Требования ПУБЭЛ и импортные лифты.
« : Октябрь 24, 2008, 23:39:05 »
Собственно говоря хотелось бы узнать как разные Икц относятся к несоответствию импортных лифтов нашему ПУБЭЛ. Например у нас требуют освещение панели в Отисовских лифтах, в том числе и GEN, на тех же GENах опять же нет связи с приямком, нет схемы на русском языке...
« Последнее редактирование: Октябрь 24, 2008, 23:43:23 от Наладчик »

Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4610
  • > Спасибо: 282
  • Кина не будет
Re: Требования ПУБЭЛ и импортные лифты.
« Ответ #1 : Октябрь 25, 2008, 00:03:45 »
Господа, вы же в Москве, вам и карты в руки. Берете паспорт лифта, смотрите кто выдал сертификат, пишете на сертификатора официальное письмо примерно следующего содержания:

Цитировать
Прошу разъяснить, соответствует ли техническая документация поставленная с лифтом марка …, зав № …сертификату соответствия такому-то?
Приложение: (перечислить все что поставлено с лифтом)

Берете это письмо, всю техдокументацию и везете сертификатору.

Я попытался было это сделать, но из Питера это гнилое дело: месяц туда идет письмо, месяц у них на раздумье, месяц обратно, а если учесть что они Ваньку начинают валять – руки опускаются.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Требования ПУБЭЛ и импортные лифты.
« Ответ #2 : Октябрь 25, 2008, 00:08:18 »
Кончается тем, что лифт надо срочно сдавать и проще "решить" вопрос с ИКЦ ;D
Но тем не менее попробую составить письмо для начала в ОТИС...
Так как часть вопросов касается и Питерских Отисов...

Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4610
  • > Спасибо: 282
  • Кина не будет
Re: Требования ПУБЭЛ и импортные лифты.
« Ответ #3 : Октябрь 25, 2008, 00:16:19 »
Но тем не менее попробую составить письмо для начала в ОТИС...
Так как часть вопросов касается и Питерских Отисов...

Из Москвы в Питер – такая же история как из Питера в Москву – гнилое дело. Лучше вопрос решать на месте с сертификаторами, а они уже пускай сами решают вопросы с производителями

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Требования ПУБЭЛ и импортные лифты.
« Ответ #4 : Октябрь 25, 2008, 00:19:55 »
Есть московский сервис -ценр, находящийся на заводе где собирают панели без освещения в них, где как не там решать такие вопросы... ;D
Да и по поводу GEN тоже решать надо в Москве...

Оффлайн Андрей 163

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 925
  • > Спасибо: 6
Re: Требования ПУБЭЛ и импортные лифты.
« Ответ #5 : Март 05, 2009, 22:44:35 »
На втором году работы трех лифтов в офисном здании, пришел недавно ростехнадзор (не в первый раз) и написал замечание об отсутствие освещения в панели управления Отис комфорт. Написал и написал, так бы дело и кончилось ничем, если бы у владельца не появился недавно ответственный за пром. безопастность. Пытались они на нас повесить это устранение замечания, но в итоге сами поставили эти лампы в станции.
Вообще то этот ответственный в последнее время стал напрягать: то ему таблички на буферах, ловителях и О.С. покажи, то журнал я не так заполняю и т.д. Такое ощущение, что ему заняться больше не чем, вот вычитает где-нибудь строчку, и давай воплощать ее в жизнь.


Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3530
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: Требования ПУБЭЛ и импортные лифты.
« Ответ #6 : Март 05, 2009, 23:33:06 »
 Я уже начинаю коллекционировать опусы российского ПУБЭЛА:
- охрана шахты;
- запрещение дистанционного включения лифта;
- связь МП-кабина-приямок;
- УКСЛ(и все остальные приблуды);
- освещение станции управления;
 Кто добавит?
 А вот по поводу документации,наш ПУБЭЛ тоже не отстал от вашего:документация должна быть на украинском языке,включая паспорт.
P.S. Я надеюсь,постоянно горящего освещения шахты ПУБЭЛ не требует?
« Последнее редактирование: Март 05, 2009, 23:35:26 от Ustas »

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Требования ПУБЭЛ и импортные лифты.
« Ответ #7 : Март 05, 2009, 23:39:14 »
связь не трогай - глупость только подключать её к диспетчерской, запрещение дистанционного  включения тоже логично, лампочка эт хорошо... P.S. Ты забыл обязательный контур заземления и необходимость заземлять на него всё что только можно, даже если в проводке и таку всё предусмотрено - как на отис... Да-да мы землим все порталы, ОС, лебёдки на GEN, блоки питания и т.д. и т.п. - всё что и так заземлено заводской проводкой...

