Автор Тема: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка  (Прочитано 127673 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн gromyko_a

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 106
  • > Спасибо: 32
    • Вектор технологий
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #60 : Июль 14, 2016, 13:51:02 »
100% аппаратная часть!
техподдержка «Вектор Технологий», официальный дистрибьютор HPMONT/  Yaskawa

Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4605
  • > Спасибо: 282
  • Кина не будет
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #61 : Июль 15, 2016, 13:36:07 »
Частотник Yaskawa L1000A, синхронный двигатель, станция УЭЛ. Пытался запустить в монтажном режиме. При включении питания сразу выскакивает ошибка Hbb, на пульте горит красный светодиод аларм. При попытке зайти в режим автотюнинга появляется ошибка Er-02/Hbb и на этом всё, дальше не продвинуться. Питание входов внешнее (перемычки 3-3р и –L–Lp установлены). Входы S1-S4 – направления и скорости, S5-S8 установлены в F. Установлены перемычки Н1-Н2-НС. Сигнал Готовность привода на станцию приходит. Куда копать?
Кажись всё понял, джампера не туда залупил. Ставил по аналогии с L7, а в L1000, оказывается, эти джампера совсем для других входов.

Объединены сообщения.
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2023, 19:19:18 от Мишаня »

Оффлайн gromyko_a

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 106
  • > Спасибо: 32
    • Вектор технологий
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #62 : Июль 19, 2016, 14:06:17 »
В L1000A эти джамперы отвечают за входы НС-Н1-Н2
техподдержка «Вектор Технологий», официальный дистрибьютор HPMONT/  Yaskawa

Оффлайн Evgeniy

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 225
  • > Спасибо: 2
  • Я люблю лифтфорум!
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #63 : Июль 27, 2016, 17:49:52 »
Добрый вечер коллеги.
 В описании есть схема подключения энкодера к клемме RP. Что даёт такое соединение и где она настраивается?

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • Лифтфорум клуб
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1018
  • > Спасибо: 236
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #64 : Июль 28, 2016, 05:45:03 »
Небольшой костыль, чтобы сэкономить на плате энкодера для L1000V.
Вместо полноценного его подключения и управления по замкнутому контуру используется один канал на импульсный вход. Ну и далее насколько я понимаю как дополнительная информация/коррекция для управления в открытом контуре.
 
Для включения в Н6-01 выставить 3.



P.S. Пишите сразу про какой частотник спрашиваете. А то их здесь три вида обсуждается...

Оффлайн SkOi

  • Лифтфорум клуб
  • участник
  • ***
  • Сообщений: 287
  • > Спасибо: 14
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #65 : Август 03, 2016, 15:55:38 »
А кто-нибудь подключал yaskawa L1000V к компьютеру?

Оффлайн kaleka73

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 10
  • > Спасибо: 0
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #66 : Август 09, 2016, 17:08:43 »
Доброго времени суток.
не могу понять, как , с помощью данного пч изменить скорость ревизии.
очень нужна помощь

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1194
  • > Спасибо: 343
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #67 : Август 09, 2016, 20:06:05 »
D1-03

Исправлена ошибка
« Последнее редактирование: Август 09, 2016, 22:37:17 от Lift-man »
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн gromyko_a

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 106
  • > Спасибо: 32
    • Вектор технологий
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #68 : Август 10, 2016, 08:22:07 »
Я подключаю, для подключения использую Яскавовский преобразователь JVOP 180.
техподдержка «Вектор Технологий», официальный дистрибьютор HPMONT/  Yaskawa

Оффлайн mksh

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 8
  • > Спасибо: 0
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #69 : Октябрь 10, 2016, 16:52:14 »
Здравствуйте! Лифт могилёв 1 метр в секунду 630 кг. 17 Остановок. ПЧ яскава л1000в. 8,5 кВт. В режиме ревизия при разрыве цепи безопасности во время движения ПЧ выдаёт ошибку SE 2. Плата -45 ошибку. Восстанавливается только после перезагрузки. Как это устранить? (что бы не вставал в ошибку).

Оффлайн Putnik

  • Лифтфорум клуб
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1129
  • > Спасибо: 104
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #70 : Октябрь 10, 2016, 22:28:19 »
Параметр S6-02 устанавливает задержку на обнаружение ошибки пускового тока SE-2. Попробуйте немного увеличить его, но в разумных пределах. В инструкции есть описание.

Оффлайн mksh

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 8
  • > Спасибо: 0
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #71 : Октябрь 11, 2016, 02:24:47 »
Увеличивали до 600 мс, эффекта нет. Максимальное значение 1000 мс.

Оффлайн Putnik

  • Лифтфорум клуб
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1129
  • > Спасибо: 104
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #72 : Октябрь 11, 2016, 07:57:02 »
Помню вроде на 750-800 проблема уходит.

Оффлайн gromyko_a

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 106
  • > Спасибо: 32
    • Вектор технологий
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #73 : Октябрь 11, 2016, 08:50:23 »
Смело ставьте максимум! 1000мс
техподдержка «Вектор Технологий», официальный дистрибьютор HPMONT/  Yaskawa

Оффлайн OldAntip

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 19
  • > Спасибо: 0
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #74 : Октябрь 14, 2016, 09:46:42 »
"Этот привод оснащен последовательным портом RS-232 через разъем RJ45 на передней панели."
А кто-нибудь знает распиновку разъема RJ45 в этом приводе?
Или придется покупать "опциональный модуль копирования Yaskawa (JVOP-181)"?..