Неревит продолжал про бесперебойное питание.
Сначала о горькой судьбе аккумуляторной батареи:
Но ведь она разрядится через 2-3 часа!!!
- Для исключения этого предусмотрено техническое решение (традиционное и не только у нас) по автоматическому отключению аккумулятора от цепей потребления при понижении напряжения до 10…10,5 В. То есть до уровня, после которого аккумулятор необратимо сдыхать начнёт. Реальное время работы до этого отключения, кстати, гораздо более 2-3 часов – по нашему опыту где-то порядка 12 часов и вплоть до суток иногда.
Далее на моё замечание:
Срок службы батарей в буферном режиме по данным от разных производителей – от 5 до 10 лет.
у Неревита было про реалии:
Это теоретически. Практически, в большинстве случаев, через 3-3.5 года приходиться менять, потому что имеют место отключения электроэнергии в домах и частенько, плюс температура... Но это статистика по УПСам IPPON. Думаю что ваши аккумуляторе в той же стране делают
- Да уж, всё в этом мире делают «в той же стране». Как бы до диспетчеризации не добрались
. По части «3-3,5 года» ничего не могу сказать – претензий от Заказчиков не было. По температурным проблемам претензий вроде тоже нет. Боюсь ошибиться, но и автомобильные необслуживаемые АКБ тоже по схожей технологии делают, а те понятно что минус держат.
Но, справедливости ради, признаюсь, что на входном контроле аккумуляторы отбраковывать приходится.
Далее на моё про то, что так или иначе в МП люди, которые механики-связисты, иногда бывают, у Неревита был экономический расчёт:
… если у вас 365 блоков то через 3 года, теоретически, необходимо каждый день одному связисту идти и менять. Все же проще восстановить порванную воздушку, ежели такое и будет. При использовании хорошего кабеля и правильном подвесе это крайне редкая ситуация. Или поменять один АКБ.
… при большом кол-ве блоков-один не справится!
- Относительно простоты восстановления и технологии прокладки воздушки – Вам видней.
Для нас так в идеале вообще от неё уйти (тема так и заявлена) – хоть Вы к этому и скептически относитесь
.
Поменять одну АКБ, несомненно, проще, чем большее их количество.
Только вот если бы мне связист сказал, что ему целый день нужен на замену одного аккумулятора (трудозатраты порядка 5 мин.), даже с учётом затрат на перемещение его тела в МП – я бы сомнения испытал
…
Затем было про «если отключили силу на лифте»
Да, но ведь в вашем случае если отключить вводное надолго что будет? КДКшники вот блок от отдельных розеток в МП из-за этого питают!А УПС я запитываю от верхней губки. Хотя тоже есть проблема при длительном отключении дома или этой фазы
- Ничего не будет, кроме сигнализации об этом на пульте. Проблема только «при длительном отключении дома или этой фазы». Поскольку согласно п.6.1.4 ПУБЭЛ питание диспетчеризации должно производиться с обеспечением независимости от отключения силовой цепи и цепи управления лифта. То есть от «вводного» не должно зависеть.
Далее Неревит критиковал наш «двухлифтовый» блок ОДТ-Л2
Ну уникальности тут вообщем-то особой нет. Я вот спрошу попутно: а как ко второму лифту провода- по МП тянуть? А бывают очень большие МП. Все же простота монтажа лучше уникальности
- Да без проблем. Не хотите тянуть кабель (ТПП5) по «очень большому МП», берите два блока. С учётом того, что разница в цене между ОДТ-Л1 и ОДТ-Л2 меньше 750 руб. А разницу между ценой одного и двух блоков Вы прекрасно знаете.
Да, ещё попутно. Провода линии связи до каждого из двух лифтов по «очень большому МП» трудно тянуть?
Далее на моё про то, что УБДЛ-М содержит всё необходимое для монтажа, Неревит недоверчиво спрашивал:
Действительно у вас там все - и дополнительный подвесник и расключенный провод УБ по шахте и все другие провода а также дюбеля,винты стяжки, клипсы, разъемы и прочее?
- Ужас!!! Неужели всё это необходимо для монтажа Оби? Дело в том, что в УБДЛ-М достаточно протянуть провода из комплекта поставки до контролируемых точек в станции, а по шахте установить резисторы на этажных коробках. Провода, кроме как от УБДЛ-М до станции, просто больше не нужны.
Вообще-то, перекладывая все эти «дюбеля, винты стяжки, клипсы» на смету, можно предположить, что монтажникам Обь весьма выгодна. Вас можно понять
…
Далее на мой расчёт «два лифта с одним МП по езернету без убла с укслом и с контролем напряжений» с ОДТ-Л2.1С и парой УДЛ
ТМ88-1 итого 10868 + 1653 + 1653 = 14174 руб. без НДС
Неревит писал:
вы ведь вы учтите что это вобщем-то наихудший случай-отдельностоящий дом. И опять же речь о релейках.
- Вообще-то этот пример Вы и привели. Если же не релейка, а то, о чём мы все мечтаем – по последовательному интерфейсу - то будет для «два лифта с одним МП и микропроцессорная СУЛ» - ОДТ-Л2.3С и
ТМ88-1 итого 11362 руб. – одна единица оборудования
Далее на моё замечание, что
У провайдеров вообще плата за трафик не берётся, если Вы внутри его сети. А это практически всегда и бывает – поскольку провайдеры общегородские обычно. Так что действительно – трафик халявный.
Неревит возражал:
Это у вас там в Ульяновске у всех трафик халявный-не коммунизм у вас там часом? У меня к сожалению нет, и у многих других тоже -так что ваше "практически всегда" далеко от правды. И даже внутрисетевой трафик часто бывет платным!
- Насколько я знаю, не коммунизм
. Скорей, о большей продвинутости интернет-сервиса можно говорить. С учётом того, что и с серверов провайдеров забесплатно можно терабайты информации качать. А за продвинутость Ростова я не отвечаю.
По поводу распространённости платы за внутрисетевой трафик – спорить с Вами не буду.
Пусть участники форума рассудят. Я предполагаю, что всё в «абонентке» вложено.
Ещё Неревит писал, разъясняя:
Я десятый раз повторяю, что говоря о провайдерском оборудовании имею ввиду модемы ADSL и прочие( не буду повторять все сокращения) которые я сам и настраиваю.
- Вот именно, что и прочие. До того Вы писали «А модем куда или свичи, допустим».
Я что, догадываться должен, что Вы в виду имели?
Ежели свичи, то понятно, что это уже сугубо провайдерское, а не абонентское оборудование – насчёт него я и ёрничал.
В принципе, для учёта этого возможно ПЛР-С и в ящике больших размеров сделать (такие шкафы у нас для других изделий идут) – чтобы и абонентское сетевое оборудование туда штатно-комфортно разместить (в поставляемый шкаф при желании тоже впихнуть можно) . Это вполне возможно. Будем иметь в виду Ваши соображения.
И, наконец, на моё:
- Если Вы видели нашу рекламу в Лифтинформ с изображением из кабины, то докладываю – сие изображение было получено по свободным проводам штатного и самого обычного подвесника.
Не видел, но с подвесником думаю что дело случая.
- Конечно случая. Просто провода свободные случайно оказались. Речь шла о том, что это самый обычный подвесник.