Вызовы сбрасываются или нет? Если сохраняются, а лифт не реагирует, то уж будьте так любезны проверить 90 и 110%! И перестаньте писать сообщения типа "у меня фигня какая-то. Что может быть?" Что вы проверили и в чём убедились?

Оффлайн stefan888

  • -> Спасибо: 1
  • *
  • 42
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2056 : Март 11, 2018, 14:36:15 »
На процессоре в правом нижнем углу пропечатана версия ПО , типа В9 или В10 , какая-то из них касячная. Нужно уточнить.
В то время, когда наши космические корабли бороздят просторы Вселенной...

Оффлайн Nerevit

  • -> Спасибо: 205
  • *****
  • 4616
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2057 : Март 11, 2018, 14:41:04 »
stefan888 а откуда вы знаете что у него УИРФ? Он сам еще не знает, а вы уже рецепт выписали.

Оффлайн stefan888

  • -> Спасибо: 1
  • *
  • 42
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2058 : Март 11, 2018, 14:45:02 »
нужно уточнить.?!
В то время, когда наши космические корабли бороздят просторы Вселенной...

Оффлайн AlexS

  • -> Спасибо: 87
  • ****
  • 463
  • Лень - двигатель НТП
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2059 : Март 11, 2018, 18:49:18 »
Nerevit, среди нас появился экстрасенс в кои-то веки. Ты часто говорил, что здесь ясновидящих нет. Может ошибался?

Оффлайн SkOi

  • -> Спасибо: 14
  • ***
  • 287
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2060 : Март 11, 2018, 18:51:25 »
ФАИД 54+ЧП. Кто-нибудь сталкивался с пропаданием индикации приказов и несменяемой индикацией номера этажа на табло в кабине при движении?
ЭМС частотника проверена.

Оффлайн AlexS

  • -> Спасибо: 87
  • ****
  • 463
  • Лень - двигатель НТП
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2061 : Март 11, 2018, 19:13:25 »
54 - это версия. Серия - то, что левее. В принципе - ясно. Пропадание приказов из моей практики - это чрезвычайный случай. Перегрев двигателя, пожарная опасность, проникновение в шахту, неустойчивый контакт в КБР. Другими словами что-то из ряда вон выходящее. Если из перечисленного ничего не подтвердилось, то как сам лифт ездит на этажи? Путает, проскакивает и возвращается, дотягивает до ближайшего и возвращается, вообще теряет местоположение. На табло, может, оно и так, но совпадает ли оно с реальным местоположением? Часто в таких случаях виноваты наводки на УКС. Задавить их RC - цепочкой не пробовали? Не редкость в таких случаях. Что касается частотника: экранирование с обеих сторон сигнальных проводов обеспечено?

Оффлайн Lift-man

  • -> Спасибо: 832
  • Олег Аксёнов
  • *****
  • 5226
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2062 : Март 11, 2018, 19:45:11 »
SkOi, типовая проблема, ПКТС проверили?
Не работает вся индикация
В FAQ эта ссылка есть, почему не читаем, поиском не пользуемся ?
« Последнее редактирование: Март 11, 2018, 19:57:45 от Lift-man »

Оффлайн telesh

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 17
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2063 : Март 28, 2018, 07:01:51 »
В торговом комплексе  лифт УЛ нерегулируемый привод 3 остановки , при попытки изменить основную посадочную площадку с 1 этажа на 2, А3=2 происходит сбой местоположения , приезжает на этаж и стоит с закрытыми дверями. На плате индикация меняется с 02 на 01. При А3=1 все хорошо.

Оффлайн Lift-man

  • -> Спасибо: 832
  • Олег Аксёнов
  • *****
  • 5226
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2064 : Март 28, 2018, 07:55:28 »
В случае если основная посадочная площадка отлична от нижней - необходим датчик посадочного этажа ДПЭ в линии ДНЭ, ДВЭ кабинного шунта. ДПЭ должен располагаться в середине шунта, когда кабина находится в точной остановке посадочного этажа.
« Последнее редактирование: Октябрь 28, 2019, 16:21:53 от Lift-man »

Оффлайн telesh

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 17
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2065 : Март 28, 2018, 08:27:51 »
СПС завтра проверю.

Оффлайн Lift-man

  • -> Спасибо: 832
  • Олег Аксёнов
  • *****
  • 5226
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2066 : Март 28, 2018, 10:14:57 »
А что проверять то собрались? Нужен датчик и кронштейн на который его устанавливать.

Оффлайн Денис Стороженко

  • -> Спасибо: 4
  • **
  • 96
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2067 : Апрель 12, 2018, 19:32:24 »
Даже не знаю куда написать-то.Видимо сюда придётся.
Ситуация.Лифт метровик ПУ-3,частотник Яскава LV1000V,двигатель асинхронник,установлены и шунты, и датчик импульсный.Проблема в следующем.Если лифт потерять (пустить на определение),то при подходе к первому этажу он идёт буквально пару секунд на малой.И иногда может пролететь.В независимости от того на что настроен (импульсы или датчики).
Механик пробовал и поднимать репер (сейчас задран на 1.5 метра),пробовал менять сам датчик.Толку ноль.Всё равно топает он тоже самое время примерно.При этом если смотреть заход лыжи в репер ,то как только лыжа входит,репер размыкается (я смотрел и осциллографом, и,на всякий случай, опускали вручную).
В соседнем подъезде аналогичный лифт работает как часы.
Может кто сталкивался с такой проблемой.

Оффлайн Nerevit

  • -> Спасибо: 205
  • *****
  • 4616
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2068 : Апрель 12, 2018, 19:45:36 »
А зачем такай набор- и шунты и датчик?

Оффлайн Денис Стороженко

  • -> Спасибо: 4
  • **
  • 96
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #2069 : Апрель 12, 2018, 19:51:07 »
А это у нас так монтажники ставят.Либо просто оставляют после замены лифта (если меняли шунтовый на новый).С одной стороны удобно бывает ))