После дня наблюдения за рабтой ПЗУ на обьекте были сделаны следующие выводы:
1. Приоритетный лифт можно поставить в группу только один.
2. От номера лифта в группе спецработа лифта не зависит (хотя наладчик с завода приехавший без меня на объект сказал что спецлифт надо было выставлять шестым - Наверно с УЭЛ перепутал)
LW C.5.0.5.3 EW 12.04.10
1.Лифты работают медленно и странно.
2.При двойном нажатии сразу же активируется спецлифт.
3.Если тыкать на кнопку долго долго, при уже активированной спецработе на этом этаже, иногда прилетает какой-нить лифт, отбивает вызов, после чего даже с отбитым вызовом всё равно приезжает спецлифт.
4.Если тыкать на кнопку долго долго и при этом на этаже есть стоящий лифт, то двери он не откроет, но другой лифт приедет.
5.После отбоя спецвызова спецлифтом иногда через минут 5 мог приехать неспец лифт какой-нить.
6.Разьезд лифтов в группе быстроту работы лифтов не улучшил.
LW C.5.0.6.7 EN 17.01.15
1.Лифты работают шустро, жильцы сразу заметили (из явных признаков стал быстрее включать пускатель ОД после отключения частотника)
2.Групповой разьезд быстрый и удачный (почти всегда 1-9-18-25)
3.Двойным нажатием кнопки вызова спецработа НЕ АКТИВИРУЕТСЯ
4.Спецработа активируется строго при открытых дверях неспециальных лифтов. (Как считаем правильным Lift-man и я)
На мой звонок разработчикам с просьбой чтоб на 1 эт. спецработа не препятствовала вызову других лифтов меня вежливо послали куда подальше. Передал эстафету начальству.
Обьявления о том как работает лифт вешать бесполезно - пробовали (их конечно же мало кто читает). А пока велосипедист ждёт спецлифта на первом этаже, собирается толпа народу человек 30 и они не могут уехать даже на тех лифтах которые уже стоят на первом.