Автор Тема: LG-SIGMA Di-1 ошибка 223  (Прочитано 3162 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Leo

  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 675
  • > Спасибо: 28
  • Истина где то в документации ;)
    • Лифт Мастер
LG-SIGMA Di-1 ошибка 223
« : Февраль 01, 2011, 19:39:52 »
так ошибка 223 как раз и есть проблемы с этажными платами так что смотрите адрес А21Е  8762 он скажет какая плата не нравится станции(этот адрес с 1по8 показывает платы) данные в этом адресе надо в бинарный код перевести и с права на лево где стоят еденички на тех этажах и проблема. например в адресе написано 04 в 16 виде пересчитываем в двоичный получаем 00000100 отсюда вывод что проблема с 3 этажом.
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2011, 10:16:08 от Leo »


 
В электронике нет чудес есть хреновые контакты

Оффлайн liftgeneer

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 267
  • > Спасибо: 12
  • За нетбуком с IMS
Re: LG-SIGMA Di-1 ошибка 223
« Ответ #1 : Апрель 23, 2017, 16:16:28 »
Проскочила при мне, по слухам происходит постоянно такая
ошибка при движении кабины именно вниз. Лифт доезжает
до ближайшего этажа, открывает и закрывает двери, едет дальше.

В доке алгоритм описан довольно чётко, но выяснить причину этой ошибки
пока затруднительно.

Форум курил, это сообщение читал.
По адресам 0x8762 - 0x8765 везде нули.
Сунулся в шахту, открыл шкафчик с DHG-161 на одном из средних этажей.

Далее цитирую документацию:
Цитировать
2. Проверьте подключение разъёма XHA MIC в контрольной панели,
и проверьте напряжение в разъёме HA контакты 3-4 в DHG-16X
на неисправном этаже. Должно быть DC24V.
Это как? На неисправном должно быть или всё-таки на исправном?
Померял - 24В, т.е. просадки нет.

Цитировать
3. Проверьте, что идентификация DHG-16X на неисправном этаже установлена правильно.
Не трогал, ранее работало, априори - правильно.

Цитировать
4. Сопротивление между контактами 1 – 2 в разъёме HA в DHG-16X
на неисправном этаже должно быть 2±0.5Ω.
Если нет, значит импульсный трансформатор (PT1, расположенный в DHG-16X) неисправен.
Откинул разъём кабеля, идущего по шахте, померял - 1,7 Ом - как это интерпретировать?
Как норму или нет. Пока принял за норму.
   
Вот такой кривой перевод документации, вместо "неисправном" должно быть
написано "вероятно неисправном".
Если найду - посмотрю, что там на английском.
Наладчик по лифтам, электромеханик с удостоверением и 3-ей группой электробезопасности.

спасибо


Оффлайн Nerevit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4616
  • > Спасибо: 205
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: LG-SIGMA Di-1 ошибка 223
« Ответ #2 : Апрель 23, 2017, 16:41:57 »
223ERR-1-HALL - Неисправность функции контроля входа и выхода сигналов и движений посадочной площадки (поломка больше одного контроля)

Оффлайн baks1519

  • Лифтфорум клуб
  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 153
  • > Спасибо: 18
Re: LG-SIGMA Di-1 ошибка 223
« Ответ #3 : Апрель 23, 2017, 20:17:37 »
Проверь адреса на 0900  установка этажных плат DHG
Профессиональный монтаж оборудования и пуско-наладочные работы, выполняются квалифицированными специалистами.