для охраны должны быть провода с мелкими разъёмами-надо сращивать с дверными через клемник-под отвёртку. под ZSE (датчик на шунте) обычно разъёма нет. кстати на первых листах в описании схемы указано на каком этаже он должен стоять. У меня был 5-ти этажный и ZSE почему то стоял на 5-м этаже. Хотя обычно он на нижнем этаже ставиться.
2-й П-образки может и не быть- не пугайся сразу если не найдёшь его на каком нибудь лифте. обрати внимание на номера на шунтах 01-нижний этаж и так далее - 99-й последний. И ставьте их в последнюю очередь, там лепестки очень хилые, если погнёте запаришься выставлять зазоры... 0,5 мм уже чревато ошибкой при обучении.