Автор Тема: OTIS Проблемы с MCS 220 для начинающих  (Прочитано 33329 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн ra9ust

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 148
  • > Спасибо: 3
Re: OTIS Проблемы с MCS 220 для начинающих
« Ответ #30 : Сентябрь 21, 2015, 15:34:49 »
Контакты в переключателе механик проверял, и в момент когда была эта неисправность прибором смотрел вход TCI и он был неактивен( мелкими буквами).

Оффлайн MBC

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2355
  • > Спасибо: 42
Re: OTIS Проблемы с MCS 220 для начинающих
« Ответ #31 : Сентябрь 21, 2015, 16:21:10 »
Вы не поняли.
 У вас ПЛАВАЮЩАЯ неисправность с памятью.
 В процессе работы в мозги пошла информация, что кто-то повернул переключатель инспекции. Контроллеру это не понравилось. Он тормознул лифт и заблокировался. Пришел механик, прочитал сообщение об этой неисправности. ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО В МОМЕНТ ОСМОТРА НЕИСПРАВНОСТЬ ОСТАЛАСЬ АКТИВНОЙ. Иначе она бы не сбросилась.

   Может быть и RS подвирает. Но исходя из опыта - это ниже вероятность.

P.S. я бы, все же, проверил цепи сам, а не заставлял механика. Тем более если неисправность вылезает ежедневно.
Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.
Фаина Раневская

Оффлайн User Name

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 81
  • > Спасибо: 7
Re: OTIS Проблемы с MCS 220 для начинающих
« Ответ #32 : Сентябрь 21, 2015, 16:25:19 »
ra9ust, добрый день.
Открываете схему электрическую принципиальную, находите страницу ту, где изображена RS-ка на крыше кабины. Если лифт не очень свежего года изготовления, то это RS с 11-м адресом, если лифт свежий, то это может быть RS c 32-м адресом в посту приказов. Далее ищите на схеме кнопку TCI, она подает 30В на вход RS-ки. Если адрес 11-й, то это 3-й пин, если 32-ой, то это 23 пин. Вот там у Вас и проблема. Сигнал в 30В всегда должен приходить в нормальной работе на вход RS-ки (контакт в нормальной работе всегда замкнут). Если 30В в нормальной работе исчезает в виду отсутствия контакта, то MCS воспринимает это как перевод лифт в режим инспекции, о чем сигнализирует светодиод INS на плате, но поскольку остальные контакты в режим инспекции не переведены, то работа лифта блокируется.
Либо у Вас плохие контакты, либо меняйте RS-ку. Так же проверьте напряжение питания в RSL-линии, оно не должно превышать 30В. Ну и про линейную заглушку не забудьте. Удачи.

Все таки ключ!!! Рядом был пустой вход ,поменял все заработало.
- не могли бы Вы пояснить подробнее, какой такой ключ там на плате поменяли?

Оффлайн ra9ust

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 148
  • > Спасибо: 3
Re: OTIS Проблемы с MCS 220 для начинающих
« Ответ #33 : Сентябрь 21, 2015, 21:11:03 »
Хорошо, спасибо, будем проверять дальше!

Оффлайн Lift-2014

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 241
  • > Спасибо: 4
Re: OTIS Проблемы с MCS 220 для начинающих
« Ответ #34 : Декабрь 20, 2015, 19:58:57 »
Ребят подскажите, лифт  otis, msc 220 c чп ,в группе 3 лифта ,неисправность при подключении сервис тула efo,но при этом двери не отрыты пожарка не срабатывала пускатель  пожарки не наключен,и так только с одним лифтом ,
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2015, 20:26:31 от Lift-2014 »

Оффлайн MBC

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2355
  • > Спасибо: 42
Re: OTIS Проблемы с MCS 220 для начинающих
« Ответ #35 : Декабрь 21, 2015, 02:42:10 »
Непонятно ваше сообщение. У вас efo или EFO?

Так как задаете такие вопросы, то значит с ОТИСом на ВЫ.
Первым делом посему, для проверки, переставить платы между лифтами.

