Автор Тема: Omron L7 настройка, решения c отечественными СУ  (Прочитано 90581 раз)

0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Leo

  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 675
  • > Спасибо: 28
  • Истина где то в документации ;)
    • Лифт Мастер
Re: Omron L7 настройка, решения c отечественными СУ
« Ответ #120 : Февраль 24, 2012, 06:25:26 »
Спасибо ребят за информацию, с пультом пока проблеммка оф представителя у нас нету а с России заказывать, растоможка стоит больше чем сам пультик. Попробую ПО скачать с тырнета на торренте попадалась среда Cx-One вроде даже с кряком. Ну если не как то попробую у друзей поспрашать может у них где есть Omron c пультиком на время его от туда дернуть.


 
В электронике нет чудес есть хреновые контакты

Оффлайн tunga19

  • (vasyaz_1985)
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 641
  • > Спасибо: 0
    • naladchik2006
Re: Omron L7 настройка, решения c отечественными СУ
« Ответ #121 : Февраль 24, 2012, 14:00:43 »
А шнурок-то где возьмешь?

Оффлайн Leo

  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 675
  • > Спасибо: 28
  • Истина где то в документации ;)
    • Лифт Мастер
Re: Omron L7 настройка, решения c отечественными СУ
« Ответ #122 : Февраль 24, 2012, 16:29:46 »
а вот по шнуркам если не сложно поподробней расскажите пожалуйста. Или хотя бы как он называется.


 
В электронике нет чудес есть хреновые контакты

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3530
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: Omron L7 настройка, решения c отечественными СУ
« Ответ #123 : Февраль 24, 2012, 16:38:16 »
 Нормальный шнурок стОит дороже,чем пультик.

Оффлайн жентльмен

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 185
  • > Спасибо: 0
Re: Omron L7 настройка, решения c отечественными СУ
« Ответ #124 : Февраль 24, 2012, 16:44:21 »
 А мы эксперементировали так--ОТ G7 снимали пультик прям из частотника, ставили на Л7 и програмировали!!! и ни каких пультиков и шнурков не заказывали. ; :)
Скажи мне кто ты и я скажу кто твой друг!
- Я - миллионер!!!
- Я твой друг!!!
Интернет, как радистка "Кет". Сегодня один  ап адрес, завтра другой. Службы не дремлют!

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2052
  • > Спасибо: 133
Re: Omron L7 настройка, решения c отечественными СУ
« Ответ #125 : Февраль 24, 2012, 17:14:11 »
Нормальный шнурок стОит дороже,чем пультик.
Может контакты платиновые.
можно на кухне спаять.
RJ45-COM.
2   - 5 Gnd
7  -  2 Txd
6  -  3 Rxd
Перемычки на COM 4-6-8.
RJ45 вид со стороны провода , защёлка снизу 1-слева.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн Leo

  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 675
  • > Спасибо: 28
  • Истина где то в документации ;)
    • Лифт Мастер
Re: Omron L7 настройка, решения c отечественными СУ
« Ответ #126 : Февраль 24, 2012, 20:47:28 »
Нормальный шнурок стОит дороже,чем пультик.
Может контакты платиновые.
можно на кухне спаять.
RJ45-COM.
2   - 5 Gnd
7  -  2 Txd
6  -  3 Rxd
Перемычки на COM 4-6-8.
RJ45 вид со стороны провода , защёлка снизу 1-слева.

Огромное спасибо
Всетки путь к халяве достаточно сложен и тернист :)


 
В электронике нет чудес есть хреновые контакты

Оффлайн Dozor

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 338
  • > Спасибо: 13
Re: Omron L7 настройка, решения c отечественными СУ
« Ответ #127 : Февраль 24, 2012, 21:30:23 »
  С дуру, можно всё спаять, уже пол страны с пояльникоми носится.....

Оффлайн tunga19

  • (vasyaz_1985)
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 641
  • > Спасибо: 0
    • naladchik2006
Re: Omron L7 настройка, решения c отечественными СУ
« Ответ #128 : Февраль 24, 2012, 21:58:57 »
Может контакты платиновые.
можно на кухне спаять.
RJ45-COM.
2   - 5 Gnd
7  -  2 Txd
6  -  3 Rxd
Перемычки на COM 4-6-8.
RJ45 вид со стороны провода , защёлка снизу 1-слева.
Гребаный радикал заманал, плюнул на него и выложил на айфолдере.
Не платиновые, Сережа имел ввиду, ммм..., "полу-универсальный" (терминология моя) шнурок CIF01, обрезок переходника USB-RS232 фоткать не стал (вот весь комплект и стоит в районе 4000-5000р.), подходящий как к PLC, так и к драйвам (фотки в архиве).
Для Leo в архиве мануал по CX-Drive (англ.).
Брать здесь:
http://ifolder.ru/28914274
Пароль на скачку: Old Snag
Через неделю удалю.

Оффлайн Leo

  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 675
  • > Спасибо: 28
  • Истина где то в документации ;)
    • Лифт Мастер
Re: Omron L7 настройка, решения c отечественными СУ
« Ответ #129 : Февраль 25, 2012, 13:52:27 »
огромное спасибо за ценную информацию, всетки в моей деревне проще найти паяльник чем цифровой терминал от Omrona


 
В электронике нет чудес есть хреновые контакты

Оффлайн Dozor

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 338
  • > Спасибо: 13
Re: Omron L7 настройка, решения c отечественными СУ
« Ответ #130 : Февраль 26, 2012, 08:30:38 »
  JVOP-160  имеется вналичии могу предложить.

Оффлайн yrriy

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 25
  • > Спасибо: 0
Здрасьте) ЧП Omron L7, РСУЛ. Проблема: ЧП выдает 25 Гц в НР, вместо 50. Лифт новый, ЧП скидывал на заводские и перепрограммировал, изменений нет. Работает нормально, но медленно. На ЧП +24 идет.

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2052
  • > Спасибо: 133
Е1-4 максмимальная скорость. Проверь.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн yrriy

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 25
  • > Спасибо: 0
E1-04  50 Гц, 25 только d1-03 (Вроде скорость ревизии)

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
в параметрах О.... есть параметр который переключает отображение скоростей. то есть когда вы ставите 50 герц, на самом деле вы ставите 50% от максимальной. тот параметр переключает отображение между герцами и %. Попозже найду его...

Е1-4 максмимальная скорость. Проверь.
омрон. не даст поставить скорость больше максимальной-сразу в ошибку впадает....

Цитировать
o1-03

Устанавливает, в каких единицах и
с каким шагом задается и
отображается частота и
контролируемое значение частоты.

0: 0: шаг 0,01 Гц
1: шаг 0,01% (максимальнаявыходная частота принимается за 100%)
« Последнее редактирование: Март 30, 2012, 23:20:13 от Наладчик »