Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Лифт со станцией НКУ-МППЛ БПШ-2М, ПЧ Starvert SV075iV5-4DB. Лебедка HS150A, эл.дв SDE0554 5,5 КВт, 1м\c, 630кг. Регулярно ( раз в сутки, при пуске с верхнего этажа вниз) выкидывает аварию 6b («Нет движения (отсутствуют импульсы от датчика скорости) на большой скорости движения»), авария выходит при старте кабины (и в МП1 и МП2), смещения кабины не происходит, мероприятия предложенные в инструкции ХК460.00.00 РЭ4 (Описание аварий ред.170413) не привели к устранению аварии, увеличение параметра п7/03 тоже ничего не дало. Кабину и противовес не зажимает в направляющих. Есть абсолютно идентичный лифт, но на 3 этажа больше, но у него такой аварии нет, противовесы равны. Начал сравнивать параметры ПЧ - параметры DIO и FUN привел в соответствие с рабочим лифтом, но опять 6b на крайнем верхнем. Есть различия в параметре PAR с26 по 30, в инстр. по частотнику не нашел за что они отвечают. Особенно интересует PAR_26 и PAR_28. Прошу Вашей помощи по устранению аварии 6b.
Еще, если сбрасываю аварию кнопкой, то при пуске заново, ПЧ включается, но кабина не идёт и 6b. Если же чуть-чуть сдвину кабину штурвалом вверх вниз(5-10 грд. по штурвалу), то лифт начинает работать опять. При загрузке выше 450кг не идет вверх и 6b. Вот.
Разберемся с этим - задам вопрос по ДС.