Вопросы по безшутовому замедлению, УКПСЛ

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Головняк

  • -> Спасибо: 12
  • ***
  • 299
Re: Вопросы по безшутовому замедлению, УКПСЛ
« Ответ #120 : Апрель 06, 2015, 05:05:56 »
 АндрейВ, в МП1 пробовал гонять с 1го на 7й и обратно, местоположение коректно изменяется?
Светодиоды на датчике УКПСЛ и платах ПЗМП и ПКЛ-32 ровно мигают,без провалов? Магниты на датчике не оторваны? Как вариант поменять канал датчика УКПСЛ.
Умный в гору не пойдет, умный лифт изобретет.

Оффлайн ШМЕЛЬ

  • -> Спасибо: 3
  • Лифтонутый
  • **
  • 150
  • Электромеханик по лифтам и эскалаторам.
Re: Вопросы по безшутовому замедлению, УКПСЛ
« Ответ #121 : Апрель 06, 2015, 06:28:07 »
Про диск на ОС забыли напомнить. Может кривой?

Оффлайн АндрейВ

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 8
Re: Вопросы по безшутовому замедлению, УКПСЛ
« Ответ #122 : Апрель 06, 2015, 15:23:30 »
После калибровки ездит нормально, светодиоды моргают, этажность меняется до шунтов, магниты на месте, зазор 4-5 мм между магнитами и приемником, диск чуть чуть кривоват но не задевает не трется не об что, сегодня за смену 3 раза сбивался, выключил включил уехал вниз на 1 этаж и работает дальше, если люди не ездят на первый и последний этажи то работает все в норме , че ему еще надо

Оффлайн Lift-man

  • -> Спасибо: 833
  • Олег Аксёнов
  • *****
  • 5228
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Вопросы по безшутовому замедлению, УКПСЛ
« Ответ #123 : Апрель 06, 2015, 19:22:29 »
если люди не ездят на первый и последний этажи то работает все в норме
АндрейВ, я же Вам давал в личном сообщении ссылки на темы, где обсуждается проблема с такими-же самыми симптомами. Версия ПО какая?

Оффлайн АндрейВ

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 8
Re: Вопросы по безшутовому замедлению, УКПСЛ
« Ответ #124 : Апрель 07, 2015, 05:29:44 »
ПО С506 . на микросхеме написано ООО НПЦ-47 "электропривод" LW C.5.0.6-02 N 7.12.12

Оффлайн Argoart

  • -> Спасибо: 0
  • 2
Моя практика по лифтам началась как раз с этой 79 ошибки, каждый день сейчас бегаем по несколько раз на одни и те же лифты. На одном вчера замечено после нескольких прогонов с 21 этажа на 1 с МП он начинал сбиваться на 5 этаже (горит 5 потом сразу 3 либо 2 ну и 1 при входе датчик нижнего)... Лифты WELLMAX
Я смотрю здесь уже месяц никто не пишет, так может вы нашли однозначный вердикт?

Оффлайн Александр76

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 18
  • Механик
По крайней мере я не нашел решения проблемы. Лифты продолжают вставать по 79 ошибке каждые 1-2 недели

Оффлайн Argoart

  • -> Спасибо: 0
  • 2
На одном лифте поменяли плату управления (переставили с соседнего, который пока не запущен), помогло. На другие лифты вызывали наладчика, время покажет встают они или нет.... если у него получилось починить - постараюсь выяснить, что он сделал

Оффлайн АндрейВ

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 8
Re: Вопросы по безшутовому замедлению, УКПСЛ
« Ответ #128 : Октябрь 16, 2015, 07:41:33 »
После калибровки ездит нормально, светодиоды моргают, этажность меняется до шунтов, магниты на месте, зазор 4-5 мм между магнитами и приемником, диск чуть чуть кривоват но не задевает не трется не об что, сегодня за смену 3 раза сбивался, выключил включил уехал вниз на 1 этаж и работает дальше, если люди не ездят на первый и последний этажи то работает все в норме , че ему еще надо
я его сделал ура мне , когда лифт стоит на первом и последнем этаже больше 5 минут он начинает теряться, выход нашёл теперь лифт после каждой операции сам едет на второй этаж и все уже больше месяца как сделал неподхожу к нему тока пыль обдуваю да лампочки в шахте меняю

Оффлайн Головняк

  • -> Спасибо: 12
  • ***
  • 299
Re: Вопросы по безшутовому замедлению, УКПСЛ
« Ответ #129 : Октябрь 17, 2015, 06:11:32 »
АндрейВ, ты второй этаж сделал посадочным ?
Умный в гору не пойдет, умный лифт изобретет.

Оффлайн АндрейВ

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 8
Re: Вопросы по безшутовому замедлению, УКПСЛ
« Ответ #130 : Октябрь 19, 2015, 04:29:25 »
я магнит на кабину поставил а геркон перед первым этажем подцепил к кнопке вызова второго этажа

Оффлайн Lift-man

  • -> Спасибо: 833
  • Олег Аксёнов
  • *****
  • 5228
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Вопросы по безшутовому замедлению, УКПСЛ
« Ответ #131 : Октябрь 19, 2015, 09:28:28 »
АндрейВ, подобные "рационализации" не допустимы - следует обращаться  к разработчику, координаты в FAQ. Вероятно стоит заменить ПО.

Оффлайн SVKan

  • -> Спасибо: 237
  • Кан Сергей
  • *****
  • 1022
Re: Вопросы по безшутовому замедлению, УКПСЛ
« Ответ #132 : Октябрь 19, 2015, 19:06:20 »
Lift-man,
Ну на самом деле ничего страшного он не сделал. Ну идет автоматический вызов на второй этаж когда лифт приезжает на первый. Нормальный штатный режим, который ничем грозить не может.
А общение с этим разработчиком это для вас легко. Кстати, они поменяют все это по гарантии? Или денюжку попросят? Косяк то вроде их... и вообще, понаплодили всяких прошивок.

Оффлайн АндрейВ

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 8
Re: Вопросы по безшутовому замедлению, УКПСЛ
« Ответ #133 : Октябрь 20, 2015, 04:44:14 »
главное работает без останов и ошибок

Автоматическое объединение сообщений.

а то раньше как в лотореи увезет ли на нужный этаж или нет

Оффлайн mancubus

  • -> Спасибо: 2
  • **
  • 182
Re: Вопросы по безшутовому замедлению, УКПСЛ
« Ответ #134 : Февраль 11, 2016, 16:53:17 »
Подобная проблема. Шулк 630, не регулируемый главный привод,9 этажей. Пропускает одну может и две точных остановок и далее едет с неверным счетом до конечного этажа, очень похоже будто шунт в ДТО не вошел и не разомкнул геркон. Шунты входят на достаточную глубину, также меняли плату на заведомо рабочую, не помогло. Может ли быть такое что геркон в ДТО по каким то причинам не успевает отлипнуть? Что характерно в режиме "ревизия" на всех шунтах геркон щелкает. ДТО трижды меняли. Возможно у кого то были подобные неисправности?