Автор Тема: Проблема с Miconic MX-GC  (Прочитано 9796 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн MBC

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2355
  • > Спасибо: 42
Re: Проблема с Miconic MX-GC
« Ответ #15 : Ноябрь 07, 2019, 08:28:34 »
А соседние?
В STATUSe видно что активируется подарка?
MX-GC - это слишком обще. 5500 (МХ7, МХ7.2) Еврики (МХ4-МХ6) ...
Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.
Фаина Раневская

Оффлайн FOX

  • Лифтфорум клуб
  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 199
  • > Спасибо: 11
Re: Проблема с Miconic MX-GC
« Ответ #16 : Ноябрь 07, 2019, 21:24:17 »
5500 спарка оба по пожарке спускаются на посадочный этаж, один двери открывает, второй на индикаторе <> и потом fatal, в логе ошибка Door open error. Если пожарку деактивировать до появления ошибки дверь открывается.

Оффлайн MBC

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2355
  • > Спасибо: 42
Re: Проблема с Miconic MX-GC
« Ответ #17 : Ноябрь 07, 2019, 21:47:17 »
Судя по тому, что вы не уточняете какой релиз у Мх7 - у вас Мх7.1
Я бы разъединил группу, проверил бы снова. Потом бы прогнал AsixB с больного лифта на хорошем. Потом GCIOCF. Хотя, наиболее вероятно, проблемы с платой памяти на GCIOCF.

P.S. Не забываем про двойной Reset.


Автоматическое объединение сообщений.

Если пожарку деактивировать до появления ошибки дверь открывается.
Так вы, насколько я помню, писали, что проблемы только с прожаркой. В НОРМе все ОК?
Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.
Фаина Раневская

Оффлайн FOX

  • Лифтфорум клуб
  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 199
  • > Спасибо: 11
Re: Проблема с Miconic MX-GC
« Ответ #18 : Ноябрь 08, 2019, 17:45:51 »
Так точно, проблема только с пожаркой. Соседний пробовал отключать, все также. С шиндлерами слабо знаком к сожалению, и ума не приложу в чем проблем. Команду ведь станция выдаёт, по крайней мере сигнализирует об этом (<>) но двери не открывает только в пожаром режиме, да ещё и ошибку открытия выдаёт.

Оффлайн red100k

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 3
  • > Спасибо: 0
  • Всем добра !
Re: Проблема с Miconic MX-GC
« Ответ #19 : Декабрь 12, 2019, 09:57:21 »
Здравствуйте !
Коллеги , буду рад любой помощи или совету. Собственно, что мы имеем :

Оборудование:
Schindler 5500 MX rel. 7.2.

Проблема:

Контроллер просит провести измерительную поездку (на панели индикации сообщение), лифт работает только в режиме монтажной поездки (MOF), безопасность собрана, все устройства на связи.


Вопросы:

1. Как выполняется процесс (процедура)
измерительной поездки (обучение) salsis?

2. Может у кого есть документация по наладке системы управления (Документ: EJ41320502)?

3. Подскажите, где можно найти таблетку для CADI или "крякнутую" версию?

Оффлайн Ale

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 617
  • > Спасибо: 58
Re: Проблема с Miconic MX-GC
« Ответ #20 : Декабрь 12, 2019, 14:40:39 »
Убедитесь в том, что:
1) Главный датчик AC GSI установлен и
отрегулирован.
2) Главный датчик AC GSI подсоединен и запитан.
3) Светодиоды POWER и KNE на главном датчике AC GSI горят (питание подано и контакт KNE разомкнут).
2. Нажмите одновременно две кнопки на главном
датчике AC GSI как минимум на 2 секунды.
 Это переведет AC GSI в режим обучения максимум на 20 минут.
Контакт KNE замыкается и светодиод KNE мигает.
3. Перейдите в машинное отделение.
4. С помощью пульта ревизии проведите кабину по шахте, чтобы AC GSI нашла существующие магниты этажей.
Перемещайте кабину:
1) Вниз до тех пор, пока она не коснется буфера.
2) Вверх до тех пор, пока противовес не коснется буфера.
5. Перейдите к окончательной наладке системы
управления лифтом.
6. Убедитесь в том, что магнитная лента:
1) Не имеет поперечных отклонений от линии отвеса.
2) Имеет правильное смещение от линии отвеса

Оффлайн MaGz64

  • новичок
  • Сообщений: 1
  • > Спасибо: 0
Re: Проблема с Miconic MX-GC
« Ответ #21 : Январь 25, 2021, 17:59:57 »
ПО  подключена к плате на кабине NWIOC3 как JBF может не совсем сие правильно, но это был наиболее реальный способ реализации ПО.
Здравствуйте. Столкнулись с такой же проблемой. Подскажите как настроить перевозку пожарных подразделений?

Оффлайн soberman

  • новичок
  • Сообщений: 1
  • > Спасибо: 0
Re: Проблема с Miconic MX-GC
« Ответ #22 : Февраль 19, 2021, 09:33:34 »
Всем привет. Miconic периодически встает в ошибку er0138. Подскажите, кто сталкивался в чем проблема?