Возникла необходимость доказать заказчику,что проблемы,возникшие в последнее время с работой двух лифтов(из 7-ми) - следствие проблем с энергоснабжением.
Дуплекс УЛ,после того,как неделю назад был переключен на другой ввод,начал каждый день останавливаться по 45-й ошибке.В подъезде три лифта:два пассажира в спарке,и грузо-пассажирский - симплекс(пожарный типа).
С грузовиком проблем нет.Работает в погрузке(желание Заказчика).Со спаркой проблем тоже не было.Лифты отработали пол-года.
И вот на прошлой неделе дом переключили на другую ТП.Каждый день начались застрявания в пассажирских лифтах.Наконец-то сегодня мне удалось словить момент,когда на пассажирах начали щёлкать периодически линейные пускатели.Неоднократно,и несинхронно.Проверил напругу на верхних губках рубильников:действительно моргают фазы.
Дал информацию прорабу.Щитовую проверяли уже без меня.Со слов прораба,там всё в порядке.
Конечно,простейший способ проверки входящего напряжения - повесить на фазу(если есть желание,то на каждую) пускатель с катушкой на 220 В.Поставить его на самоподпитку,и,если напруга моргала,то пускатель будет выключен.
Второй вариант - повесить на фазу тестер UT-70,подключить его к ноутбуку,и пусть пишет.
Какие ещё варианты возможны?