Оффлайн Андрей 163

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 925
  • > Спасибо: 6
Re: Требования ПУБЭЛ и импортные лифты.
« Ответ #8 : Март 05, 2009, 23:49:41 »


Я тоже удевился,когда увидел на всем заземление. ;D
А вот у нас зато запрещают дневной свет в качестве освешения шахты. :(
« Последнее редактирование: Март 05, 2009, 23:51:39 от Андрей 163 »


Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3530
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: Требования ПУБЭЛ и импортные лифты.
« Ответ #9 : Март 06, 2009, 00:45:12 »
 С заземлением мы тоже не отстаём.Даже крышки коробов должны быть заземлены жёлто-зелёным проводом.
...запрещение дистанционного  включения тоже логично
Не логично.Диспетчер с пульта может переключить лифт,если сработала некритичная ошибка(типа 8 реверсов).А если за день приходится переключать несколько раз,тогда уже механик пойдёт,и проверит.
« Последнее редактирование: Март 06, 2009, 00:51:41 от Ustas »

Оффлайн Leo

  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 675
  • > Спасибо: 28
  • Истина где то в документации ;)
    • Лифт Мастер
Re: Требования ПУБЭЛ и импортные лифты.
« Ответ #10 : Март 06, 2009, 20:15:02 »
Мы сейчас тоже хотим оспорить дистанционное включение лифта. По причин веерных отключений электро энергии. Лифтеров жалко, да и по опредлению это глупый пункт, так как если обслживается электроустановка она должна быть обесточена ну и перенасное заземление в идеале должно быть установлено так что есть дистанция или нет особой разницы для обслуги нету. Если конечно дистанция не на 220 V .


 
В электронике нет чудес есть хреновые контакты

Оффлайн A-Lexus

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 232
  • > Спасибо: 0
  • бывший инженер МЛЗ
Re: Требования ПУБЭЛ и импортные лифты.
« Ответ #11 : Март 07, 2009, 17:45:41 »
Ustas, вопрос языка документации обходится довольно просто: достаточно в договоре купли/продажи лифта указать нужный язык отправочной документации. во всяком случае мы пока свою документэйшн на украинский не переводили и замечаний пока не поступало.
У меня нет мании величия: великие люди этим не страдают.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Требования ПУБЭЛ и импортные лифты.
« Ответ #12 : Июль 06, 2009, 11:56:28 »
Коллеги у кого нибудь есть ПУБЭЛ 2006-го года? Меня интересует как там сформулирована работа или методика проверки "охраны шахты".

Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4610
  • > Спасибо: 282
  • Кина не будет
Re: Требования ПУБЭЛ и импортные лифты.
« Ответ #13 : Июль 06, 2009, 13:37:49 »
у кого нибудь есть ПУБЭЛ 2006-го года?

А это что такое?

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Требования ПУБЭЛ и импортные лифты.
« Ответ #14 : Июль 06, 2009, 23:13:09 »
Как интересно иногда почитать ПУБЭЛ. Так про охрану шахты ничего и не нашёл - подсткажи те кто нибудь пункт...
Но зато несколько интересных моментов...

Цитировать
Допускается цепи освещения шахты, освещения кабины, вызова обслуживающего персонала из кабины, двусторонней переговорной связи из кабины, аварийной сигна-лизации и ремонтной связи подключать к электрическим сетям здания и другим источникам питания.

Несколько раз инспектор на Отисах требовал подключениетолько от сети здания...

Цитировать
Должна быть обеспечена возможность наблюдения за работой привода или индикация, информирующая:
а) о направлении движения кабины;
б) о достижении зоны отпирания дверей;
в) о месте положения кабины по этажам.

На SEC инспектора потребовали сделать метки на тросах - отметить точные остановки...


Цитировать
Срабатывание концевого выключателя должно происходить:
а)  при  переходе кабиной лифта уровня крайней нижней этажной площадки, но до соприкосновения кабины с ее буферами (упорами);
б) при переходе кабиной лифта, оборудованного в нижней части шахты буфером (упором) для взаимодействия с противовесом, уровня крайней верхней  этажной  площадки,  но  до  соприкосновения противовеса с этим буфером (упором);

Ну и где тут 35-50 мм ???

Цитировать
е) системой управления лифтом должна быть предусмотрена автоматическая остановка кабины в зонах подхода к нижней или верхней этажной площадке или на уровне этих площадок, несмотря на воздействие на аппарат управления на крыше кабины, при этом расстояние от площадки обслуживания на крыше кабины до перекрытия шахты должно быть не менее 1800 мм.