С проблемой зависания сталкиваемся давно. Особенно ярко она проявляет себя при нестабильном сетевом питании. Очень часто селектора 2113 зависают с перемигиванием индикации 1 и 18 эт. Считаем, что проблемы две: программная и конструктивная. Программная во многих случаях устранялась заменой программного обеспечения на версию 5018СМ, в которой исключен режим "Пожарная опасность" (предоставлена ООО "Евролифт"). Конструктивная же связана в большинстве случаев с отсутствием в схеме данного контроллера модуля перезапуска микроконтроллера ATMEL при снижении питания в отличии, например, от селекторов 0023. В применяемой микросхеме АТ89С51, кстати, отсутствует сторожевой таймер и при зависании программы не происходит формирование внутренней команды RESET. Бороться с этим пытались опять-таки заменой конденсатора емкостью 220 мкФ, стоящего перед КРЕН5А на 1000 мкФ (Внимание на печатной плате "+" конденс. указан неверно, встречались и неправильно установленные с завода конденсаторы, ориентироваться лучше по выводам КРЕН). Пробовали установливать и внешние т.н. "Супервизоры питания", разработанные в Мослифте для станций ШУЛ-2РС, которые в данном применении отслеживают просадки питания. Особое внимание заслуживает 15-ти вольтовая часть данного селектора. В свое время, при изготовлении стенда, возникла проблема нередкого "затыкания" при включении данной части, в случае, когда стабилизация U осуществлялась стабилитроном. Мы получили "добро" от Евролифта на переделку стабилизатора с использованием КРЕН8В. Последние выпуски селекторов с нашей подачи шли уже с КРЕНками, опять-таки по образу односторонних селекторов 0023. Кстати, селектора с односторонней печатью ведут себя намного стабильнее и многие в битве с зависаниями решают проблему именно заменой контроллеров 2113 на 0023. Вопрос, разумеется в объемах, т.к. найти такие селектора бывает непросто, да и цена тоже играет роль. Поэтому на лифтах с магнитными шунтами мы применяем контроллеры 2113 с программой без пожарки с вышеуказанными доработками.