Автор Тема: АВВ ACSM1  (Прочитано 51970 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1937
  • > Спасибо: 54
  • Технический специалист.
    • Москва
АВВ ACSM1
« : Декабря 14, 2012, 16:10:55 »
АВВ инструкция по монтажу и наладке.
http://bulaev.pro/abb-docs.html
http://bulaev.pro/abb-scheme.html
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2014, 14:58:37 от Bulaev »
Не спорь с дураком, ибо другие могут не заметить между вами разницы.

Онлайн MBC

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2181
  • > Спасибо: 28
    • много чего. и не уместить
    • Москва
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #1 : Марта 19, 2013, 21:25:29 »
Слишком поздно сделал "Тык"? Или уже все убрали?
Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.
Фаина Раневская

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1937
  • > Спасибо: 54
  • Технический специалист.
    • Москва
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #2 : Марта 19, 2013, 21:53:55 »
А что, уже поставляет ЩЛЗ?
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2014, 14:55:53 от Bulaev »
Не спорь с дураком, ибо другие могут не заметить между вами разницы.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5231
  • > Спасибо: 137
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Лифтовод, -вед, -фил
    • Москва
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #3 : Марта 20, 2013, 06:56:52 »
ЩЛЗ с АВВ пошли уже с конца ноября.

Онлайн MBC

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2181
  • > Спасибо: 28
    • много чего. и не уместить
    • Москва
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #4 : Марта 20, 2013, 07:45:55 »
Или уже все убрали?
Сайт на реконструкции. Скоро откроется.
Специально для Миши. АВВ инструкция по монтажу и наладке.
Тынц.
А что, уже поставляет ЩЛЗ?

Спасибо. Сегодня буду знакомиться в офисе.
Говорят, идет борьба выбора КЕВ или АВВ.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2013, 18:57:29 от MBC »
Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.
Фаина Раневская

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 269
  • > Спасибо: 40
    • технический специалист
    • СНГ
    • Сибоком
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #5 : Апреля 17, 2013, 11:15:35 »
Здравствуйте, господа!
По адресу http://rusfolder.ru/36022325 лежит действующая версия сокращенной инструкции по наладке привода АВВ.
В скорейшем времени ожидается выход полной инструкции на русском языке.
Какие вообще впечатления от этого привода?
техподдержка по преобразователям частоты "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1937
  • > Спасибо: 54
  • Технический специалист.
    • Москва
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #6 : Апреля 17, 2013, 12:20:35 »
Andrei1987, я так понимаю Вы представляете фирму -поставщика частотника АВВ
Наша контора уже получала эти частотники, запускали другие наладчики, поэтому у меня только чисто теоретические вопросы после прочтения инструкции.
Переведите на русский вот эти параметры. Может я один такой и не понимаю.
-20.01 MAXIMUM SPEED = +1.1· 99.09 MOT NOM SPEED;
-20.02 MINIMUM SPEED = - 1.1·99.09 MOT NOM SPEED;
-20.05 MAXIMUM CURRENT ≤ 2· 99.06 MOT NOM CURRENT;
Очень порадовала эта фраза.
Если по каким-либо причинам провести снятие тяговых канатов затруднительно – отсоедините двигатель от редуктора, соблюдая инструкции завода-изготовителя, установите его устойчиво на свободной площадке рядом с редуктором.
Представил слова монтажников на предложение проделать указанную процедуру.
По мнению форумлян частотник должен быть максимально настроен на заводе (по типу БУАД),
здесь же вы установки адаптировали под конкретные станции а привод нет.
Хотя ассортимент лебёдок на ЩЛЗ не так широк.
Всяческие формулы это для науки, тут чисто практики и считать никто не будет.
Не спорь с дураком, ибо другие могут не заметить между вами разницы.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 269
  • > Спасибо: 40
    • технический специалист
    • СНГ
    • Сибоком
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #7 : Апреля 19, 2013, 17:06:00 »
Здравствуйте, Bulaev!
Перевожу:
Например номинальная скорость двигателя 1450 rpm и номинальный ток 13 А,
тогда 20.01 MAXIMUM SPEED = +1.1*1450=1595 rpm (или просто 1600 rpm);
           20.02 MINIMUM SPEED = -1.1*1450=-1595 rpm (или просто -1600 rpm).
           20.05 MAXIMUM CURRENT=2*13=26 А.
По поводу максимальной и минимальной скорости - система симметричная, поэтому я доработаю софт, чтобы убрать параметр минимальная скорость.
Насчет нижеуказанной фразы - мы рекомендуем провести эти действия (чтобы в приводе сформировалась максимально точная математическая модель двигателя), если нет такой возможности, то можно прогон провадить и без снятых тяговых канатов.
Тем более что мы без механиков отсоединяли двигатель (правда Могилевская лебедка была) без всяких проблем))
техподдержка по преобразователям частоты "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Ustas