Если поможет - поменять микросхемы.
Если, методом локализации, выявите, что проблема в памяти, то:

или сравнивайте входа/выхода, параметры

или тупо перепишите программатором содержимое микросхемы с работающего лифта на микросхему памяти того, где ложное ЕFO.

« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2015, 03:47:23 от MBC »
Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.
Фаина Раневская

Оффлайн Lift-2014

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 241
  • > Спасибо: 4
Re: OTIS Проблемы с MCS 220 для начинающих
« Ответ #36 : Декабрь 21, 2015, 22:18:41 »
Спасибо что ответили ,да какой на Вы пытаюсь что то понять ,раньше не было на обслуживании таких лифтов,извините написал маленькими буквами ,да EFO,воспользуюсь Вашими рекомендациями ,если Вам не сложно объясните вот такой вопрос ,есть такая функция NoDW Cnk если я правильно понял ,то она дополнительно контролирует шахту ,ставил и 0 и 1 не чего не меняет

Оффлайн MBC

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2355
  • > Спасибо: 42
Re: OTIS Проблемы с MCS 220 для начинающих
« Ответ #37 : Декабрь 22, 2015, 03:38:06 »
нет, вы не правы.
 Советую, для начала, воспользоваться окном «ПОИСK». Написано на эту тему немерено.
Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.
Фаина Раневская

Оффлайн Lift-2014

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 241
  • > Спасибо: 4
Re: OTIS Проблемы с MCS 220 для начинающих
« Ответ #38 : Январь 13, 2016, 18:24:17 »
Подскажите  пожалуйста вот по какому вопросу ,лифт  otis европа 2000r,  одиночки, по 9 этажей ,в нормальной работе в кабинах  постоянно какой то прерывистый зумер или сигнал не знаю как правильно ,по крайней мере сегодня проехал в нескольких кабинах ,во время движения постоянно пищит

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: OTIS Проблемы с MCS 220 для начинающих
« Ответ #39 : Январь 13, 2016, 18:28:56 »
Это DRM- плата голосовых сообщений, порядка 95 % из них выдаёт посторонний шум... И не путайте "Европа 2000" и "2000r" - похожи, но много различий в переферии.

Можно регулятором громкости поиграть - если мешает...
« Последнее редактирование: Январь 13, 2016, 18:37:32 от Наладчик »

Оффлайн Lift-2014

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 241
  • > Спасибо: 4
Re: OTIS Проблемы с MCS 220 для начинающих
« Ответ #40 : Январь 13, 2016, 20:38:30 »
Спасибо  за помощь попробую ,но она так чётко подаёт звуковые сигналы, дома только пришли никто не жалуется пока ,ну вообще то неприятно.

Оффлайн Aстроном

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 130
  • > Спасибо: 1
Re: OTIS Проблемы с MCS 220 для начинающих
« Ответ #41 : Август 06, 2018, 08:45:24 »
Подскажите какой параметр поменять чтоб отключить например 3 этаж Так есть и вызова и приказы.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: OTIS Проблемы с MCS 220 для начинающих
« Ответ #42 : Август 06, 2018, 10:35:06 »
Функция allowed (разрешения)
system - setup - allowed

at - номер этажа
 
C - приказ
U - вызов вверх
D - вызов вниз

0 - запрещен
1 - разрешен

Оффлайн viktor476

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 79
  • > Спасибо: 3
Re: OTIS Проблемы с MCS 220 для начинающих
« Ответ #43 : Август 15, 2018, 14:32:43 »
Лифт 2000r, MSC 220 2Sp. Периодически после отключение питания просит провести тест дверей DCS. Сам тест проходит с первого раза без ошибок. Дальше лифт работает нормально до отключение питания... В чем может быть проблема? Какие условия нужны, чтобы лифт снова запросил тест?

Оффлайн Alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1495
  • > Спасибо: 84
Re: OTIS Проблемы с MCS 220 для начинающих
« Ответ #44 : Август 15, 2018, 16:27:36 »
Отключите его.В TEST параметр NoDW_chk=0
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?

спасибо