Контактор МК-1-20
« : Февраль 12, 2010, 14:50:01 »
Подскажите можно ли вместо контактора Мк-1-20 установить магнитный пускатель ПМ12?На заводе спрашивали говорят что нет,ощущение что сами точно не знают.

Оффлайн КАЗАК

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 19
Re: Контактор МК-1-20
« Ответ #1 : Февраль 23, 2010, 00:20:49 »
Конечно можно, только они бывают разной величины - вам нужна не ниже 4-ой, то есть не менее 63А. И при условии, что двигатель не 15кВат.
Трудностей мы не боимся -
мы их сами создаем и преодолеваем!

Оффлайн Yuri-S

  • -> Спасибо: 0
  • **
  • 57
  • ООО "Лифткомплекс"
Re: Контактор МК-1-20
« Ответ #2 : Март 30, 2010, 23:06:27 »
Еще нужно учесть,что МК управляется постоянным током 110В. А ПМ-12 или ПМ-15 переменным.
А в дурдоме носки вяжут по 8 метров! (Через каждый метр пятка...)!!!!

Оффлайн Ustas

  • -> Спасибо: 33
  • Сергей Юрченко
  • *****
  • 3530
  • [В нашей памяти]
Re: Контактор МК-1-20
« Ответ #3 : Март 30, 2010, 23:08:59 »
 В точку!+100

Оффлайн mangurt.kz

  • -> Спасибо: 1
  • **
  • 113
  • учусь...
Re: Контактор МК-1-20
« Ответ #4 : Август 28, 2010, 23:52:09 »
а если я например хочу поменять контактор ПМЛ  на  EKF....

такая замена будет правомерна...???
интерес представляет чисто со стороны буквоедства....