ALTIVAR 58/71/Lift подключение и настройки с УКЛ, УЛ, ШУЛМ...

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Silver

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 37
Приветствую коллеги!Скинте пожалуйста инструкцию по запуску  Алтивар71 с ШУЛМ. Заранее благодарен.

Оффлайн Bulaev

  • -> Спасибо: 133
  • *****
  • 2052
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн Evgeniy07

  • -> Спасибо: 6
  • *****
  • 511
Вопрос от саратовского монтажника. Продавец уверяет, что Альтивар 71 лифт, больше не выпускают. Если это правда, то выпускается ли лифтовая модификация и какая?

Оффлайн Lift-man

  • -> Спасибо: 832
  • Олег Аксёнов
  • *****
  • 5225
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
В связи с выходом из строя ATV58F возникают вопросы по подключению ATV71/Lift к УЛ с платой ПУ-1, которая не имеет гальванической развязки для управления частотным преобразователем.
К вопросу о подключении ATV71 с питанием -24V от станции управления. Переключатель SW1 остаётся в положении "SOURCE" (источник). К клемме "0V" подключается "-L" (не соединять с "COM"!). "3" соответственно схеме, не соединяя с +24V ЧП. Для выхода A01/DO необходимо использовать развязку! На маленький кусочек макетной платы я впаиваю двух контактный клеммник, ключ от платы ключей (К294КП7В), балластный резистор 470 Ом и два жестких вывода. Платка монтируется прямо к клеммам "AO1" и "СOM" модуля ввода/вывода ЧП.
Так-же можно использовать малогабаритное реле c током катушки не более 20 mA!

Подправил схему подключения Bulaew-а:
« Последнее редактирование: Сентябрь 07, 2018, 15:58:14 от Lift-man »

Оффлайн Bulaev

  • -> Спасибо: 133
  • *****
  • 2052
"Знаю, что измерять сопротивление под напряжением неразумно..."
Если сильно захотеть, то можно. Хренли нам Мневники.
Чем все кочилось.
"...тормозной резистор (на 28 Ом) очень сильно нагревается (идет дымок)."
так и ходит с дымком.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн MBC

  • -> Спасибо: 42
  • *****
  • 2355
Поразительно:
«уж сколько лет твердили миру», что измерение сопротивления через тестер дает худшие показатели (менее точные), так как измерение ведется:
- только активного сопротивления
- тестовый ток невелик
- измерение ведется «в холодную»
- надо отсоединять провода
Гораздо ведь проще померить напряжение и ток. А потом закон Ома вам в руку:
U/I=R.
Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.
Фаина Раневская

Оффлайн Береста

  • -> Спасибо: 18
  • **
  • 84
Странное утверждение, которое, кажется, оторвано от контекста.

Оффлайн SVKan

  • -> Спасибо: 236
  • Кан Сергей
  • *****
  • 1018
1. Реактивная составляющая тормозного резистора практически нулевая. Можно спокойно считать его активным сопротивлением.
2. Отключать от частотника не обязательно. Показания будут одинаковыми. Главное не пытаться мерить в процессе.
3. Тепловая инерция резистора вполне приличная. Ничто не мешает погонять и дать нагреться и сразу после останова померить на горячем.
4. Точность замера сопротивления получается вполне достаточной. От нагрева сопротивление меняется на порядки больше, чем погрешность замера.
5. Точность замера тестером напряжения и тока не имеющих ничего общего ни с синусоидой, ни с постоянным током (а там по сути шим идет) вызывает очень большие сомнения...
6. И на кой вам вообще сдалась там высокая точность замера? Будет работать без ощутимой разницы с сопротивлениями отличающимися в разы.

Оффлайн Сергей Кузнецов

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 5
Доброго времени суток господа! Имею в качестве шабашки ПЧ Lift залитый водой, взял посмотреть, но вот начал разбирать, передние панели снял, не без участия инета, плату посмотрел, но как добраться до силовой цепи не пойму, защелки похоже, но где и как, снять боковины? и где можно найти схемку?
Большое спасибо за помощь новичку.

Оффлайн magio

  • -> Спасибо: 3
  • *
  • 30
Всем здравия! Сгорел ЧП (ATV58FHD16N4305). Какой ЧП стоит купить взамен на лифт (1м/с), грузоподъемность-630 кг. Стоит асинхронный двигатель на 5 квт., без энкодера. Станция УКЛ? моего опыта не хватает для уверенного выбора.

Оффлайн Lift-man

  • -> Спасибо: 832
  • Олег Аксёнов
  • *****
  • 5225
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Altivar LIFT ATV71LD17N4Z 7,5kW-10HP, пульт с ЖК дисплеем (терминал) дополнительная опция, в комплект не входит.

спасибо


Оффлайн magio

  • -> Спасибо: 3
  • *
  • 30
Спасибо, выручили, а то я уже запутался в модификациях...

Оффлайн Amir1966

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 3
Доброго времени суток. Лифт "Стальной канат", безмашинник. Частотник Altivar 71. Лебедка noname (китай).Энкодер ERN1387. Лифт работал несколько лет. Неделю назад внезапно стал останавливаться по ошибке частотника  SPF (нет связи с энкодером). Субкод 64 (Sin/Cos: некогерентный сигнал Sin/Cos). После перезапуска ошибка сбрасывается и лифт некоторое время работает. Но в последнее время, ошибка в 5 случаях из 10 не сбрасывается переключением питания. Помогает при выключенном питании ручная разтормозка двигателя (сдвигал буквально на 1-2 см) и лифт после включения оживал. Работать может 30 мин или 1час, полный рандом . Может кто сталкивался? Буду очень признателен за помощь.


Оффлайн Ustas

  • -> Спасибо: 33
  • Сергей Юрченко
  • *****
  • 3530
  • [В нашей памяти]
 Чем тебе помочь? Приехать проверить соединения проводов, или новый энкодер выслать?

Автоматическое объединение сообщений.

 Судя по тому, что помогает ручная растормозка, то энкодер кирдык.
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2019, 17:18:00 от Ustas »

Оффлайн Amir1966

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 3
Спасибо за ответ. Насчет приезда серьезно? А то у нас медведи по улицам ходят. Не поделитесь докой по замене энкодера? Спасибо.