Обусловлено требование ПУЭ (п.7.1.13), а именно необходимостью перехода от системы TN-C (4 четыре провода: 3 фазы и PEN) к TN-C-S (5 проводов: 3 фазы, рабочий нулевой N, нулевой защитный PE). Не путать PE с защитным заземлением. Так же есть требование перехода от алюминиевых проводов к медным. Поэтому при капитальных ремонтах жилого дома меняются не только лифты (и кабель питания), но и предусматривается ремонт системы электроснабжения (переход от TN-C к TN-C-S). Если не вдаваться в глубокие выкладки, этот переход связан с широким внедрением в обиход приборов с заземляющим проводником (вилки с 3 контактами). Соответственно, применение таких приборов в системах электропитания TN-C с защитным занулением несет реальную опасность.
Сам недавно разбирался по этому вопросу, а именно, как правильно подключать кабель питания в ВУ. Понял одно: многие не верно воспринимают шину контура заземления, проводники PE и PEN. Есть очень хороший канал на ютьюб Алекс Жук. Вот реально на качественном профессиональном уровне он объясняет все нюансы данных систем.