Автор Тема: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться  (Прочитано 646252 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5228
  • > Спасибо: 833
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1755 : Август 25, 2023, 21:49:41 »
Брать осциллограф и смотреть что с процессором, что на шине данных. Как вариант регистр какой-то пробило и замыкание на шине данных...

Оффлайн Михаил111

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 15
  • > Спасибо: 0
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1756 : Август 26, 2023, 08:16:26 »
Не подскажите что за микросхема
у ПКЛ 32-04 ?

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5228
  • > Спасибо: 833
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1757 : Август 26, 2023, 15:17:13 »
К293ЛП1 оптоэлектронный переключатель-инвертор.

К293ЛП1 не имеет импортных аналогов.
Орловские (завод "Протон") К293ЛП1 в "Чип и Дип" по шкурной, как водится в этом заведении цене и К293ЛП1 в "Платан" по нормальной.

Следует иметь в виду, что У К293ЛП1 и К293ЛП1А разная распиновка выводов, поэтому К293ЛП1А в нашем случае не применима!

Оффлайн ReAnimator

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 308
  • > Спасибо: 51
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1758 : Август 26, 2023, 17:15:19 »
georgiy, Добрый, еще 24В проверьте матричные и 24В для питания периферии (КРЕН на ППЗМП) и саму матрицу на предмет пробитых диодов.

Оффлайн Денис Стороженко

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 99
  • > Спасибо: 4
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1759 : Февраль 09, 2024, 15:04:25 »
Приветствую.

Шулк 17,прошивка 4.30....
Вчера встал на 2 этаже с закрытыми дверьми,горит Авария шахты,на индикаторе ничего не показывает (ошибок нет,просто Н 02),безопасность собрана (13 и 14 реле),напряжение на 3 равно 26 В.Сегодня механик лифт пересбросил,более пока не вставал.
До этого с неделю мучил отключением по УКСЛ (в ОБИ временно заблокировали реакцию на УКСЛ).

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5228
  • > Спасибо: 833
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1760 : Февраль 09, 2024, 22:34:37 »
Если воспользоваться руководством пользователя по версии ПО:
Цитировать
Просмотр информации о “предыдущей” 1 аварии
а) Перевести лифт в режим “Авария”;
б) Нажать кнопку ТО в шкафу управления и, удерживая ее в нажатом
положении (на время не более 3 с) считать с двух правых индикаторов
дисплея контроллера код аварии, а с крайнего левого индикатора — код
состояния лифта, в котором произошла авария.
Информация на дисплее: “САА”, где С — символ кода состояния (см.
таблицу 1), АА — код аварии, например “О57”
Руководство лежит на сайте разработчика системы управления.
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2024, 23:27:06 от Lift-man »

Оффлайн Денис Стороженко

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 99
  • > Спасибо: 4
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1761 : Февраль 10, 2024, 00:33:24 »
Lift-man, т.е. сохранение ошибок происходит в память самого МК 8051?

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5228
  • > Спасибо: 833
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1762 : Февраль 10, 2024, 01:30:29 »
 :o На ПКЛ-17 нет флэш памяти, 1 единственная предыдущая ошибка сохраняется в ОЗУ до выключения питания. 

Оффлайн Денис Стороженко

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 99
  • > Спасибо: 4
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1763 : Февраль 10, 2024, 10:11:41 »
Lift-man,
значит немного не так понял вас.