Впервые столкнулся с группой из трех разноуровневых ШУЛК ПО 5.0.2 Е, судя по всему с монтажа не смогли правильно настроить и отключили кнопку вызова подвала (268-й откинут в панели). Можно понять логику тех, кто налаживал эти лифты и наладчиков из обслуги: если вторая остановка установлена границей нижней рабочей зоны, то лифт не должен идти на концевой низа на второй остановке по вызову с первой остановки - а он идет!!! А причина в том, что у программиста НПЦ "Электропривод" "своя логика": для лифтов, которые не ходят в подвал, необходимо не только установить значение параметра П11 - 2 (граница нижней рабочей зоны вторая остановка) и П13 -2 (основная посадочная площадка вторая остановка), но и исключить из обслуживания первую остановку П14 - 0. Очевидно, что данный факт относится к разряду кривого программирования - установка нижней границы рабочей зоны, должна автоматически исключать из обслуживания остановки ниже неё.
Кто сталкивался с разноуровневыми ШУЛМ, такая же ситуация или достаточно лишь установки параметров П11, П13?