  • Сергей
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3522
  • > Спасибо: 23
    • Настройщик роялей
    • Киев
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #8 : Апреля 19, 2013, 17:30:19 »
 Так, я только не понял. Это бывший Системный анализ эти АВВ поставлять начал? Не Игорь, не Гарыныч мне об этом не доложили.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 269
  • > Спасибо: 40
    • технический специалист
    • СНГ
    • Сибоком
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #9 : Апреля 19, 2013, 17:33:34 »
Нет. Системный анализ как занимался Omron-ом с Yaskawa, так и занимается.
Игорь - это Хаткевич, а Гарыныч - Гаранович Игорь что-ли??
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2013, 17:44:52 от Andrew1987 »
техподдержка по преобразователям частоты "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1937
  • > Спасибо: 54
  • Технический специалист.
    • Москва
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #10 : Апреля 19, 2013, 17:44:56 »
Andrew1987спасибо за ответ, теперь всё стало понятно. А что это за коэфф.99.09 и 99.06 , которые есть в формуле и нет в ваших вычислениях. И что такое мин. скорость -1600 об*мин-1.
В нашем понятии мин. скорость -это скорость удержания (на Алтиваре 71 она ставиться отличной от нуля -0,4 гц)
В вашем случае непонятно.
Не спорь с дураком, ибо другие могут не заметить между вами разницы.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 269
  • > Спасибо: 40
    • технический специалист
    • СНГ
    • Сибоком
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #11 : Апреля 19, 2013, 17:51:19 »
99.09 - это номер параметра, в который заноситься значение номинальной скорости, а 99.06 - значение номинального тока.
Понятие минимальной скорости для АВВ ACSM1 осталось от общепромовских приводов, где системы могут быть "не симметричны" по скорости.
Здесь максимальная скорость - максимальная скорость в положительном направлении (например при направлении вверх), а минимальная скорость - максимальная скорость в отрицательном направлении (при направлении вниз)
техподдержка по преобразователям частоты "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1937
  • > Спасибо: 54
  • Технический специалист.
    • Москва
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #12 : Апреля 19, 2013, 17:57:33 »
Спасибо, теперь понятно. Вопросов бы не было, если б это было в описании.
Не спорь с дураком, ибо другие могут не заметить между вами разницы.

Оффлайн Ustas

  • Сергей
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3522
  • > Спасибо: 23
    • Настройщик роялей
    • Киев
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #13 : Апреля 19, 2013, 18:01:45 »
Игорь - это Хаткевич, а Гарыныч - Гаранович Игорь что-ли??
Таки да.

Оффлайн Dozor

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 327
  • > Спасибо: 11
    • Профессия не указана
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #14 : Апреля 19, 2013, 20:22:18 »
   Серёга, по АВВ на курсы к финам, вроде твой полный тёзка на бульбашовский манер, Сергей Юркевич, летал пару лет назад, а это одна команда с Гарановичем Игорем, так, что ежели чего, им дверями пальцы зажимай.