризацией лифты мы будем в прежнем объеме для обеспечения элементарных мер безопасности. Но что писать при составлении технических условий, актов сдачи, проектов. Чем например обосновать независимость электроснабжения лифта и средств диспетчеризации? Какими документами? Никто не сталкивался еще? Поделитесь опытом

Оффлайн Nerevit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4616
  • > Спасибо: 205
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: ТР ТС и диспетчеризация
« Ответ #1 : Ноябрь 20, 2013, 12:32:42 »
ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.3.16
ГОСТ Р 52382-2010 п. 5.7 тут лучше расписано.
ТР ТС прил. 1 п.4
По поводу энергоснабжения -должны быть ГОСТы производителей ДС. Полтора года назад они были в проектах напр. :
ОБЬ
ТМ88
Как сейчас -не знаю.

Вот еще нашел интересный документик
п.IV. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания
http://www.rg.ru/2013/05/20/doma-site-dok.html
« Последнее редактирование: Ноябрь 20, 2013, 12:48:59 от Nerevit »

Оффлайн kros1

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 127
  • > Спасибо: 0
  • Я люблю Саратов
Re: ТР ТС и диспетчеризация
« Ответ #2 : Ноябрь 25, 2013, 13:22:40 »
Смешно конечно, но вплоть до того что забыли написать о необходимости двусторонней связи с диспетчером...
п.1.14 Приложения 1 к ТР ТС - "оборудование кабины... средствами для подключения к двусторонней связи, при помощи котрой пассажир может вызвать помощь извне" - можно притянуть...
По бесперебойности питания диспетчеризации  действительно в современных нормативах вроде ничего нет... Но в разного рода проектах - тот же пубэловский 1 час..
Собственно, производители диспетчерского оборудования это как поддерживали, так и будут поддерживать.
А проект ГОСТа от ЛКДС вроде сейчас "на  мази" - во всяком случае, отзывы собирались...
Диспетчеризация лифтов в России - больше чем диспетчеризация лифтов

Оффлайн dkflbvbh

  • Лифтфорум клуб
  • участник
  • ***
  • Сообщений: 231
  • > Спасибо: 9
Re: ТР ТС и диспетчеризация
« Ответ #3 : Ноябрь 25, 2013, 15:08:45 »
ещё

постановление правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №416 "О порядке осуществления деятельности многоквартирными домами"   п. 10 и п. 11 в п. 11 лифт, правда там и про дворников тоже

Оффлайн Nerevit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4616
  • > Спасибо: 205
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: ТР ТС и диспетчеризация
« Ответ #4 : Ноябрь 26, 2013, 12:30:40 »
п.1.14 Приложения 1 к ТР ТС ..... - можно притянуть...
Почему "притянуть"... Это самый главный пунктик по которому нужна ГГС с осблуживающим персоналом!!!  Я его пропустил.
Ну а далее рассуждая логически: нужна ГГС -> рядом лифтера нет-> ставится оборудование связи c  диспетчерской-> любое оборудование для диспетчеризации имеющее ГГС имеет и средства диагностики.. Вот и весь расклад. Далее вступает в силу пункт правил СРО -аналог п. 13.1 старого ПУБЭЛ. У каждого СРО свои правила.
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2013, 12:36:40 от Nerevit »

Оффлайн alex_

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 19
  • > Спасибо: 0
Re: ТР ТС и диспетчеризация
« Ответ #5 : Ноябрь 26, 2013, 14:30:23 »
А проект ГОСТа от ЛКДС вроде сейчас "на  мази" - во всяком случае, отзывы собирались...
А кто видел проект ГОСТА от ЛКДС, где его можно найти и где собирались отзывы?

исправлены тэги. nerevit.
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2013, 14:58:55 от Nerevit »

Оффлайн Nerevit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4616
  • > Спасибо: 205
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: ТР ТС и диспетчеризация
« Ответ #6 : Ноябрь 26, 2013, 14:59:18 »
alex_ cсылки в ответе 1.

Оффлайн alex_

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 19
  • > Спасибо: 0
Re: ТР ТС и диспетчеризация
« Ответ #7 : Ноябрь 26, 2013, 15:19:45 »
alex_ cсылки в ответе 1.

