Автор Тема: ThyssenKrupp - Испания, Франция, Австрия  (Прочитано 25636 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Игорь Головин

  • новичок
  • Сообщений: 2
  • > Спасибо: 0
Re: ThyssenKrupp - Испания, Франция, Австрия
« Ответ #135 : Июнь 29, 2020, 23:25:45 »
Всем привет.
Контролер СМС4+. Была заменена плата кнопок кабины BMC3. Пытаюсь при помощи прибора ВОМО запустить процедуру конфигурирования кнопочного блока ВМС. Выбираю F5 > высвечивает  -0 > Зажимаю кнопку MODE более 2 сек. >  на долю секунды высвечивает 00 и снова -0. Вообщем процедура не запускается.
Пытался запустить процедуру конфигурирования через Установку перемычки на Х313. Но также безрезультатно.
Может кто то проводил подобные процедуры, и что нибудь подскажет.
Спасибо.

Оффлайн baks1519

  • Лифтфорум клуб
  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 152
  • > Спасибо: 17
Re: ThyssenKrupp - Испания, Франция, Австрия
« Ответ #136 : Июль 31, 2020, 09:42:32 »
Хотел узнать кто работает с программами для ноутбука LD2T DiagPC  CMC4WIN  TPT
Нужно посоветоваться сделал переходник запустил программу LD2T работают почти все функций кроме UPLOAD
Не могу понять какое разрешения ему нужно для запуска этой функций
Профессиональный монтаж оборудования и пуско-наладочные работы, выполняются квалифицированными специалистами.

Оффлайн Hardboil

  • новичок
  • Сообщений: 1
  • > Спасибо: 0
Re: ThyssenKrupp - Испания, Франция, Австрия
« Ответ #137 : Сентябрь 17, 2020, 16:22:43 »
Доброго времени суток, коллеги!

Прошу поделиться опытом ;)

Вообще поменяли датчик импульсов (лебедки) на испанце, но лифт катается только в ревизии через пульт.
Прогой NCDrive зашел в частотник (через -Usb-RS)но только ничего *(параметров) в виде автокалибровки по этажам не нашел.
Версия APSPQ065_4_42 (ThyssenV442)
Может кто сталкивался?

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • лифтфорумный
  • *****
  • Сообщений: 790
  • > Спасибо: 242
Re: ThyssenKrupp - Испания, Франция, Австрия
« Ответ #138 : Сентябрь 17, 2020, 18:00:32 »
Для того чтобы войти в режим шахтного обучения, запишите значение 0хА5 в ячейку памяти обучения, либо введите специальную функцию F4 в ВоМо, и произведите сброс платы управления.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн Djmix

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 79
  • > Спасибо: 4
Re: ThyssenKrupp - Испания, Франция, Австрия
« Ответ #139 : Сентябрь 24, 2020, 15:16:21 »
Приветствую всех
Группа лифтов Thyssen UCMC4+ с платой UBAB2.2 . На всех дополнительно установлено реле k47 для контроля замка дверей шахты и кабины. Но работает эта система только на одном лифте. И он постоянно даёт нам ошибку *5 (ошибка 227) при первом и последующих открытиях дверей. Если отключить открытие дверей, лифт работает. Цепочка безопасности разрываться , сигналы с привода дверей меняться. Куда ещё можно посмотреть?