Спасибо. Позабавило. :)

Оффлайн kros1

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 127
  • > Спасибо: 0
  • Я люблю Саратов
Re: ТР ТС и диспетчеризация
« Ответ #8 : Ноябрь 27, 2013, 13:41:39 »
Позабавило. :)
Но это не то... ГОСТ будет называться Лифты. Диспетчерский контроль. Общие требования.
Из нового там, в частности, требования к переговорной связи из ГОСТ Р 53780, ГОСТ Р 53296, ГОСТ Р 52382 - то есть и для пожарных с основного посадочного этажа.
Для лифтов, предназначеннных для инвалидов, диспетчерское оборудование должно включать пиктограммы в кабине о режиме связи (п. 5.4.4.3  ГОСТ Р 51631.)...
Диспетчеризация лифтов в России - больше чем диспетчеризация лифтов

Оффлайн Nerevit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4616
  • > Спасибо: 205
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: ТР ТС и диспетчеризация
« Ответ #9 : Ноябрь 27, 2013, 15:00:30 »
 Две ссылки были в первом ответе ведущие на файлы проектов ГОСТов ОБИ и ТМ88
ОБЬ- http://www.lkds.ru/forum/index.php?showtopic=2059&hl=%E3%EE%F1%F2 тут в первом сообщении ссылка на файл - http://www.lkds.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=283
ТМ88 -http://kros-niat.ru/files/docs/Project_GOST_R2.pdf ту сам файл

Что позабавило? Что не то?
« Последнее редактирование: Декабрь 05, 2013, 12:29:03 от Nerevit »

Оффлайн kros1

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 127
  • > Спасибо: 0
  • Я люблю Саратов
Re: ТР ТС и диспетчеризация
« Ответ #10 : Ноябрь 28, 2013, 08:49:04 »
Один ответил непонятно к чему а второй его поддержал....
....Что позабавило? Что не то?
Виталий, видимо, тутошнего алекса позабавил последний пост Алекса на форуме по твоей ссылке :) , а я всего лишь имел в виду, что твои ссылки - на старые проекты ГОСТов по диспетчеризации - что от ТМ88, что от "Оби".
В моём сообщении речь шла о проекте нового ГОСТа, который так же был подготовлен "Обью" и буквально в последние месяцы был разослан для обсуждения...
Мы в нём тоже участвовали...
Ты бы мог и из первых рук всё узнать...
Диспетчеризация лифтов в России - больше чем диспетчеризация лифтов

Оффлайн alex_

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 19
  • > Спасибо: 0
Re: ТР ТС и диспетчеризация
« Ответ #11 : Ноябрь 28, 2013, 09:37:37 »
В моём сообщении речь шла о проекте нового ГОСТа, который так же был подготовлен "Обью" и буквально в последние месяцы был разослан для обсуждения...
Мы в нём тоже участвовали...
А не пришлете для ознакомления сей опус?
Заранее благодарен.

Оффлайн Nerevit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4616
  • > Спасибо: 205
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: ТР ТС и диспетчеризация
« Ответ #12 : Ноябрь 28, 2013, 11:07:33 »
В моём сообщении речь шла о проекте нового ГОСТа, который так же был подготовлен "Обью" и буквально в последние месяцы был разослан для обсуждения...
Мы в нём тоже участвовали...
Ты бы мог и из первых рук всё узнать...
Вон оно че.... Дык если б я об этом знал.... Видимо его только производителям разослали.
И когда планируется его официально выпустить. не в курсе?
« Последнее редактирование: Ноябрь 28, 2013, 11:13:26 от Nerevit »

Оффлайн alex_

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 19
  • > Спасибо: 0
Re: ТР ТС и диспетчеризация
« Ответ #13 : Декабрь 03, 2013, 16:15:45 »
В моём сообщении речь шла о проекте нового ГОСТа, который так же был подготовлен "Обью" и буквально в последние месяцы был разослан для обсуждения...
Мы в нём тоже участвовали...
А не пришлете для ознакомления сей опус?
Заранее благодарен.
А в ответ - тишина.... :-[

Оффлайн kros1

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 127
  • > Спасибо: 0
  • Я люблю Саратов
Re: ТР ТС и диспетчеризация
« Ответ #14 : Декабрь 05, 2013, 09:49:30 »
А в ответ - тишина.... :-[
Просто это было бы некорректно, поскольку выкладка проекта ГОСТа на всеобщее обозрение - это всё-таки право его автора и прочих порядков информирования...
А тут как раз Неревиту проще и естественней поучаствовать - потому что  он в модерах форума - то есть общественность как бы представляет и прекрасно знает, к кому обратиться...
Я так не в курсе, на каком этапе находится этот ГОСТ...
Диспетчеризация лифтов в России - больше чем диспетчеризация лифтов